airwave
сообщение 6.10.2018, 9:15
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Да без разницы какой компрессор.
Я не смотрел на эту писанину. 50 Гц +115 С вот реально было в Хитачи сетфри и не было остановки, сброса частоты до 20 Гц.
Говноалгоритмы.
У VII +117 С с ручным сбросом. Вот что спасает компрессоры.

Сообщение отредактировал airwave - 6.10.2018, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 10.10.2018, 10:26
Сообщение #92





Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(airwave @ 6.10.2018, 9:15) *
Да без разницы какой компрессор.
Я не смотрел на эту писанину. 50 Гц +115 С вот реально было в Хитачи сетфри и не было остановки, сброса частоты до 20 Гц.
Говноалгоритмы.
У VII +117 С с ручным сбросом. Вот что спасает компрессоры.


1. IMHO Вы придаёте этому параметру слишком большое значение. Обычно много других причин "смерти" компрессора.

Мне не известны случаи массового "падежа" rolleyes.gif HITACHI E656DHD из-за перегрева.

2. Вот посмотрел параметры самого первого SetFree, который Вы хвалили по надёжности. Защита компрессора настроена на 140С. С точностью: плюс/минус 5 Цельсия.
Автоматический сброс при температуре 110С . С точностью: плюс/минус 15 Цельсия.

401RHV-64D1 вертикального исполнения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 10.10.2018, 12:21
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Нагнетос шатает масло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 11.10.2018, 11:22
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (Alex2001 @ 10.10.2018, 10:26) *
1. IMHO Вы придаёте этому параметру слишком большое значение. Обычно много других причин "смерти" компрессора.

Мне не известны случаи массового "падежа" rolleyes.gif HITACHI E656DHD из-за перегрева.

2. Вот посмотрел параметры самого первого SetFree, который Вы хвалили по надёжности. Защита компрессора настроена на 140С. С точностью: плюс/минус 5 Цельсия.
Автоматический сброс при температуре 110С . С точностью: плюс/минус 15 Цельсия.

401RHV-64D1 вертикального исполнения.


1. Есть и другие причины, конечно. Но когда нет нормальной защиты по нагнетанию, то у компрессора больше шансов приехать в город Клин при идеальном монтаже. Практика это показывает.

2. Тогда деревья были большие и компрессоры делали из вибраниума, а сейчас из говна и палок. И уже на палках начинают экономить.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 16.10.2018, 11:20
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



QUOTE (airwave @ 11.10.2018, 11:22) *
2. Тогда деревья были большие и компрессоры делали из вибраниума, а сейчас из говна и палок. И уже на палках начинают экономить.

Дендрофекальный инженерный подход. Всё правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry80
сообщение 15.11.2018, 9:52
Сообщение #96





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.2.2009
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 29767



Уважаемые коллеги! Извиняюсь если вопрос не в эту тему. Проблема встала остро не могу пройти экспертизу по мультизональным системам. Суть в следующем по новому СП 60.13330.2016 в пункте 9.1 есть фраза "промышленные мощностью до 25 кВт (мультизональные с переменным объемом или расходом хладагента)" получается мультизоналки большей мощности теперь вне закона. У меня мультизоналки до 40 кВт. Разбивать по 25 заказчик не хочет. Пока выхода не вижу. За ответы заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 20.11.2018, 14:20
Сообщение #97





Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Dmitry80 @ 15.11.2018, 9:52) *
Уважаемые коллеги! Извиняюсь если вопрос не в эту тему. Проблема встала остро не могу пройти экспертизу по мультизональным системам. Суть в следующем по новому СП 60.13330.2016 в пункте 9.1 есть фраза "промышленные мощностью до 25 кВт (мультизональные с переменным объемом или расходом хладагента)" получается мультизоналки большей мощности теперь вне закона. У меня мультизоналки до 40 кВт. Разбивать по 25 заказчик не хочет. Пока выхода не вижу. За ответы заранее благодарю.


Предполагаю что официальное разъяснение Вам могут дать :

Актуализация СП выполнена авторским коллективом: ООО "СанТехПроект" (А.Я.Шарипов, А.С.Богаченкова, В.И.Ливчак), ОАО "СантехНИИпроект" (Т.И.Садовская), ООО ППФ "АК" (А.Н.Колубков), ООО "МАКСХОЛтехнолоджиз" (Г.К.Осадчий), НИИМосстрой (Г.П.Васильев), Третье монтажное управление (А.В.Бусахин), ООО "Данфосс" (В.Л.Грановский).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.11.2018, 20:12
Сообщение #98


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



с моей, ламерской, т.з. указание в сп именно мощности врф, а не её заправки и не типа хладагента - тупость, глупость или крайняя финансовая заинтересованность авторов. а так же, нет ни единого слова о всевозможных средствах и условиях защиты от утечек. вентиляция, например, датчики утечек, клапаны и т.д.
пороть их некому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 20.11.2018, 22:19
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Чиллерушники проллобировали СП 2016 г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 21.11.2018, 11:36
Сообщение #100





Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Вышла новая версия программы Maintenance Tool 5.30

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 21.11.2018, 13:21
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А как там со временем отклика параметров? Все так же 1 раз в 10 мин? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал airwave - 21.11.2018, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 22.11.2018, 5:43
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Ну хоть с соленоидами разберуться че и как)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 22.11.2018, 11:20
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Цитата(airwave @ 21.11.2018, 14:21) *
А как там со временем отклика параметров? Все так же 1 раз в 10 мин? rolleyes.gif

Обновление параметров происходит 1 раз в минуту, как и было ранее.

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 3.12.2018, 18:51
Сообщение #104





Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Тошиба опубликовала краткий справочник по своим VRF системам.

96 страниц. На русском. PDF 11MB

TOSHIBA - c вас ноутбук за рекламу! rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 4.12.2018, 10:20
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Все гоу закупать SMMSe и монтировать-запускать! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 4.12.2018, 16:03
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



И слушать звуки му в испарах по жаре)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 7.12.2018, 18:24
Сообщение #107





Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Больше не нужно вымачивать ластик в керосине…



BIM-модели VRF-систем Hisense, наружных, внутренних блоков и аксессуаров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 10.12.2018, 20:50
Сообщение #108





Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Fujitsu выводит на европейский рынок самый маленький внешний блок 18 HP. Фронтальный выброс воздуха. С возможностью подключить 42 (сорок два) внутренних блока!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 12.12.2018, 16:23
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 2019
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Хотел бы я посмотреть этот блок 18 РН в работе на 100% нагрузки (а не 130) при даже не +46 (на черной плоской крыше), а при +36 и влажности не выше 50%. laugh.gif

И исчо, чтоб соседи на шум взлетающего Боинга не жаловались. laugh.gif 79 dB - это жесть!

Сообщение отредактировал SSA - 12.12.2018, 16:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 12.12.2018, 16:41
Сообщение #110





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



https://www.fujitsu-general.com/shared/pdf-...7-N09-42-01.pdf

Ну хз...я думаю это шум не фига на расстоянии 10м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 12.12.2018, 17:46
Сообщение #111





Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(RusBuka @ 12.12.2018, 16:41) *
https://www.fujitsu-general.com/shared/pdf-...7-N09-42-01.pdf

Ну хз...я думаю это шум не фига на расстоянии 10м.


Почти 12 тысяч кубометров непросто "прокачать" осевым вентилятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 12.12.2018, 17:48
Сообщение #112





Группа: Участники форума
Сообщений: 2019
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



80 dB - Очень шумно - крик, мотоцикл с глушителем, шум пылесоса (с большой мощностью двигателя - 2 киловатта).
Не думаю, что комфортно.
Да еще на постоянке.

Сообщение отредактировал SSA - 12.12.2018, 17:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 12.12.2018, 17:57
Сообщение #113





Группа: Модератор_2
Сообщений: 684
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(SSA @ 12.12.2018, 17:48) *
80 dB - Очень шумно - крик, мотоцикл с глушителем, шум пылесоса (с большой мощностью двигателя - 2 киловатта).
Не думаю, что комфортно.
Да еще на постоянке.


Надо смотреть сервис мануал про что именно идёт речь:

Sound power level

или

Sound pressure level

Вот HITACHI, к примеру, приводит сразу оба параметра по шуму.

Сообщение отредактировал Alex2001 - 12.12.2018, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 12.12.2018, 18:12
Сообщение #114





Группа: Участники форума
Сообщений: 2019
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Там же черным по белому - Sound power level.
И одно, когда это Sound power level направлено вертикально вверх, и совершенно другое - когда направлено в горизонте.

Сообщение отредактировал SSA - 12.12.2018, 18:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 12.12.2018, 22:07
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



В 2004-м, точно не помню. Была серия Airstage J (J 7 кажись) одновентиляторная у General. Были 2 прецедента с жалобами на шум при работе на 100% нагрузке. С улицы вент+инвертор, с внутр. стороны стены - инвертор. Поставили их вообще не много. Штук 20-30 комплектов. Причём, когда нагрузка была не более 100% всё работало идеально - на квартиры ставили тоже. Как только 100 и выше (всё по мануалу) - кирдык.
А эти и называются также, только Fujitsu. Была такая инфа. General - Fujitsu - Fuji - одна компашка. Из них больше прижились полупром сплиты Fuji и бытовые (не мульты) Fujitsu.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.12.2018, 11:10
Сообщение #116





Группа: Участники форума
Сообщений: 2019
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(327 @ 13.12.2018, 0:07) *
Была такая инфа. General - Fujitsu - Fuji - одна компашка. Из них больше прижились полупром сплиты Fuji и бытовые (не мульты) Fujitsu.

Да ладна!
И мультизоны те же Airstage есть. Только серия J, так же как и V у них неудачные пошли. А Airstage VIII, ИМХО, так вообще одна из лучших мультизон.
Впрочем, у того же Дайкина 3-я серия тоже не подарок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 13.12.2018, 11:26
Сообщение #117





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



rolleyes.gif
А впрочем какая разница....
Давно это было. Извращались на все деньги biggrin.gif Он реально тонул несколько раз. Ничего. Работает bang.gif

Не реклама. На его месте мог оказаться любой по прихоти зака.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____0553.jpg ( 432,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  _____0687.jpg ( 451,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 13.12.2018, 12:51
Сообщение #118





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(327 @ 13.12.2018, 10:26) *
Ничего. Работает

Смотрю на правую фотку...
Если у всех такой монтаж, то не удивительно, что компрессора горят или масло не возвращается. :-(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 13.12.2018, 13:20
Сообщение #119





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Да не. Нармално всё. biggrin.gif

Сообщение отредактировал 327 - 13.12.2018, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 13.12.2018, 15:05
Сообщение #120





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Ага, Эт еще норм монтаж. Учитывая что это vrv2, то лет ей уже как минимум 10...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

15 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 21:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных