Boris_Ivanov
сообщение 14.3.2018, 20:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.3.2018
Пользователь №: 338525



Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с энергосервисными контрактами в теплоснабжении? Они в природе существуют? Может есть у кого-нибудь информация и примеры таких контрактов и их реализации хотя бы в общих чертах?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 14.3.2018, 20:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Да было дело, ставили АИТП и системы очистки на бассейны в детсадах и школах, за пять лет окупались мероприятия. Всё в рамках энергосервиса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ivanov
сообщение 14.3.2018, 20:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.3.2018
Пользователь №: 338525



Цитата(cpt @ 14.3.2018, 20:12) *
Да было дело, ставили АИТП и системы очистки на бассейны в детсадах и школах, за пять лет окупались мероприятия. Всё в рамках энергосервиса.


Сейчас просто начали появлятся конторы, которые предлагают эти контракты для жилых домов. Если откинуть весь маркетинговый хлам, то получается они ставят оборудование свое, дом начинает потреблять меньше тепла, и на сэкономленную разницу компенсируется затраты на оборудование и обслуживание в течении 5-6 лет.

А как определяется величина этой экономии до и после? И, например, у нас иногда ТЭЦ топит по разному, то есть может быть (в каких то случаях недотоп). Затем в течении 6 лет сам дом может "поменятся" там все поставили пластиковые окна и стало всем теплей. Или жильцам стало холодно и они привыкли к другой температуре? Неужели просто определяется фиксированая сумма/процент на весь отопительный сезон?

Сообщение отредактировал Boris_Ivanov - 14.3.2018, 20:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 14.3.2018, 20:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



В договоре указываются расходы за предыдущий год по приборам учёта, конец и начало отопительного периода, внутренняя температура воздуха. После энергосервиса ежеквартально или помесячно пересчитывается расход с учётом температуры наружного воздуха, продолжительность отопительного периода и т.д и происходит оплата по факту экономии.
Почему мы не делали жилые дома:
Слишком много людей со всеми не договоришься и экономить не заставишь.
АИТП может убрать только перетпы сделать вместо 27 градусов 21 и тут будут жалобы )), в садах и школах можно было снизить температуру в ночное времмя и выходные, праздники и сэкономить процентов 20 тепла, в жилом доме вы такого не сделаете
В садах и школах расход ГВС можно было вычленить по числу людей, в жилом же доме с этим будут проблемы, как минимум нужно выбирать дома с прибором учёта ГВС и заключать договор тоько на экономию по отоплению и не лезть в ГВС т.к там и рециркуляция и разная температура ХВС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ivanov
сообщение 14.3.2018, 23:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.3.2018
Пользователь №: 338525



Цитата(cpt @ 14.3.2018, 20:40) *
В договоре указываются расходы за предыдущий год по приборам учёта, конец и начало отопительного периода, внутренняя температура воздуха. После энергосервиса ежеквартально или помесячно пересчитывается расход с учётом температуры наружного воздуха, продолжительность отопительного периода и т.д и происходит оплата по факту экономии.
Почему мы не делали жилые дома:
Слишком много людей со всеми не договоришься и экономить не заставишь.
АИТП может убрать только перетпы сделать вместо 27 градусов 21 и тут будут жалобы )), в садах и школах можно было снизить температуру в ночное времмя и выходные, праздники и сэкономить процентов 20 тепла, в жилом доме вы такого не сделаете
В садах и школах расход ГВС можно было вычленить по числу людей, в жилом же доме с этим будут проблемы, как минимум нужно выбирать дома с прибором учёта ГВС и заключать договор тоько на экономию по отоплению и не лезть в ГВС т.к там и рециркуляция и разная температура ХВС


Ясно спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных