сообщение 29.1.2007, 16:19
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите формулу для определения Ду балансировочного вентеля.
Если есть инфа по подбору, дайте ссылку или скинте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Saveka
сообщение 29.1.2007, 16:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



T@A
Balansiru
На этом сайте много чего есть
у меня диф.манометр этой фирмы и балансировочники мне их нравятся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 30.1.2007, 7:37
Сообщение #3





Guest Forum






К сожалению ОГРОМНОМУ владею английским только со словарем, но даже с ним не нашел методику подбора на ссылке, имею данные для подбора- расход (G), располог напор, дросселируемый напор(P).В поиске в инете нашел формулу P=(G/Kv)^2, где Kv-условная пропускная способность клапана, но верна ли она, пишут много всякой чуши.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 30.1.2007, 18:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Формула правильная, результат в (бар)-умножите на 10 получите в (м.в.ст)
Что такое Kv можете почитать в http://forum.abok.ru/index.php?showt...t=0&#entry48066
Про балансировку методику TAC "BALANCING OF CONTROL LOOPS в
http://forum.abok.ru/index.php?showt...t=0&#entry53487
Относительно англ. -установите хотя бы "Сократ Персональный" будет легче
Удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 31.1.2007, 10:43
Сообщение #5





Guest Forum






Мужики ну что парить голову.
Есть даные для расчета, расход по стояку G т/ч, дросселируемый перепад Р.
По формуле Kv=G/кореньР, получил Kv, дальше что вычисляю Kvs по той же формуле беря Р=1Ваr, и по таблицам выбираю клапан. ТАК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovee
сообщение 2.2.2007, 9:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



У DANFOSS есть "Каталог балансировочных клапанов" с примерами подбора:
http://www.heating.danfoss.ru/PCMPDF/RC%2008%20A5%2050.pdf
Очень я его уважаю - все разжевано дальще некуда.
Правда, он тяжелый - 9097 KB
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 5.2.2007, 13:13
Сообщение #7





Guest Forum






Спасибо, kovee.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных