> Дренажные насосы подключенные к ливнеспускам
alexandrpjatkov
сообщение 7.2.2018, 8:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20574
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Коректирую старый проект. (делал предыдущий специалист) Имеется реконструируемое общественное здание (театр) в котором установлены дренажные насосы (в том числе они установлены и в зрительном зале). Все дренажные насосы подключены к ливнеспускам здания. Знаю что при подключении кондиционеров к ливнеспускам помещение затапливает чуть не при первых же серьезных ливнях. Насколько велика вероятность что помещение может подтопить через насосы? Перед каждым насосом стоят и вентиль и обратный клапан, но как я полагаю-любой обратный клапан все же может заклинить...Есть большая вероятность что насосы и ливнеспуски уже смонтированы.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 7.2.2018, 8:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 7.2.2018, 9:23
Сообщение #2


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



на мой взгляд, главный фактор, почему те-же кондеи не подключают к системе К2, в том, что "монтажный СП" говорит нам что внутренние водостоки испытываются гидростатическим давлением. Тобишь заливают их доверху водой. (точнее это делают нормальные люди, а ненормальные лепять "на авось" раструбный пластик везде и потом заливают подземные паркинги и встревают на судебные иски от владельцев машин) Высоту столба жидкости прикинуть не сложно. laugh.gif Соответсвтвенно, если есть дырка - все это добро польется на этаж.
Но если есть обратный клапан и вентиль, то почему бы и нет? В случае чего кран закроют.

Сообщение отредактировал speleos - 7.2.2018, 9:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.2.2018, 9:31
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 7.2.2018, 9:26) *
Коректирую старый проект. (делал предыдущий специалист) Имеется реконструируемое общественное здание (театр) в котором установлены дренажные насосы (в том числе они установлены и в зрительном зале). Все дренажные насосы подключены к ливнеспускам здания. Знаю что при подключении кондиционеров к ливнеспускам помещение затапливает чуть не при первых же серьезных ливнях. Насколько велика вероятность что помещение может подтопить через насосы? Перед каждым насосом стоят и вентиль и обратный клапан, но как я полагаю-любой обратный клапан все же может заклинить...Есть большая вероятность что насосы и ливнеспуски уже смонтированы.

Лучше конечно дренаж отдельной трубой в колодец ливнёвки или на отмостку. Даже в хоз-фекалку было бы надёжнее через сифон и разрыв струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных