Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Обледенение рекуператора.
MaximDM
сообщение 26.2.2018, 12:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Доброго времени суток.
С наступлением морозов несколько установок с рекуперацией встали вставать из-за обледенения рекуператора. В связи с эти возникло несколько вопросов.
1. Чем вообще грозит это грозит, если в систему залит глюколь?
2. Схема обвязки мне не совсем понятна.
Прикрепленный файл  ________1.jpg ( 195,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38

В нормальном режиме поток идёт по большому кругу, теплоноситель движется от вытяжки к приточке. Когда контроллер срабатывают по заморозке, приточка выключается и 3-х ходовой клапан перекрывает поток и теплоноситель движется уже по малому кругу. Т.е. просто гоняет глюколь через теплообменник приточки. Но термодатчик то стоит на выходе с теплообменника вытяжки, где циркуляции нет. Уставки температуры в контроллере, следующие: когда температура глюколя падает до +5°С, контроллер срабатывает по обледенению. При температуре глюколя +15°С установка запускается.
На мой взгляд была бы разумно вообще исключить 3-х ходовой клапан из схемы. В таком случае при срабатывании контроллера по обледенению приточка встанет, глюколь будет по прежнему циркулировать через теплообменник вытяжке, где всегда тёплый воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 30)
MaximDM
сообщение 27.2.2018, 17:08
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965



Цитата(Woodcuter @ 27.2.2018, 16:33) *
ПРоверьте проект - есть ли у вас вообще запас по нагреву - для сниженной эффективности - если запас есть - то если возможно включить насос на пониженной скорости - попробуйте хотя бы так - может не будет доходить до точки. А вообще выше сказал как правильно - регуляция 0 ..10 и в самом проекте должен был быть учтен момент снижения эффективности рекуперации за счет обмерзания. И должна была быть просчитана хотя бы предварительно расчетная точка обмерзания. Хотя бы в виде До -15 у нас будет 60% ... ниже -15 - будет 40% - и соотвественно установка должна была тянуть "ПИК" именно на эффективность 40%. И автоматика должна была уметь все это отработать.

Посмотрел проект, нет там ничего толкового. Написано, что при температуре наружного воздуха -28°С после рекуператора на приточке должна быть температура -16,6°С а дальше температуру воздуха поднимает уже теплообменник отопления.
В документации на автоматике написано: для систем с рекуперацией осуществляется контроль контроль температуры глюколя на выходе вытяжной секции и при снижении температуры ниже 5°С система автоматики отключает приточную секцию для предотвращения угрозы обледенения рекуператора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 16:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных