Эксплуатирую здание с подземной парковкой на 30 м/м. У нас сделаны приямки, 6 шт равномерно по длине парковки. В приямках дренажники Wilo. Асфальтом кое как сделана разуклонка в сторону приямков. Приямки периодически чистят сантехи от песка и грязи, которые приносят машины. Был реальный, нет, РЕАЛЬНЫЙ ПОЖАР, горела машина, сработали все противопожарные системы. Вода уходила в приямки, откачивалась дренажниками. влажность была высокая, но воды "по-колено" не было. Как то так. ИМХО Лотки проектировать нет смысла, и с точки зрения эксплуатации - геморрой.