Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Хватит ли мощности вент.агрегата?, Надо поставить секцию охлаждения
aspry
сообщение 29.1.2007, 15:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638



Имеется приточно вытяжной агрегат RECU 1200VE,номинальный поток воздуха у него 1200м3 в час.
По проекту надо +1050м3 в час/ -1050м3 в час. Заказчик хочет воткнуть секцию охлаждения на 7 kW. Так вот вопрос, хватит ли воздуха?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.1.2007, 15:39
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1200 это не номинал, а максимум. При минимальном сопротивлении сети. Если я правильно понял обозначение, это Литовская машина фирмы Amalva. тогда ваш расход при сопротивлении прим. 75-90 Ра. Считайте сопротивление секции. Ну и по примерной прикидке без I-d получите разность порядка 17 градусов по явному теплу. Ну скинем на конденсат - градусов 12 останется. Считайте температуру притока. Впишется в допуск - все в порядке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 29.1.2007, 15:40
Сообщение #3





Guest Forum






Если сеть считалась на 1050, то не хватит по определению.
Доп. сопротивление снизит производительность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspry
сообщение 29.1.2007, 16:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638



Skaramush, в мануале написано ( Nominal air flow 1200m3/h) Тобишь номинальная производительность получается...


jjj, если производительность 1200, и поставить испаритель, на сколько примерно уменьшится производительность?

Вообщем требуемые данные по проекту такие:
расход воздуха +292 l/s / -292 l/s, 220/220 Pa

и всёже, хватит или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.1.2007, 16:27
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22421
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В том же мануале должна быть диаграмма. Зависимомть производительности от сопротивления и скорости вентилятора.
Вы попадаете в ловушку европейских данных. К примеру, характеристика крышника 7000 м3/h 400Pa означает, что при 0 сопротивления расход 7000 и при 0 расхода давление 400 Ра. Но никак не точку на диаграмме. Так и с агрегатами. Индекс 1200 это при максимальной скорости (при рекомендуемой второй). И минимальном сопротивлении сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspry
сообщение 29.1.2007, 16:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638



Понятно. И всёже хватит ли агрегата?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VPS_*
сообщение 29.1.2007, 16:41
Сообщение #7





Guest Forum






Мощности агрегата однозначно не хватит, так как 1200м/куб.ч это максимальная производительность при нулевом давлении, даже если 1200м/куб.ч был бы расходом при полном давлении, для 7кВт необходимо не менее 1400м/куб.ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspry
сообщение 29.1.2007, 16:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638



А если поставит 5 kW ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VPS_*
сообщение 29.1.2007, 17:08
Сообщение #9





Guest Forum






Считайте грубо, чтобы снять с испарителя 1кВт, потребуется 200м/куб.ч, посмотрите график производительности приточки, узнайте сколько она сейчас реально выдает, и сколько будет выдавать при доп нагрузке( сопротивление испарителя и каплеотбойника) исходя из этого получите какой испаритель( сколько кВт) можно поставить, не забудьте про поддон для конденсата.

В жизни это работает, если Вы из Москвы, могу дать адресс, где именно так сделано.


ЗЫ: испаритель подбирайте такого сечения, что бы скорость воздуха на нем была не выше 2,8м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aspry
сообщение 29.1.2007, 17:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 20:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных