> Канализация над электрическими лотками. шинопроводами
Супер Марио
сообщение 13.2.2018, 8:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586



Коллеги-товарищи.
Суть вопроса простая - может ткнет кто носом в нормативку, где запрещается ходить бытовой канализацией из чугунных безраструбных труб над электрическими лотками?
Может кто поделится информацией по поводу "очередности" прокладки инженерных систем внутри зданий по вертикали? Я имею ввиду, допустим, ниже всех канализация, потом В1, потом АПТ, вентиляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.2.2018, 9:37
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3597
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я лично такого запрета в нормах не видел. В ПУЭ просто расстояние приведено в свету - 100 мм до кабелей напряжением менее 1000 В
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 13.2.2018, 9:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Супер Марио может запрет конкретный подскажут в разделе электрики, как выше отметил Ferdipendoz ограничения есть только в ПУЭ.

По факту технадзорам всегда вполне хватает футляра-гильзы на 100-150мм шире, чем лоток, который исключит попадание воды в лоток. Лучше все таки уточнить в разделе электрики.
На сколько помню в ПУЭ между лотками и любыми инженерными сетями 100мм у них, возможно есть какая то рекомендация водопроводами и канализацией проходить ниже (по логике).
Материал точно нигде не оговаривается для пластика, чугуна и стали требования одни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Супер Марио
сообщение 13.2.2018, 11:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586



Спасибо за ответы.
Как итог можно сказать, что над кабельными лотками проложить канализацию дозволительно.
Для ясности приведу ответ электриков из ПУЭ

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.2.2018, 12:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а сп30 лень открыть и глянуть самому в приложения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Супер Марио
сообщение 14.2.2018, 8:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 21.6.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 323586



Цитата(инж323 @ 13.2.2018, 12:03) *
а сп30 лень открыть и глянуть самому в приложения?


Если есть конкретные предложения, выслушаем) в приложениях СП30 не сказано про прокладку сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 12:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных