Сколько Ватт теплоэнергии нужно? |
|
|
|
30.1.2007, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638

|
Подскажите пожалуйста, сколько в среднем Ватт тепла на м2 тепла нужно для обогрева комнаты, дома итд..
Спасибо!
|
|
|
|
Гость_ТГВК_*
|
30.1.2007, 13:53
|
Guest Forum

|
У нас торгующие в среднем делают так: на 2 квадрата 1 секцию радиатора
|
|
|
|
Гость_Pavlik_*
|
30.1.2007, 14:02
|
Guest Forum

|
у нас укрупненный 80ватт на квадрат или 30 на куб.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
30.1.2007, 14:06
|
Guest Forum

|
150 - 200 Вт/м2, для Москвы
|
|
|
|
|
30.1.2007, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638

|
150 - 200 ватт??? это на утеплённый домик?
|
|
|
|
|
30.1.2007, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 24.12.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 5323

|
Уважаемые, нельзя так парить мозги... Слишком много влияющих факторов... Торгующие в большинстве своем - тупые барыги, без спец. образования или вообще только школа... Район строительства... Назначение и режим эксплуатации здания. Конфигурация здания... Характеристики ограждающих конструкций... Размеры помещения... Тип и параметры теплоносителя... Тип отопительного прибора... и т.д. Или вы господа для каптерки высотой около 6 м на заводе с паровым отоплением тоже будете 1 секцию на 2 метра ставить... Добавлено - 14:25 Был интересный случай: на выставке я увидел новый тип радиатора. Конечно, подошел, чтобы спросить его теплотехнические характеристики. Мне предложили вариант подбора описанный выше. Я, ради смеха, ввязался в игру. Разговор после моего вопроса получился следующий: (Менеджер) - да на 2 метра ставь одну секцию, все будет нормально... (Я) - то есть?... (М) - вот кухня у тебя сколько метров?... (Я) - 10... (М) - значит 5 секций хватит... (Я) - но вы даже не спрасили о расположении помещения, какие окна... (М) - да? а ты что плохие окна ставищ?... (Я) - нет, но всеже, какие окна, высота помещения, длина наружной стены... (М) - высота ж наверное 2,80 м, нормально будет... (Я) - нет, высота 3,50 м... (М) - 3,50!? не-е... тогда радиатор работать не будет...
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
30.1.2007, 15:02
|
Guest Forum

|
Я так и понял, что речь идет о частном доме. А следовательно о нормах проектирования можно забыть. Вам ведь не 18гр. надо , а все 24, да сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций у вас будут ниже нормативных(домик то поди в полтора кирпича, а площидь световых проемов в 2 раза больше чем в стандартной квартире), а инфильтрация в несколько раз выше. Кроме того в Москве бывает т-ра наружного в-ха и по ниже 28гр. С учетом вышеизложенного а также из собственного опыта(сам живу в частном доме) я и привел цифры. У меня на 150 метров 22кВт, и я бы не сказал, что при 30гр. можно вспотеть.
|
|
|
|
|
31.1.2007, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638

|
Домик построен из фибо-блоков, снаружи 100мм минваты, ветрозащита, деревянная вагонка. Расположение Таллинн. -30 конечно бывает, но очень редко. Отапливаемая площадь 192 м2. Часть тёплый пол, часть радиаторы. Планировал поставить теплонасос воздух - вода 18кВ.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
31.1.2007, 14:16
|
Guest Forum

|
Возможно 18кВт и хватит, но наверное не всегда.
"теплонасос воздух - вода 18кВ." - не совсем понял фразу.
|
|
|
|
|
31.1.2007, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Цитата(jjj @ Jan 30 2007, 14:06 ) 150 - 200 Вт/м2, для Москвы Кто даст больше?
|
|
|
|
|
31.1.2007, 14:37
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(aspry @ Jan 31 2007, 14:01 ) Планировал поставить теплонасос воздух - вода 18кВ. Такого рода оборудование годится для побережий теплых морей, зимой чуть подтопиться... Для Таллинна не пойдет. В самые морозы встанет по защите либо превратися в электрокотел.
|
|
|
|
|
31.1.2007, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638

|
Тепловой насос Воздух-Вода, работает по тому же принципу, и геотермальный тепловой насос, с той лишь разницей что мспользует низкопотенциальное тепло не земли, водоёма и тд, а воздуха. В наше ремя существуют инвертерные тепловые насосы воздух-вода работающих на тепло при температуре нар. воздуха -20 С
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
31.1.2007, 15:00
|
Guest Forum

|
Видимо что то упустил - а поподробнее про тепловой насос воздух-вода можно?
А в целом согласен с Alex.
|
|
|
|
Гость_FHP_*
|
31.1.2007, 15:12
|
Guest Forum

|
А что подробнее? ) Обыкновенный обратный холодильный цикл. Конденсатор компрессора охлаждается водой - эта вода идет на отопление, а испаритель, где кипит хладагент, - воздушный - на улице. Такие ТНУ обычно используют для приготовления ГВС, так как температура воды после теплообмена в конденсаторе 55-60 град. Цельсия. Возможно, есть ТНУ, дающие горячую воду и с другими параметрами, но я с ними не знаком.
|
|
|
|
|
31.1.2007, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638

|
Впринципе правильно. Тот конкретно, что выбрал дает +30..+35С при половом оьогреве и 45 с на радиаторы. Есть ещё и бассейная версия, которая греет воду как для церкуляционной системы отопления в помещении, так и воде в бассейне, ну и для потребителя. Однако вещь это появится у нас только где-то в апреле, поэтому про горячую воду в душе или ракоене не демаю.
Для нагрева потребительской лучше использовать инвертерные теплонасосы с компрессорами, работающими на СО2, там можно получать горячую воду +75 С. Однако они при меньшей мощности значительно дороже фреоновых.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
31.1.2007, 15:49
|
Guest Forum

|
Вы вводите в заблуждение. Причем здесь воздух - вода, да и геотермальные установки основаны на других принципах. Я то подумал наука вперед ушла. А по теме стоит прислушаться к Alex. Я так понял Вы зимой не постоянно там будете проживать, если так то можно и электрокотел, оно надежней.
|
|
|
|
|
31.1.2007, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jjj @ Jan 31 2007, 15:49 ) Вы вводите в заблуждение. Причем здесь воздух - вода, да и геотермальные установки основаны на других принципах. Я то подумал наука вперед ушла. А по теме стоит прислушаться к Alex. Я так понял Вы зимой не постоянно там будете проживать, если так то можно и электрокотел, оно надежней. Можно дальше пойти-это ж побережье- ветряк поставить и наэкономить себе на отдых где ни будь подальше.Не подлодку же ведь строите, не экономьте на себе.Вы, как пить дать, у себя один.Я , видимо, закостенелый консерватор.
|
|
|
|
Гость_FHP_*
|
31.1.2007, 16:36
|
Guest Forum

|
Цитата(jjj @ Jan 31 2007, 15:49 ) Вы вводите в заблуждение. Причем здесь воздух - вода, да и геотермальные установки основаны на других принципах. Я то подумал наука вперед ушла. А по теме стоит прислушаться к Alex. Почему же в заблуждение вводим, какие другие принципы? Если Вам они известны - сообщите нам, пожалуйста, мы выслушаем.
|
|
|
|
|
31.1.2007, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
какое радушие и одинаковое мнение у участников, особенно зарегиных в один день. А 18 кВт прикаких условиях?
|
|
|
|
Гость_FHP_*
|
31.1.2007, 16:50
|
Guest Forum

|
Да, наверное, форум АВОКа слишком мал, чтобы тут кто-то был "зарегин" в один день. Если есть что сказать - говорите прямо, здесь все-таки серьезные люди в большинстве своем общаются; а инсинуации оставьте для форумов типа кроватка.ру. Ничего личного.
Да, и хотелось бы услышать, на каких все-таки "других принципах" основаны геотермальные установки.
|
|
|
|
|
31.1.2007, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638

|
По евростандарту 18кВт при +7С снаружи и + 20С внутри, а вот при -20С остаётся 9,5 кВт.
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
31.1.2007, 17:06
|
Guest Forum

|
На самом деле термин геотермальные установки применяется в тех случаях, когда тепло земли является основным источником тепловой энергии, например геотермальные эл. станции. Таковые эксплуатируются к примеру в Италии с 1906г.(Лордерелло, если память не изменяет). Причем в этом случа источник энергии высокопотенциальный. Есть несколько схем использования низкопотенциального тепла земли(в районах крайнего севера-предподогрев). Вы наверняка имеете ввиду использование артезианской воды для обеспечения цикла ТН в испарителе. Заметили разницу, тепло земли играет в данном случае вспомогательную роль и не является самостоятельным источником тепла. А главный источник - электросети. В этом и заключается принципиальная разница.
PS Кстати причем здесь воздух-вода?
|
|
|
|
|
31.1.2007, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638

|
Воздух - вода - наружный блок охлаждает воздух, внутренний тем самым нагревает циркулирующую в системе отопления воду в холодный период... Летом наружник сново становится обычным конденсатором с воздушным охлаждением, а внутренник испорителем. Направление движения хладогента изменяет 4-ёх ходовой вентиль.
|
|
|
|
|
31.1.2007, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(aspry @ Jan 31 2007, 16:56 ) По евростандарту 18кВт при +7С снаружи и + 20С внутри, а вот при -20С остаётся 9,5 кВт. Ну вот и приехали, когда надо топить у нас всего 9.5 квт. А если оставить 18 что б, то какая мощность при стандарте. ? И это не считая гвс. Это экономия на чем ?Ну а при минус 28 тоже тепла хочется. В принципе можно отсидется в холодильнике, там же +5 останется
|
|
|
|
|
31.1.2007, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638

|
Не скажите. Тут выходов несколько. Можно поставить два в поралель, или же каждый из них имеет дополнительно электрический проточный нагреватель. Что получается... в Эстонии средняя температура зимой не опускается ниже - 10С бывают бывают конечно и морозы-20...-30С, но за весь отопительный период таких пару недель... То есть практически 6 месяцев вы греете дом с эфективностью всреднем 3 к 1, а вот пару неделек используете эл. тены. Чем не экономия?
|
|
|
|
|
31.1.2007, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(FHP @ Jan 31 2007, 16:50 ) Да, наверное, форум АВОКа слишком мал, чтобы тут кто-то был "зарегин" в один день. Если есть что сказать -
оставьте для форумов типа кроватка.ру. Ничего личного. Профиль Группа: Участники форума Сообщений: 7 Пользователь №: 5646 Регистрация: 22-January 07 Профиль Группа: Участники форума Сообщений: 18 Пользователь №: 5638 Регистрация: 22-January 07 оставьте для форумов типа кроватка.ру- Вам там без меня лучше.Ничего личного. Добавлено - 17:42 Цитата(aspry @ Jan 31 2007, 17:31 ) Не скажите. Тут выходов несколько. Можно поставить два в поралель, или же каждый из них имеет дополнительно электрический проточный нагреватель. Что получается... в Эстонии средняя температура зимой не опускается ниже - 10С бывают бывают конечно и морозы-20...-30С, но за весь отопительный период таких пару недель... То есть практически 6 месяцев вы греете дом с эфективностью всреднем 3 к 1, а вот пару неделек используете эл. тены. Чем не экономия? дополнительно электрический проточный нагреватель два в поралель, Третий на гвс? ЭТО затраты, и если их не учитывать то экономия есть. И дополнительно не учитывать потери от пришедшего в негодность домашнего имущества при понижении температуры до минус 22 ,но на три дня подряд.
|
|
|
|
|
31.1.2007, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 22.1.2007
Пользователь №: 5638

|
Цитата(инж323 @ Jan 31 2007, 17:34 ) Профиль Группа: Участники форума Сообщений: 7 Пользователь №: 5646 Регистрация: 22-January 07
Профиль Группа: Участники форума Сообщений: 18 Пользователь №: 5638 Регистрация: 22-January 07
оставьте для форумов типа кроватка.ру- Вам там без меня лучше.Ничего личного. Не совсем понял.... Это к чему? Добавлено - 17:47 Я же писал, что при температуре ниже -20С начинают работать эл. тены, которые поддержат тепло церкулирующей воды, при остановке компрессора.... так о какой порче имущества идёт речь?
|
|
|
|
Гость_jjj_*
|
31.1.2007, 17:50
|
Guest Forum

|
Цитата По евростандарту 18кВт при +7С снаружи и + 20С внутри, а вот при -20С остаётся 9,5 кВт. Компрессор сколько потребляет эл.эн.? Вот и получается эл. котел.
|
|
|
|
|
31.1.2007, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33362
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
[quote=aspry,Jan 31 2007, 17:44 ]
[/QUOTE] Не совсем понял.... Это к чему? <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 17:47</font> Я же писал, что при температуре ниже -20С начинают работать эл. тены, которые поддержат тепло церкулирующей воды, при остановке компрессора.... так о какой порче имущества идёт речь? [/quote] Не совсем понял.... Это к чему? там же стоял адрес?
При минус 20? Пернемся к первому вашему сообщению- сколько нужно ватт теплоэнергии? Затем ТН . Так вы хотите себе это сделать или просто пиарить не совсем подходящее решение.
|
|
|
|