Пользователь №: 10062

|
Да без разницы какой компрессор. Я не смотрел на эту писанину. 50 Гц +115 С вот реально было в Хитачи сетфри и не было остановки, сброса частоты до 20 Гц. Говноалгоритмы. У VII +117 С с ручным сбросом. Вот что спасает компрессоры.
Сообщение отредактировал airwave - 6.10.2018, 9:17
|
|
|
|
|
10.10.2018, 10:26
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Цитата(airwave @ 6.10.2018, 9:15)  Да без разницы какой компрессор. Я не смотрел на эту писанину. 50 Гц +115 С вот реально было в Хитачи сетфри и не было остановки, сброса частоты до 20 Гц. Говноалгоритмы. У VII +117 С с ручным сбросом. Вот что спасает компрессоры. 1. IMHO Вы придаёте этому параметру слишком большое значение. Обычно много других причин "смерти" компрессора. Мне не известны случаи массового "падежа"  HITACHI E656DHD из-за перегрева. 2. Вот посмотрел параметры самого первого SetFree, который Вы хвалили по надёжности. Защита компрессора настроена на 140С. С точностью: плюс/минус 5 Цельсия. Автоматический сброс при температуре 110С . С точностью: плюс/минус 15 Цельсия. 401RHV-64D1 вертикального исполнения.
|
|
|
|
|
10.10.2018, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Нагнетос шатает масло.
|
|
|
|
|
11.10.2018, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
QUOTE (Alex2001 @ 10.10.2018, 10:26)  1. IMHO Вы придаёте этому параметру слишком большое значение. Обычно много других причин "смерти" компрессора. Мне не известны случаи массового "падежа"  HITACHI E656DHD из-за перегрева. 2. Вот посмотрел параметры самого первого SetFree, который Вы хвалили по надёжности. Защита компрессора настроена на 140С. С точностью: плюс/минус 5 Цельсия. Автоматический сброс при температуре 110С . С точностью: плюс/минус 15 Цельсия. 401RHV-64D1 вертикального исполнения. 1. Есть и другие причины, конечно. Но когда нет нормальной защиты по нагнетанию, то у компрессора больше шансов приехать в город Клин при идеальном монтаже. Практика это показывает. 2. Тогда деревья были большие и компрессоры делали из вибраниума, а сейчас из говна и палок. И уже на палках начинают экономить.
|
|
|
|
|
16.10.2018, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
QUOTE (airwave @ 11.10.2018, 11:22)  2. Тогда деревья были большие и компрессоры делали из вибраниума, а сейчас из говна и палок. И уже на палках начинают экономить. Дендрофекальный инженерный подход. Всё правильно.
|
|
|
|
|
15.11.2018, 9:52
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.2.2009
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 29767

|
Уважаемые коллеги! Извиняюсь если вопрос не в эту тему. Проблема встала остро не могу пройти экспертизу по мультизональным системам. Суть в следующем по новому СП 60.13330.2016 в пункте 9.1 есть фраза "промышленные мощностью до 25 кВт (мультизональные с переменным объемом или расходом хладагента)" получается мультизоналки большей мощности теперь вне закона. У меня мультизоналки до 40 кВт. Разбивать по 25 заказчик не хочет. Пока выхода не вижу. За ответы заранее благодарю.
|
|
|
|
|
20.11.2018, 14:20
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Цитата(Dmitry80 @ 15.11.2018, 9:52)  Уважаемые коллеги! Извиняюсь если вопрос не в эту тему. Проблема встала остро не могу пройти экспертизу по мультизональным системам. Суть в следующем по новому СП 60.13330.2016 в пункте 9.1 есть фраза "промышленные мощностью до 25 кВт (мультизональные с переменным объемом или расходом хладагента)" получается мультизоналки большей мощности теперь вне закона. У меня мультизоналки до 40 кВт. Разбивать по 25 заказчик не хочет. Пока выхода не вижу. За ответы заранее благодарю. Предполагаю что официальное разъяснение Вам могут дать : Актуализация СП выполнена авторским коллективом: ООО "СанТехПроект" (А.Я.Шарипов, А.С.Богаченкова, В.И.Ливчак), ОАО "СантехНИИпроект" (Т.И.Садовская), ООО ППФ "АК" (А.Н.Колубков), ООО "МАКСХОЛтехнолоджиз" (Г.К.Осадчий), НИИМосстрой (Г.П.Васильев), Третье монтажное управление (А.В.Бусахин), ООО "Данфосс" (В.Л.Грановский).
|
|
|
|
|
20.11.2018, 20:12
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
с моей, ламерской, т.з. указание в сп именно мощности врф, а не её заправки и не типа хладагента - тупость, глупость или крайняя финансовая заинтересованность авторов. а так же, нет ни единого слова о всевозможных средствах и условиях защиты от утечек. вентиляция, например, датчики утечек, клапаны и т.д. пороть их некому.
|
|
|
|
|
20.11.2018, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Чиллерушники проллобировали СП 2016 г.
|
|
|
|
|
21.11.2018, 11:36
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
|
|
|
|
|
21.11.2018, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
А как там со временем отклика параметров? Все так же 1 раз в 10 мин?
Сообщение отредактировал airwave - 21.11.2018, 13:22
|
|
|
|
|
22.11.2018, 5:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Ну хоть с соленоидами разберуться че и как)
|
|
|
|
|
22.11.2018, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112

|
Цитата(airwave @ 21.11.2018, 14:21)  А как там со временем отклика параметров? Все так же 1 раз в 10 мин?  Обновление параметров происходит 1 раз в минуту, как и было ранее. С уважением...
|
|
|
|
|
3.12.2018, 18:51
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Тошиба опубликовала краткий справочник по своим VRF системам. 96 страниц. На русском. PDF 11MBTOSHIBA - c вас ноутбук за рекламу!
|
|
|
|
|
4.12.2018, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Все гоу закупать SMMSe и монтировать-запускать!
|
|
|
|
|
4.12.2018, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
И слушать звуки му в испарах по жаре)
|
|
|
|
|
7.12.2018, 18:24
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
|
|
|
|
|
10.12.2018, 20:50
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
|
|
|
|
|
12.12.2018, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2019
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Хотел бы я посмотреть этот блок 18 РН в работе на 100% нагрузки (а не 130) при даже не +46 (на черной плоской крыше), а при +36 и влажности не выше 50%.  И исчо, чтоб соседи на шум взлетающего Боинга не жаловались.  79 dB - это жесть!
Сообщение отредактировал SSA - 12.12.2018, 16:27
|
|
|
|
|
12.12.2018, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
|
|
|
|
|
12.12.2018, 17:46
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
|
|
|
|
|
12.12.2018, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2019
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
80 dB - Очень шумно - крик, мотоцикл с глушителем, шум пылесоса (с большой мощностью двигателя - 2 киловатта). Не думаю, что комфортно. Да еще на постоянке.
Сообщение отредактировал SSA - 12.12.2018, 17:49
|
|
|
|
|
12.12.2018, 17:57
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929

|
Цитата(SSA @ 12.12.2018, 17:48)  80 dB - Очень шумно - крик, мотоцикл с глушителем, шум пылесоса (с большой мощностью двигателя - 2 киловатта). Не думаю, что комфортно. Да еще на постоянке. Надо смотреть сервис мануал про что именно идёт речь: Sound power level или Sound pressure level Вот HITACHI, к примеру, приводит сразу оба параметра по шуму.
Сообщение отредактировал Alex2001 - 12.12.2018, 17:58
|
|
|
|
|
12.12.2018, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2019
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Там же черным по белому - Sound power level. И одно, когда это Sound power level направлено вертикально вверх, и совершенно другое - когда направлено в горизонте.
Сообщение отредактировал SSA - 12.12.2018, 18:14
|
|
|
|
|
12.12.2018, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
В 2004-м, точно не помню. Была серия Airstage J (J 7 кажись) одновентиляторная у General. Были 2 прецедента с жалобами на шум при работе на 100% нагрузке. С улицы вент+инвертор, с внутр. стороны стены - инвертор. Поставили их вообще не много. Штук 20-30 комплектов. Причём, когда нагрузка была не более 100% всё работало идеально - на квартиры ставили тоже. Как только 100 и выше (всё по мануалу) - кирдык. А эти и называются также, только Fujitsu. Была такая инфа. General - Fujitsu - Fuji - одна компашка. Из них больше прижились полупром сплиты Fuji и бытовые (не мульты) Fujitsu.
|
|
|
|
|
13.12.2018, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2019
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(327 @ 13.12.2018, 0:07)  Была такая инфа. General - Fujitsu - Fuji - одна компашка. Из них больше прижились полупром сплиты Fuji и бытовые (не мульты) Fujitsu. Да ладна! И мультизоны те же Airstage есть. Только серия J, так же как и V у них неудачные пошли. А Airstage VIII, ИМХО, так вообще одна из лучших мультизон. Впрочем, у того же Дайкина 3-я серия тоже не подарок.
|
|
|
|
|
13.12.2018, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
А впрочем какая разница.... Давно это было. Извращались на все деньги  Он реально тонул несколько раз. Ничего. Работает Не реклама. На его месте мог оказаться любой по прихоти зака.
|
|
|
|
|
13.12.2018, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(327 @ 13.12.2018, 10:26)  Ничего. Работает Смотрю на правую фотку... Если у всех такой монтаж, то не удивительно, что компрессора горят или масло не возвращается. :-(
|
|
|
|
|
13.12.2018, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Да не. Нармално всё.
Сообщение отредактировал 327 - 13.12.2018, 13:22
|
|
|
|
|
13.12.2018, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Ага, Эт еще норм монтаж. Учитывая что это vrv2, то лет ей уже как минимум 10...
|
|
|
|
|
  |