> Транзит С/У, Срочно!
edyardsss
сообщение 28.2.2018, 15:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Транзит вытяжки из С/У через электрощитовую!
Допускается ли транзит через элетрощитовую?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим214
сообщение 28.2.2018, 15:08
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 10.1.2018
Пользователь №: 334737



Можно в принципе, только придется повесить противопожарные клапаны на входе и выходе из электрощитовой)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 2.3.2018, 10:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



А я бы огнезащитой покрыл транзитный участок со степенью, не меньше чем ограждение щитовой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 3.3.2018, 18:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Kasper @ 2.3.2018, 11:39) *
А я бы огнезащитой покрыл транзитный участок со степенью, не меньше чем ограждение щитовой.

а если пожар за щитовой? прогорает воздуховод, изоляция отпадает и пожар уже в щитовой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.3.2018, 19:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А зачем все эти предположения/рассуждения/гадания в постах № 2...4 ?
Надо просто смотреть в СП 7 п. 6.10 г) и таблицу в прилож. В с учётом кат. электрощитовой по пож. опасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 6.3.2018, 4:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(zenat @ 3.3.2018, 22:31) *
а если пожар за щитовой? прогорает воздуховод, изоляция отпадает и пожар уже в щитовой

Если изоляция транзита прогорает, то чем тогда ОЗК поможет? Или я что-то не понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 5:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных