Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Программа УМНАЯ ВОДА (для раздела ВК), Ответы на вопросы, связанные с программой (ответы от разработчиков)
Unholy Lizard
сообщение 26.3.2019, 15:27
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154486



Цитата(Разработчики программы @ 26.3.2019, 10:13) *
Здравствуйте!
спасибо за конструктивную обратную связь!


Спасибо за улучшения программы!

Где неточность в расчетах?
Расчет пропускной способности вентилируемого стояка.
Трубы и отводы: "Smart SML чугунная труба по EN 877"
Стояк Двн = 0,152
Отводы Двн = 0,103
Угол присоединения 88
Lp.ст = 90*0,152
Высота гидрозатвора 50

Программа выдает qs=9.16 л/с
Ручной расчет (excel или напр: online ) получается 8,103 л/с

(при диаметрах близких к DN100 разница уже не такая большая)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 27.3.2019, 14:35
Сообщение #122





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(Unholy Lizard @ 26.3.2019, 15:27) *
Спасибо за улучшения программы!

Где неточность в расчетах?
Расчет пропускной способности вентилируемого стояка.
Трубы и отводы: "Smart SML чугунная труба по EN 877"
Стояк Двн = 0,152
Отводы Двн = 0,103
Угол присоединения 88
Lp.ст = 90*0,152
Высота гидрозатвора 50

Программа выдает qs=9.16 л/с
Ручной расчет (excel или напр: online ) получается 8,103 л/с

(при диаметрах близких к DN100 разница уже не такая большая)



Здравствуйте!
при ваших данный у нас получается пропускная способность 8,10 л/с
Прикрепленный файл  __________1.png ( 23,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28




Если вы предоставите доступ к вашему документу, то можем посмотреть с чем связана разница в цифрах.
Как дать доступ?





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unholy Lizard
сообщение 27.3.2019, 15:15
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154486



Цитата(Разработчики программы @ 27.3.2019, 14:35) *
Здравствуйте!
при ваших данный у нас получается пропускная способность 8,10 л/с


Ну сейчас и у меня все диаметры уже нормально пересчитались rolleyes.gif . Спасибо.

Сообщение отредактировал Unholy Lizard - 27.3.2019, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorunovigor
сообщение 30.3.2019, 11:18
Сообщение #124





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.3.2017
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 316701



Здравствуйте!

Для того чтобы понимать, как расчитывается система бытовой канализации - публикуем формулы:

- Как рассчитывается пропускная способность стояка
- Как рассчитываются расходы стоков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElenaAndrievskay...
сообщение 5.4.2019, 17:20
Сообщение #125





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.9.2016
Из: Воронеж
Пользователь №: 304802



Здравствуйте, уважаемы разработчики! rolleyes.gif
С радостью пользуюсь Вашей программой, очень выручает! Спасибо Вам за нее!
В процессе работы в ней возникают вопросы, на которые не могу найти ответа здесь или в инструкции.
1. Имею стояки горячего водоснабжения без водоразбора, а только с полотенцесушителями. Как в таком случае правильно рассчитать диаметр стояка? Сама ввожу его диаметр (например, 25) но он считает только теплопотери по нему. Стояки на техэтаже объединяются и уходят по циркуляционному стояку вниз в ИТП, диаметр циркуляционного стояка тоже не рассчитывается. Как быть в таком случае?
2. Очень жду кнопки "вернуть назад" или ""вернуть вперед" действие. Иногда по невнимательности удаляю что-то важное и приходится заново рисовать схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 8.4.2019, 11:08
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(ElenaAndrievskaya @ 5.4.2019, 17:20) *
Здравствуйте, уважаемы разработчики! rolleyes.gif
С радостью пользуюсь Вашей программой, очень выручает! Спасибо Вам за нее!
В процессе работы в ней возникают вопросы, на которые не могу найти ответа здесь или в инструкции.
1. Имею стояки горячего водоснабжения без водоразбора, а только с полотенцесушителями. Как в таком случае правильно рассчитать диаметр стояка? Сама ввожу его диаметр (например, 25) но он считает только теплопотери по нему. Стояки на техэтаже объединяются и уходят по циркуляционному стояку вниз в ИТП, диаметр циркуляционного стояка тоже не рассчитывается. Как быть в таком случае?
2. Очень жду кнопки "вернуть назад" или ""вернуть вперед" действие. Иногда по невнимательности удаляю что-то важное и приходится заново рисовать схему.



Здравствуйте.
спасибо вам за хороший отзыв о программе!

1. Программа устанавливает полотенцесушители только там, где есть СанТехБлоки.
В вашем случае нужно создать пустой СТБ - без водопотребителей, приборов и трубопроводов,
и этот пустой СТБ выбрать при создании стояка

Прикрепленный файл  _________.PNG ( 76,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32



2. К сожалению, это техническое ограничение платформы.
мы сами хотим чтобы появилась эта возможность, но не все зависит от нас.




спасибо!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElenaAndrievskay...
сообщение 9.4.2019, 9:42
Сообщение #127





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.9.2016
Из: Воронеж
Пользователь №: 304802



Спасибо за ответ!
А когда в программе указываем стояк с полотенцесушителем - программа сама понимает что полотенцесушитель на каждом этаже? Или там где указываем пустые сантехблоки - там полотенцесушители?
Подскажите, рассчитала в программе цируляционные схемы, в таблице расчета указан один циркуляционный расход, а в таблице теплового расчета - циркуляционный расход другой. Какой из них принимать для подбора водомерного счетчика на циркуляционный расход?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 323,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  2.jpg ( 437,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 10.4.2019, 10:39
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Добрый день! Большое спасибо за программу! Пользуюсь с удовольствием и она выручает) Будет ли добавлен гидравлический расчет водостока?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________234_.png ( 22,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  _______________235_.png ( 121,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  _______________236_.png ( 145,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 15.4.2019, 7:55
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Можно ли сделать так, чтобы в окне визуализация для самотечных сетей еще и прописывался уклон?



Сообщение отредактировал aminopower - 15.4.2019, 7:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 20.4.2019, 12:58
Сообщение #130





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(ElenaAndrievskaya @ 9.4.2019, 9:42) *
Спасибо за ответ!
А когда в программе указываем стояк с полотенцесушителем - программа сама понимает что полотенцесушитель на каждом этаже? Или там где указываем пустые сантехблоки - там полотенцесушители?
Подскажите, рассчитала в программе цируляционные схемы, в таблице расчета указан один циркуляционный расход, а в таблице теплового расчета - циркуляционный расход другой. Какой из них принимать для подбора водомерного счетчика на циркуляционный расход?



Здравствуйте!

1) программа устанавливает полотенцесушитель там где есть СанТехБлок

2) разница в расходах была связана с неполным удалением участков.

Поясним на примере с такой схемой:
Прикрепленный файл  ________________________1.PNG ( 38,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38



РАНЬШЕ:
Если удалить стояк и не удалить подключение к стояку, то эти участки (3, 4, 5) влияли на тепловые потери и, следовательно, на циркуляционный расход.
Прикрепленный файл  ________________________2.PNG ( 36,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24



СЕЙЧАС:
При таком же неполном удалении, программа "обнулит" подключение к удаленному стояку, но сами участки останутся.
Прикрепленный файл  ________________________3.PNG ( 43,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


Цитата(aminopower @ 10.4.2019, 10:39) *
Добрый день! Большое спасибо за программу! Пользуюсь с удовольствием и она выручает) Будет ли добавлен гидравлический расчет водостока?


Здравствуйте!
спасибо за хороший отзыв!!

На данный момент это не планируется.

Цитата(aminopower @ 15.4.2019, 7:55) *
Можно ли сделать так, чтобы в окне визуализация для самотечных сетей еще и прописывался уклон?


А вот это планируется и уже реализовано!
Прикрепленный файл  ___________________.PNG ( 8,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34


P.S. так же добавлено отображение "наполнения"


Спасибо за конструктивное дополнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 20.4.2019, 15:06
Сообщение #131





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Спасибо за ответ! Забыл уточнить, что речь про ливневку.

Сообщение отредактировал aminopower - 20.4.2019, 15:07
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________36_.png ( 74,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 20.4.2019, 16:10
Сообщение #132





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(aminopower @ 20.4.2019, 15:06) *
Спасибо за ответ! Забыл уточнить, что речь про ливневку.


в Пн-Вт сделаем и для К2!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 22.4.2019, 8:51
Сообщение #133





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как построить участок К1 в СТБ от душевых (к примеру 7 штук), если устраивается лоток с трапом? По логике программы нужно создать участок с с подключением трапа, только прибора такого не предусмотрено.

Сообщение отредактировал aminopower - 22.4.2019, 8:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________246_.jpg ( 70,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  _______________247_.jpg ( 61,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 23.4.2019, 11:45
Сообщение #134





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(aminopower @ 20.4.2019, 15:06) *
Спасибо за ответ! Забыл уточнить, что речь про ливневку.


Готово!

P.S. Для вертикальных участков тоже указывается уклон). Это мы исправим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.4.2019, 13:14
Сообщение #135





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



При копирование схемы в СТБ из ХВС в ГВС переносится и внутриквартирный ПК.

Сообщение отредактировал aminopower - 23.4.2019, 13:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________248_.png ( 91,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.4.2019, 7:31
Сообщение #136





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



А можно ли добавить КМС для кранов, фильтров, РД, счетчиков и пр., чтобы местные потери считались автоматом? Конечно, и самому местные потери добавить не великая работа, но все же?)))

Сообщение отредактировал aminopower - 24.4.2019, 7:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________249_.png ( 55,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.4.2019, 10:24
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Можно ли добавить присоединение ПЛС к стояку без перемычек и запорной арматуры (как вариант)?

Сообщение отредактировал aminopower - 24.4.2019, 10:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________250_.jpg ( 15,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  _______________251_.jpg ( 116,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ageres73
сообщение 25.4.2019, 9:04
Сообщение #138





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130514



Добрый день. Никак не могу разобраться, нужна помощь. При расчёте жилого здания с водонагревателями проточного типа ведётся расчёт только по нормам расхода на ХВС, но по этим же трубопроводам поступает вода для нагрева в водонагревателе. Как сделать так чтобы расход на приготовление ГВС также учитывался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 27.4.2019, 12:48
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(aminopower @ 24.4.2019, 7:31) *
А можно ли добавить КМС для кранов, фильтров, РД, счетчиков и пр., чтобы местные потери считались автоматом? Конечно, и самому местные потери добавить не великая работа, но все же?)))



Здравствуйте!

местные потери напора для арматуры рассчитываются по следующей формуле:
Прикрепленный файл  ____________________________.PNG ( 24,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


В вашем примере, потери напора рассчитанные по этой формуле, указаны в предпоследней колонке.

А последняя колонка "Const" предназначена для ручного определения потерь напора.
Например, для какого-то технологического оборудования, которого нет в программе.
Вы можете в предпоследнюю колонку внести "5" и программа зафиксирует потери напора равные 5 м вод. ст. на этом оборудовании и не будет его пересчитывать.

P.S. Подробнее про расчет потерь напора в УМНОЙ ВОДЕ смотрите по этой ссылке



Цитата(Ageres73 @ 25.4.2019, 9:04) *
Добрый день. Никак не могу разобраться, нужна помощь. При расчёте жилого здания с водонагревателями проточного типа ведётся расчёт только по нормам расхода на ХВС, но по этим же трубопроводам поступает вода для нагрева в водонагревателе. Как сделать так чтобы расход на приготовление ГВС также учитывался.



Здравствуйте!

Для любого участка можно задавать 2 варианта расчетных расходов:
- секундный расход холодной/горячей воды
- общий секундный расход воды

В вашем случае надо выделить все участки (Ctrl-A), кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Задать расчетный расход - Общий максимальный секундный"



P.S. Подробнее смотрите по этой ссылке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 30.4.2019, 15:16
Сообщение #140





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(aminopower @ 23.4.2019, 13:14) *
При копирование схемы в СТБ из ХВС в ГВС переносится и внутриквартирный ПК.


Здравствуйте!
спасибо за обратную связь.
Исправили!

Цитата(aminopower @ 24.4.2019, 10:24) *
Можно ли добавить присоединение ПЛС к стояку без перемычек и запорной арматуры (как вариант)?



Здравствуйте!
на данный момент такая возможность отсутствует.

Записали этот пункт.
Если будет еще такие пожелания, то сделаем!


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 2.5.2019, 11:48
Сообщение #141





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Разработчики программы @ 27.4.2019, 12:48) *
Здравствуйте!

местные потери напора для арматуры рассчитываются по следующей формуле:
Прикрепленный файл  ____________________________.PNG ( 24,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


В вашем примере, потери напора рассчитанные по этой формуле, указаны в предпоследней колонке.

А последняя колонка "Const" предназначена для ручного определения потерь напора.
Например, для какого-то технологического оборудования, которого нет в программе.
Вы можете в предпоследнюю колонку внести "5" и программа зафиксирует потери напора равные 5 м вод. ст. на этом оборудовании и не будет его пересчитывать.

P.S. Подробнее про расчет потерь напора в УМНОЙ ВОДЕ смотрите по этой ссылке


Спасибо за ответ! Разобрался, действительно, при выборе конкретного производителя арматуры, местные потери напора просчитываются. Только регулятора давления это почему не касается)))

Цитата(Разработчики программы @ 30.4.2019, 15:16) *
Если будет еще такие пожелания, то сделаем!

Да, странно, что за год еще никто не отписался. У нас такие подключения распространены повсеместно.

Цитата(Разработчики программы @ 30.4.2019, 15:16) *
Исправили!

Спасибо!

Сообщение отредактировал aminopower - 2.5.2019, 11:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________39_.jpg ( 144,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  _______________38_.jpg ( 129,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 187,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unholy Lizard
сообщение 8.5.2019, 16:07
Сообщение #142





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154486



Цитата(Разработчики программы @ 20.4.2019, 12:58) *
...

2) разница в расходах была связана с неполным удалением участков.

...


У себя так же заметил расхождения. В схеме в системе Т4 сейчас никаких тупиковых участков нет (т.е цирк.стояки поверку подключаются к соотв. стоякам Т3 и объединяются общим магистральным трубопроводом). Из вашего ответа не совсем ясно как это расхождение исключить.

Так же есть расхождения в программе в данных по гидравлическим потерям. По расчетам в программе и в гидравлических отчетах (кратком и подробном) есть диктующий стояк с потерей например 10 м. В "паспорте" в гидравлических потерях цифра почему-то уже другая, напр. 9 м, и те же 9 м и совсем другой диктующий стояк указываются в окне "Расчет напора для хозяйственно-питьевых нужд".



Цитата(aminopower @ 2.5.2019, 11:48) *
Да, странно, что за год еще никто не отписался. У нас такие подключения распространены повсеместно.

Зачем? СП 30.13330.2016 п. 5.3.3.3, 5.3.3.4 и до кучи п. 10.5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 8.5.2019, 16:57
Сообщение #143





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Unholy Lizard @ 8.5.2019, 16:07) *
Зачем? СП 30.13330.2016 п. 5.3.3.3, 5.3.3.4 и до кучи п. 10.5

Приложил письмо с официальным ответом в предыдущем посте. Тем кто читают СанПин, СП не указ)).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unholy Lizard
сообщение 8.5.2019, 17:48
Сообщение #144





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154486



Цитата(aminopower @ 8.5.2019, 16:57) *
Приложил письмо с официальным ответом в предыдущем посте. Тем кто читают СанПин, СП не указ)).


Так если нормально выполнять требования СП, СанПиН не нарушается.

Цитата: При применении отключающей арматуры на полотенцесушителях как предложено проектом ... , возможно образование застойных зон в стояках горячего водоснабжения, ведущее к снижению температуры горячей воды, и, как следствие нарушению требований СанПин .. .

Первый вопрос - была ли на стояках перемычка?
Второй вопрос - если была, то СП (10.5) требует гидравлического расчета данной системы. Если с гидравликой при отключеных полотенчиках все ок и по тому же СП был проведен тепловой расчет ГВС, то температура у водоразборных точек не снизится, и, как следствие требования СанПиНа не нарушаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 8.5.2019, 18:41
Сообщение #145





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Unholy Lizard @ 8.5.2019, 17:48) *
Так если нормально выполнять требования СП, СанПиН не нарушается.

Цитата: При применении отключающей арматуры на полотенцесушителях как предложено проектом ... , возможно образование застойных зон в стояках горячего водоснабжения, ведущее к снижению температуры горячей воды, и, как следствие нарушению требований СанПин .. .

Первый вопрос - была ли на стояках перемычка?
Второй вопрос - если была, то СП (10.5) требует гидравлического расчета данной системы. Если с гидравликой при отключеных полотенчиках все ок и по тому же СП был проведен тепловой расчет ГВС, то температура у водоразборных точек не снизится, и, как следствие требования СанПиНа не нарушаются.

"Застойная зона" в самом ПЛС при выключенных кранах, при открытии которых "вода с температурой ниже 60 гр" загрязненная "инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения" попадает в точки водоразбора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unholy Lizard
сообщение 13.5.2019, 12:18
Сообщение #146





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154486



Цитата(aminopower @ 8.5.2019, 18:41) *
"Застойная зона" в самом ПЛС при выключенных кранах, при открытии которых "вода с температурой ниже 60 гр" загрязненная "инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения" попадает в точки водоразбора.


Ну с таким подходом абсолютно ЛЮБОЙ кран в схеме теоретически может привести к тому же результату. Например на цирк. стояках/отводах есть перекрывающие краны? их очень легко "забыть" открыть после каких-то работ. Так же нужно запретить самостоятельную установку бытовых водонагревателей жильцам, так как по простейшей схеме подключения обратный клапан ставится только на холодной воде, так что содержимое емкости водонагревателя теоретически можно "продуть" в сеть ГВС...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 14.5.2019, 10:57
Сообщение #147





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Unholy Lizard @ 13.5.2019, 12:18) *
на цирк. стояках/отводах есть перекрывающие краны? их очень легко "забыть" открыть после каких-то работ.

Это надуманно.
Цитата(Unholy Lizard @ 13.5.2019, 12:18) *
запретить самостоятельную установку бытовых водонагревателей жильцам

Разводка внутри квартиры не относится к общедомовому имуществу.
Если серьезно, то видел неоднократно как ГВС в ЖД берется банально из отопления (естессно без всяких проектов), вот где криминал, а не "застойная зона" в ПЛС или водонагревателях. Изначально, цель поста была о подключение ПЛС без перемычек и кранов, так вот такое подключение имеет место быть и применяется, обсуждать целесообразность этого дальше смысла не вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 14.5.2019, 11:38
Сообщение #148





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Здравствуйте!
Новости УМНОЙ ВОДЫ от 14 мая.
Мы хотим быть еще лучше для вас)))


Требуемый напор
На закладке "Общие данные" обновлены две формы: "Расчет напора для хозяйственно-питьевых нужд" и "Расчет напора для пожаротушения".
В эти формы добавлено значение требуемого напора.

требуемый напор: Напор воды в вводе водопровода, который обеспечивает подачу расчетного расхода воды на геометрическую высоту и свободный напор перед диктующим санитарно-техническим прибором, с учетом потерь напора в сети водопровода.
Прикрепленный файл  _________________1.PNG ( 49,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31

Прикрепленный файл  _________________2.PNG ( 33,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12




Количество струй
Добавлена возможность задавать количество струй на кольцевой сети противопожарного водопровода.
Раньше количество струй на участках кольцевой сети рассчитывалось по максимальному количеству подчиненных пожарных кранов (ПК). На рисунке ниже наглядно видно распределение расходов до обновления:
- на участке 1-2 кол-во струй равно 2 (расход = 2*2,6 л/с), т.к. две струи требуется для двух ПК на стояке В2-1;
- на участке 2-3 кол-во струй равно 1 (расход = 2,6 л/с), т.к. одна струя требуется для одного ПК на стояке В2-2;
- на участке 3-4 расхода нет, т.к. не подключены ПК (не подключен стояк).
Прикрепленный файл  _2___________.PNG ( 34,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19



Появилась возможность внести требуемое количество ПК на конечном участке сети и это количество ПК протранслируется вверх ко всем коренным участкам вплоть до начального участка схемы, (по аналогии с доп. расходом).
В данном примере, на участке 3-4 внесено три ПК (в колонку N) и после этого на участки 1-2, 2-3 протранслируется расход равный 7,8 л/с (3*2,6 л/с).
А на участках сети, которые являются подключениями стояков, количество струй не изменилось, и оно равно количеству ПК на этом стояке.
Прикрепленный файл  _2__________.PNG ( 35,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9




Отрицательные этажи
Появилась возможность задавать отрицательные этажи.
Прикрепленный файл  _____________.PNG ( 16,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9




Новый производитель оборудования
Добавлен новый производитель оборудования - Herz.
Теперь можно выбрать следующее оборудование для вашей спецификации:
- ручные балансировочные клапаны Штермакс;
- редукторы давления (регуляторы давления);
- ограничители температуры воды (термостатические балансировочные клапаны);
- шаровые краны;
- пружинные обратные клапаны;
- фильтры сетчатые.

Оборудование выбирается в соответствующей форме на закладке "Общие данные"
Прикрепленный файл  __________.PNG ( 29,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2




Уклон и наполнение на визуализации
Теперь на визуализации можно отобразить значения уклона и наполнения трубопровода для систем К1 и К2.
Прикрепленный файл  _______________.PNG ( 7,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6


Включить отображения уклона и наполнения можно в настройке визуализации:
Прикрепленный файл  ___________________________.PNG ( 14,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2





Угол поворота
Добавлен новый угол поворота в 135 градусов.
Прикрепленный файл  135.PNG ( 6,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0




Термостатический балансировочный клапан
Добавлен новый вид оборудования.
Прикрепленный файл  _______________________.PNG ( 23,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3




Полотенцесушитель
Добавлена групповая обработка для полотенцесушителей.
Теперь можно выделить несколько стояков (или все), нажать правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать:
- установить полотенцесушитель на выделенные стояки;
- удалить полотенцесушитель на выделенных стояках.
Прикрепленный файл  __________.png ( 22,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6




Оцените новые преимущества www.smartwater.su
Спасибо!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unholy Lizard
сообщение 14.5.2019, 19:08
Сообщение #149





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154486



Цитата(aminopower @ 14.5.2019, 10:57) *
Это надуманно.

Не более чем ситуация с кранами на полотенцесушителях. ЛЮБОЙ кран теоретически может оказаться в положении не предусмотренном проектом. Надуманно? Естественно.


Цитата(aminopower @ 14.5.2019, 10:57) *
Изначально, цель поста была о подключение ПЛС без перемычек и кранов, так вот такое подключение имеет место быть и применяется, обсуждать целесообразность этого дальше смысла не вижу.


Я изначально отвечал не на некую "цель поста", а на конкретный вопрос. Отвечал естественно за себя, так сказать для статистики.
Лично мое мнение - лучший вариант никакие плс вообще на ГВС не вешать rolleyes.gif .


Цитата(Разработчики программы @ 14.5.2019, 11:38) *
Здравствуйте!
Новости УМНОЙ ВОДЫ от 14 мая.
Мы хотим быть еще лучше для вас)))


Требуемый напор
На закладке "Общие данные" обновлены две формы: "Расчет напора для хозяйственно-питьевых нужд" и "Расчет напора для пожаротушения".
В эти формы добавлено значение требуемого напора.

требуемый напор: Напор воды в вводе водопровода, который обеспечивает подачу расчетного расхода воды на геометрическую высоту и свободный напор перед диктующим санитарно-техническим прибором, с учетом потерь напора в сети водопровода.
Прикрепленный файл  _________________1.PNG ( 49,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31

....
Оцените новые преимущества www.smartwater.su
Спасибо!


Всё замечательно, только в окне на первом скрине расчетные цифры и номера стояков в графах "Потери до диктующего прибора ХВС (ГВС)" все еще могут отличатся от цифр в отчетах и расчетах (см. пост http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1439138 ) Поэтому по данному пункту пока что добавлено больше информации которая может оказаться неверной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 15.5.2019, 10:01
Сообщение #150





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(Unholy Lizard @ 14.5.2019, 19:08) *
Всё замечательно, только в окне на первом скрине расчетные цифры и номера стояков в графах "Потери до диктующего прибора ХВС (ГВС)" все еще могут отличатся от цифр в отчетах и расчетах (см. пост http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1439138 ) Поэтому по данному пункту пока что добавлено больше информации которая может оказаться неверной.


Здравствуйте!
Мы обратили внимание на этот пост и после этого написали вам личное сообщение и на форуме и по почте.
Дублируем его тут:

"Здравствуйте, вы можете предоставить доступ к вашему документу?
мы посмотрим и разберемся с чем связаны расхождения
как предоставить доступ смотрите по этой ссылке
спасибо "


Может кто-то еще сможет дать доступ? У кого еще есть расхождения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных