Рециркуляция воздуха из МО для обогрева помещений мельницы |
|
|
|
27.2.2018, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Добрый день, уважаемые коллеги. Имеется мельничный комплекс, т.е. здание в 5 этажей с различными отделениями. Категория Б. Само-собой в наличии несколько местных отсосов с порядочной производительностью в 15000 и 20000 м3/ч. Очистка двухступенчатая, сначала в циклоне а потом в руквных РЦИЭ. Удаляемый воздух имеет тепмературу 20-25 градусов зимой. Заказчик хочет использовать этот удаляемый воздух от МО для обогрева нижних этажей и компенсации вытяжки т.к. идёт большой подсос с улицы, двери туго открываются и вообще холодно. О создании отдельной приточной системы речь не идёт. Ситуация в целом чем-то похожа на эту: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%E5%F6%E8%F0%EAТак вот, можно ли этот тёплый воздух из МО с верхних этажей подавать на нижние? От пыли, понятное дело, будем дополнительно очищать. И если можно то как это лучше реализовать? Ведь ещё нужно предусмотреть переключение на летний режим, когда уаляемый воздух нужно будлет выбрасывать наружу, а не возвращать на мельницу. Думал ещё вариант с использованием промежуточного теплоносителя, но смущает его низкая эффективность и существенное удорожание системы.
|
|
|
|
|
27.2.2018, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
если нет бактерий и запахов то Цитата сп 60 7.4.5 Рециркуляция воздуха допускается: а) в производственных зданиях - из систем местных отсосов пылевоздушных смесей (кроме взрывоопасных пылевоздушных смесей) после их очистки от пыли; еще посмотрите целиком 7.2 и 7.4 так как вы объединятее разные помещения в систему
|
|
|
|
|
27.2.2018, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Giedi Prime @ 27.2.2018, 13:30)  Имеется мельничный комплекс, т.е. здание в 5 этажей с различными отделениями. Категория Б.
Заказчик хочет использовать этот удаляемый воздух от МО для обогрева нижних этажей и компенсации вытяжки т.к. идёт большой подсос с улицы, двери туго открываются и вообще холодно. О создании отдельной приточной системы речь не идёт.
Так вот, можно ли этот тёплый воздух из МО с верхних этажей подавать на нижние? От пыли, понятное дело, будем дополнительно очищать. А где этот объект? Если на Украине, то надо украинские нормы смотреть. По нормам РФ - нельзя делать рециркуляцию Цитата 7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается:
г) помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей);
|
|
|
|
|
27.2.2018, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Мука аццки взрывоопасна. Взрывается двойным хлопком - очень красиво.
|
|
|
|
|
27.2.2018, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Да, объект на Украине. Перерыл уже всю нормалтивку и несколлько книг и никакой конкретики. По нашему ДБНу (т.е. СП, т.е. СНиП) отопление и вентиляция в возухо-воздушных теплоутилизаторах: - допускается использование воздуха из помещений кат. Б для нагрева воздуха этих помещений при сипользовании взрывозащищенного оборудования; А вот "7.4.5 Рециркуляция воздуха допускается: а) в производственных зданиях - из систем местных отсосов пылевоздушных смесей (кроме взрывоопасных пылевоздушных смесей) после их очистки от пыли;" как раз следует понимать что даже полсе очистки нельзя возвращать этот воздух, иначе было бы написано "из систем местных отсосов пылевоздушных смесей в.т.ч.взрывоопасных пылевоздушных смесей после их очистки от пыли;". Просто в процессе изучения матчасти нашёл книгу "Вентиляционные и аспирационные установки предприятий хлебопродуктов" С.А. Веселов, В.Ф. Веденьев, 2004 г (приклоадываю, может кому пригодится). И там в начале есть очень интерессные картинки: Вот они и смущают. Так-же дополнительные сомнения вносит тот факт что в ДБНе (и равно в СП) указано, что эти нормы не распространяются на системы аспирации. Логика подсказывает что после очистки от пыли и и при использовании взрывозащищенного оборудования можно возвращать нагретый возух в цеха. Не говоря уже о варианте использования промежуточного теплоносителя в качестве утилизатора для новой приточной системы.
Сообщение отредактировал Giedi Prime - 27.2.2018, 15:55
|
|
|
|
|
27.2.2018, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Giedi Prime @ 27.2.2018, 15:53)  По нашему ДБНу (т.е. СП, т.е. СНиП) отопление и вентиляция в возухо-воздушных теплоутилизаторах: - допускается использование воздуха из помещений кат. Б для нагрева воздуха этих помещений при сипользовании взрывозащищенного оборудования;
... дополнительные сомнения вносит тот факт что в ДБНе (и равно в СП) указано, что эти нормы не распространяются на системы аспирации. Можете указать пункт в ДБН? - я пока такого что-то не нахожу. Да, не распространяются на аспирацию. И я, зная, что на мельничном комплексе именно аспирация, даю ведь ссылку на п. 7.4.4. г) СП 60, а вовсе не на п. 7.4.5 а). Кстати, в Вашем ДБН точно такая же нумерация и формулировки по обсуждаемому вопросу. Кроме того, у нас есть п. 7.4.4 и) - у Вас это п. 7.4.4 ж_ Цитата Рециркуляция воздуха не допускается: и) систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с воздухом; А мука и зерновая пыль взрывоопасны. И ещё - не будем прятать голову в песок - аспирация в данном случае ничем не отличается от МО по взрыво-пожароопасности
|
|
|
|
|
27.2.2018, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
ДБН В.2.5-67 п. 10.23.8 а) Но там-же п.п. б) указывает что из системы МО взрывоопасных пылевоздушных смесей утилизацию делать нельзя. Можно из МО с невзрывоопасной пыли после очистки. Гм, похоже что тут никак не вывернуться и придётся выбрасывать тепло и деньги буквально на ветер.  Но странно как-то, после очистки и во взрывозащите да ещё и через промежуточный теплоноситель почему-бы не утилизировать это тепло? Наверное таки придётся отказать людям в возможности реализации подобой затеи. Хотя если у кого-то есть идеи и мысли с благодарностью выслушаю.
|
|
|
|
|
27.2.2018, 19:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22402
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не рискуйте. Белка упомянула, добавлю иллюстрацию. На старых мельницах мельники боролись с мошкарой эффектным способом - подбрасывалась горсточка муки в воздух и облако поджигалось свечкой. Мошкара исчезала с фейерверком. Потом, емнип, в Британии, такую хохму повторил работяга на большой мукомольне. Сложно сказать, что сталось с мошкарой. Но в тот раз с фейерверком исчезла мукомольня. А во время второй мировой несколько мукомольных заводов повторили такую судьбу при случайной искре или ином инициировании. Что подтолкнуло к созданию термобарических боеприпасов.
|
|
|
|
|
28.2.2018, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
У нас по экспертизам смотря с какой ноги встанут, но в 90% случаях гликолевую рекуперацию пропускают. За все время один раз столкнулся с экспертизой не пропускающей гликолики.
|
|
|
|
|
1.3.2018, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Да, в принцип еможно обосновать. После МО идёт циклон, потом фильтр РЦИ, потом ещё один фильтр, потом (или после) взрывозащищённый вентилятори гликолевый рекуператор. Только это получится уже система с 3 вентиляторами! Там уже два стоят (один перед циклоном другоё перед фильтром.
|
|
|
|
|
2.3.2018, 6:26
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Очищенный воздух перестаёт быть взрывоопасным?
|
|
|
|
|
3.3.2018, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Ну если в нём нет пыли, то чему тогда взрываться? Тем более он не будет смешиваться с внутренним, а просто проходит через гликолевый теплообменник и выбрасывается наружу.
|
|
|
|
|
3.3.2018, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Не будет 100%-ной очистки от пыли
|
|
|
|
|
3.3.2018, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Это понятно, но после 3-х ступенчатой очистки разве может быть достигнута концетрация пыли равная нижнему пределу взрываемости?
Сообщение отредактировал Giedi Prime - 3.3.2018, 13:35
|
|
|
|
|
3.3.2018, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
А зачем это обсуждать? Вы ведь уже знаете Цитата(Giedi Prime @ 27.2.2018, 18:57)  ДБН В.2.5-67 п. 10.23.8 ... ...п. б) указывает что из системы МО взрывоопасных пылевоздушных смесей утилизацию делать нельзя. Можно из МО с невзрывоопасной пыли после очистки.
|
|
|
|
|
4.3.2018, 11:15
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214

|
Giedi Prime, согласно понятиям ДБН утилизаторов бывает два вида - передача энергии от одного потока к другому потоку непосредственно и с промежуточным носителем. (3.55)
п.10.23.8 запрещает первый вид утилизации, а именно воздух воздух "В воздуховоздушных теплоутилизаторах (а также в теплоутилизаторах на основе тепловых труб) для нагревания (охлаждения) приточного воздуха не следует применять воздух"
Соответственно рециркуляция (и потому что категория Б МО и потому что это не одно помещение) и утилизация воздух-воздух запрещены. А утилизация с промежуточным теплоносителем конечно разрешена и скорее всего согласно п.10.23.4 она обязательна. Даже согласно логике - взрывоопасный воздух гарантировано не смешается с вытяжным воздухом.
Далее. Гликоль или вода. Читаем п.6.5.1. Здесь написано о отоплении, но я бы и для промежуточного теплоносителя это применил, просто устал читать дальше ))
Кроме всего прочего могут быть технологические нормы для проектирования вашего производства и там более жесткие требования.
|
|
|
|
|
5.3.2018, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Цитата(ИОВ @ 3.3.2018, 19:47)  А зачем это обсуждать? Вы ведь уже знаете Сомнения. Вон, в начале вырезки из книг даже привёл где рециркуляция аспирацонного воздуха намельнице идёт. Причём книга-то не 60-х гг. Обсуждение никогда лишним не быввает. Пока-что склоняюсь к утилизации через промежуточный теплоноситель с гликолем.
|
|
|
|
|
  |