|
  |
Программа УМНАЯ ВОДА (для раздела ВК), Ответы на вопросы, связанные с программой (ответы от разработчиков) |
|
|
|
26.3.2019, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154486

|
Цитата(Разработчики программы @ 26.3.2019, 10:13)  Здравствуйте! спасибо за конструктивную обратную связь! Спасибо за улучшения программы! Где неточность в расчетах? Расчет пропускной способности вентилируемого стояка. Трубы и отводы: "Smart SML чугунная труба по EN 877" Стояк Двн = 0,152 Отводы Двн = 0,103 Угол присоединения 88 Lp.ст = 90*0,152 Высота гидрозатвора 50 Программа выдает qs=9.16 л/с Ручной расчет (excel или напр: online ) получается 8,103 л/с (при диаметрах близких к DN100 разница уже не такая большая)
|
|
|
|
|
27.3.2019, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(Unholy Lizard @ 26.3.2019, 15:27)  Спасибо за улучшения программы! Где неточность в расчетах? Расчет пропускной способности вентилируемого стояка. Трубы и отводы: "Smart SML чугунная труба по EN 877" Стояк Двн = 0,152 Отводы Двн = 0,103 Угол присоединения 88 Lp.ст = 90*0,152 Высота гидрозатвора 50 Программа выдает qs=9.16 л/с Ручной расчет (excel или напр: online ) получается 8,103 л/с (при диаметрах близких к DN100 разница уже не такая большая) Здравствуйте! при ваших данный у нас получается пропускная способность 8,10 л/с
__________1.png ( 23,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28Если вы предоставите доступ к вашему документу, то можем посмотреть с чем связана разница в цифрах. Как дать доступ?
|
|
|
|
|
27.3.2019, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154486

|
Цитата(Разработчики программы @ 27.3.2019, 14:35)  Здравствуйте! при ваших данный у нас получается пропускная способность 8,10 л/с Ну сейчас и у меня все диаметры уже нормально пересчитались  . Спасибо.
Сообщение отредактировал Unholy Lizard - 27.3.2019, 15:16
|
|
|
|
|
5.4.2019, 17:20
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.9.2016
Из: Воронеж
Пользователь №: 304802

|
Здравствуйте, уважаемы разработчики! С радостью пользуюсь Вашей программой, очень выручает! Спасибо Вам за нее! В процессе работы в ней возникают вопросы, на которые не могу найти ответа здесь или в инструкции. 1. Имею стояки горячего водоснабжения без водоразбора, а только с полотенцесушителями. Как в таком случае правильно рассчитать диаметр стояка? Сама ввожу его диаметр (например, 25) но он считает только теплопотери по нему. Стояки на техэтаже объединяются и уходят по циркуляционному стояку вниз в ИТП, диаметр циркуляционного стояка тоже не рассчитывается. Как быть в таком случае? 2. Очень жду кнопки "вернуть назад" или ""вернуть вперед" действие. Иногда по невнимательности удаляю что-то важное и приходится заново рисовать схему.
|
|
|
|
|
8.4.2019, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(ElenaAndrievskaya @ 5.4.2019, 17:20)  Здравствуйте, уважаемы разработчики! С радостью пользуюсь Вашей программой, очень выручает! Спасибо Вам за нее! В процессе работы в ней возникают вопросы, на которые не могу найти ответа здесь или в инструкции. 1. Имею стояки горячего водоснабжения без водоразбора, а только с полотенцесушителями. Как в таком случае правильно рассчитать диаметр стояка? Сама ввожу его диаметр (например, 25) но он считает только теплопотери по нему. Стояки на техэтаже объединяются и уходят по циркуляционному стояку вниз в ИТП, диаметр циркуляционного стояка тоже не рассчитывается. Как быть в таком случае? 2. Очень жду кнопки "вернуть назад" или ""вернуть вперед" действие. Иногда по невнимательности удаляю что-то важное и приходится заново рисовать схему. Здравствуйте. спасибо вам за хороший отзыв о программе! 1. Программа устанавливает полотенцесушители только там, где есть СанТехБлоки. В вашем случае нужно создать пустой СТБ - без водопотребителей, приборов и трубопроводов, и этот пустой СТБ выбрать при создании стояка
_________.PNG ( 76,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 322. К сожалению, это техническое ограничение платформы. мы сами хотим чтобы появилась эта возможность, но не все зависит от нас. спасибо!
|
|
|
|
|
9.4.2019, 9:42
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.9.2016
Из: Воронеж
Пользователь №: 304802

|
Спасибо за ответ! А когда в программе указываем стояк с полотенцесушителем - программа сама понимает что полотенцесушитель на каждом этаже? Или там где указываем пустые сантехблоки - там полотенцесушители? Подскажите, рассчитала в программе цируляционные схемы, в таблице расчета указан один циркуляционный расход, а в таблице теплового расчета - циркуляционный расход другой. Какой из них принимать для подбора водомерного счетчика на циркуляционный расход?
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 323,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
2.jpg ( 437,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
|
|
|
|
|
10.4.2019, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Добрый день! Большое спасибо за программу! Пользуюсь с удовольствием и она выручает) Будет ли добавлен гидравлический расчет водостока?
|
|
|
|
|
15.4.2019, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Можно ли сделать так, чтобы в окне визуализация для самотечных сетей еще и прописывался уклон?
Сообщение отредактировал aminopower - 15.4.2019, 7:55
|
|
|
|
|
20.4.2019, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(ElenaAndrievskaya @ 9.4.2019, 9:42)  Спасибо за ответ! А когда в программе указываем стояк с полотенцесушителем - программа сама понимает что полотенцесушитель на каждом этаже? Или там где указываем пустые сантехблоки - там полотенцесушители? Подскажите, рассчитала в программе цируляционные схемы, в таблице расчета указан один циркуляционный расход, а в таблице теплового расчета - циркуляционный расход другой. Какой из них принимать для подбора водомерного счетчика на циркуляционный расход? Здравствуйте! 1) программа устанавливает полотенцесушитель там где есть СанТехБлок 2) разница в расходах была связана с неполным удалением участков. Поясним на примере с такой схемой:
________________________1.PNG ( 38,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38 РАНЬШЕ: Если удалить стояк и не удалить подключение к стояку, то эти участки (3, 4, 5) влияли на тепловые потери и, следовательно, на циркуляционный расход.
________________________2.PNG ( 36,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24СЕЙЧАС: При таком же неполном удалении, программа "обнулит" подключение к удаленному стояку, но сами участки останутся.
________________________3.PNG ( 43,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18Цитата(aminopower @ 10.4.2019, 10:39)  Добрый день! Большое спасибо за программу! Пользуюсь с удовольствием и она выручает) Будет ли добавлен гидравлический расчет водостока? Здравствуйте! спасибо за хороший отзыв!! На данный момент это не планируется. Цитата(aminopower @ 15.4.2019, 7:55)  Можно ли сделать так, чтобы в окне визуализация для самотечных сетей еще и прописывался уклон? А вот это планируется и уже реализовано!
___________________.PNG ( 8,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34P.S. так же добавлено отображение "наполнения" Спасибо за конструктивное дополнение.
|
|
|
|
|
20.4.2019, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Спасибо за ответ! Забыл уточнить, что речь про ливневку.
Сообщение отредактировал aminopower - 20.4.2019, 15:07
|
|
|
|
|
20.4.2019, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(aminopower @ 20.4.2019, 15:06)  Спасибо за ответ! Забыл уточнить, что речь про ливневку. в Пн-Вт сделаем и для К2!
|
|
|
|
|
22.4.2019, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как построить участок К1 в СТБ от душевых (к примеру 7 штук), если устраивается лоток с трапом? По логике программы нужно создать участок с с подключением трапа, только прибора такого не предусмотрено.
Сообщение отредактировал aminopower - 22.4.2019, 8:55
|
|
|
|
|
23.4.2019, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(aminopower @ 20.4.2019, 15:06)  Спасибо за ответ! Забыл уточнить, что речь про ливневку. Готово! P.S. Для вертикальных участков тоже указывается уклон). Это мы исправим
|
|
|
|
|
23.4.2019, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
При копирование схемы в СТБ из ХВС в ГВС переносится и внутриквартирный ПК.
Сообщение отредактировал aminopower - 23.4.2019, 13:14
|
|
|
|
|
24.4.2019, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
А можно ли добавить КМС для кранов, фильтров, РД, счетчиков и пр., чтобы местные потери считались автоматом? Конечно, и самому местные потери добавить не великая работа, но все же?)))
Сообщение отредактировал aminopower - 24.4.2019, 7:32
|
|
|
|
|
24.4.2019, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Можно ли добавить присоединение ПЛС к стояку без перемычек и запорной арматуры (как вариант)?
Сообщение отредактировал aminopower - 24.4.2019, 10:25
|
|
|
|
|
25.4.2019, 9:04
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130514

|
Добрый день. Никак не могу разобраться, нужна помощь. При расчёте жилого здания с водонагревателями проточного типа ведётся расчёт только по нормам расхода на ХВС, но по этим же трубопроводам поступает вода для нагрева в водонагревателе. Как сделать так чтобы расход на приготовление ГВС также учитывался.
|
|
|
|
|
27.4.2019, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(aminopower @ 24.4.2019, 7:31)  А можно ли добавить КМС для кранов, фильтров, РД, счетчиков и пр., чтобы местные потери считались автоматом? Конечно, и самому местные потери добавить не великая работа, но все же?))) Здравствуйте! местные потери напора для арматуры рассчитываются по следующей формуле:
____________________________.PNG ( 24,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18В вашем примере, потери напора рассчитанные по этой формуле, указаны в предпоследней колонке. А последняя колонка "Const" предназначена для ручного определения потерь напора. Например, для какого-то технологического оборудования, которого нет в программе. Вы можете в предпоследнюю колонку внести "5" и программа зафиксирует потери напора равные 5 м вод. ст. на этом оборудовании и не будет его пересчитывать. P.S. Подробнее про расчет потерь напора в УМНОЙ ВОДЕ смотрите по этой ссылкеЦитата(Ageres73 @ 25.4.2019, 9:04)  Добрый день. Никак не могу разобраться, нужна помощь. При расчёте жилого здания с водонагревателями проточного типа ведётся расчёт только по нормам расхода на ХВС, но по этим же трубопроводам поступает вода для нагрева в водонагревателе. Как сделать так чтобы расход на приготовление ГВС также учитывался. Здравствуйте! Для любого участка можно задавать 2 варианта расчетных расходов: - секундный расход холодной/горячей воды - общий секундный расход воды В вашем случае надо выделить все участки (Ctrl-A), кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Задать расчетный расход - Общий максимальный секундный" P.S. Подробнее смотрите по этой ссылке
|
|
|
|
|
30.4.2019, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(aminopower @ 23.4.2019, 13:14)  При копирование схемы в СТБ из ХВС в ГВС переносится и внутриквартирный ПК. Здравствуйте! спасибо за обратную связь. Исправили! Цитата(aminopower @ 24.4.2019, 10:24)  Можно ли добавить присоединение ПЛС к стояку без перемычек и запорной арматуры (как вариант)? Здравствуйте! на данный момент такая возможность отсутствует. Записали этот пункт. Если будет еще такие пожелания, то сделаем!
|
|
|
|
|
2.5.2019, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Разработчики программы @ 27.4.2019, 12:48)  Здравствуйте! местные потери напора для арматуры рассчитываются по следующей формуле:
____________________________.PNG ( 24,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18В вашем примере, потери напора рассчитанные по этой формуле, указаны в предпоследней колонке. А последняя колонка "Const" предназначена для ручного определения потерь напора. Например, для какого-то технологического оборудования, которого нет в программе. Вы можете в предпоследнюю колонку внести "5" и программа зафиксирует потери напора равные 5 м вод. ст. на этом оборудовании и не будет его пересчитывать. P.S. Подробнее про расчет потерь напора в УМНОЙ ВОДЕ смотрите по этой ссылкеСпасибо за ответ! Разобрался, действительно, при выборе конкретного производителя арматуры, местные потери напора просчитываются. Только регулятора давления это почему не касается))) Цитата(Разработчики программы @ 30.4.2019, 15:16)  Если будет еще такие пожелания, то сделаем! Да, странно, что за год еще никто не отписался. У нас такие подключения распространены повсеместно. Цитата(Разработчики программы @ 30.4.2019, 15:16)  Исправили! Спасибо!
Сообщение отредактировал aminopower - 2.5.2019, 11:49
|
|
|
|
|
8.5.2019, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154486

|
Цитата(Разработчики программы @ 20.4.2019, 12:58)  ...
2) разница в расходах была связана с неполным удалением участков.
... У себя так же заметил расхождения. В схеме в системе Т4 сейчас никаких тупиковых участков нет (т.е цирк.стояки поверку подключаются к соотв. стоякам Т3 и объединяются общим магистральным трубопроводом). Из вашего ответа не совсем ясно как это расхождение исключить. Так же есть расхождения в программе в данных по гидравлическим потерям. По расчетам в программе и в гидравлических отчетах (кратком и подробном) есть диктующий стояк с потерей например 10 м. В "паспорте" в гидравлических потерях цифра почему-то уже другая, напр. 9 м, и те же 9 м и совсем другой диктующий стояк указываются в окне "Расчет напора для хозяйственно-питьевых нужд". Цитата(aminopower @ 2.5.2019, 11:48)  Да, странно, что за год еще никто не отписался. У нас такие подключения распространены повсеместно. Зачем? СП 30.13330.2016 п. 5.3.3.3, 5.3.3.4 и до кучи п. 10.5
|
|
|
|
|
8.5.2019, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Unholy Lizard @ 8.5.2019, 16:07)  Зачем? СП 30.13330.2016 п. 5.3.3.3, 5.3.3.4 и до кучи п. 10.5 Приложил письмо с официальным ответом в предыдущем посте. Тем кто читают СанПин, СП не указ)).
|
|
|
|
|
8.5.2019, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154486

|
Цитата(aminopower @ 8.5.2019, 16:57)  Приложил письмо с официальным ответом в предыдущем посте. Тем кто читают СанПин, СП не указ)). Так если нормально выполнять требования СП, СанПиН не нарушается. Цитата: При применении отключающей арматуры на полотенцесушителях как предложено проектом ... , возможно образование застойных зон в стояках горячего водоснабжения, ведущее к снижению температуры горячей воды, и, как следствие нарушению требований СанПин .. . Первый вопрос - была ли на стояках перемычка? Второй вопрос - если была, то СП (10.5) требует гидравлического расчета данной системы. Если с гидравликой при отключеных полотенчиках все ок и по тому же СП был проведен тепловой расчет ГВС, то температура у водоразборных точек не снизится, и, как следствие требования СанПиНа не нарушаются.
|
|
|
|
|
8.5.2019, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Unholy Lizard @ 8.5.2019, 17:48)  Так если нормально выполнять требования СП, СанПиН не нарушается.
Цитата: При применении отключающей арматуры на полотенцесушителях как предложено проектом ... , возможно образование застойных зон в стояках горячего водоснабжения, ведущее к снижению температуры горячей воды, и, как следствие нарушению требований СанПин .. .
Первый вопрос - была ли на стояках перемычка? Второй вопрос - если была, то СП (10.5) требует гидравлического расчета данной системы. Если с гидравликой при отключеных полотенчиках все ок и по тому же СП был проведен тепловой расчет ГВС, то температура у водоразборных точек не снизится, и, как следствие требования СанПиНа не нарушаются. "Застойная зона" в самом ПЛС при выключенных кранах, при открытии которых "вода с температурой ниже 60 гр" загрязненная "инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения" попадает в точки водоразбора.
|
|
|
|
|
13.5.2019, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154486

|
Цитата(aminopower @ 8.5.2019, 18:41)  "Застойная зона" в самом ПЛС при выключенных кранах, при открытии которых "вода с температурой ниже 60 гр" загрязненная "инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения" попадает в точки водоразбора. Ну с таким подходом абсолютно ЛЮБОЙ кран в схеме теоретически может привести к тому же результату. Например на цирк. стояках/отводах есть перекрывающие краны? их очень легко "забыть" открыть после каких-то работ. Так же нужно запретить самостоятельную установку бытовых водонагревателей жильцам, так как по простейшей схеме подключения обратный клапан ставится только на холодной воде, так что содержимое емкости водонагревателя теоретически можно "продуть" в сеть ГВС...
|
|
|
|
|
14.5.2019, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Unholy Lizard @ 13.5.2019, 12:18)  на цирк. стояках/отводах есть перекрывающие краны? их очень легко "забыть" открыть после каких-то работ. Это надуманно. Цитата(Unholy Lizard @ 13.5.2019, 12:18)  запретить самостоятельную установку бытовых водонагревателей жильцам Разводка внутри квартиры не относится к общедомовому имуществу. Если серьезно, то видел неоднократно как ГВС в ЖД берется банально из отопления (естессно без всяких проектов), вот где криминал, а не "застойная зона" в ПЛС или водонагревателях. Изначально, цель поста была о подключение ПЛС без перемычек и кранов, так вот такое подключение имеет место быть и применяется, обсуждать целесообразность этого дальше смысла не вижу.
|
|
|
|
|
14.5.2019, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Здравствуйте! Новости УМНОЙ ВОДЫ от 14 мая. Мы хотим быть еще лучше для вас))) Требуемый напорНа закладке "Общие данные" обновлены две формы: "Расчет напора для хозяйственно-питьевых нужд" и "Расчет напора для пожаротушения". В эти формы добавлено значение требуемого напора. требуемый напор: Напор воды в вводе водопровода, который обеспечивает подачу расчетного расхода воды на геометрическую высоту и свободный напор перед диктующим санитарно-техническим прибором, с учетом потерь напора в сети водопровода.
_________________1.PNG ( 49,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
_________________2.PNG ( 33,52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12 Количество струйДобавлена возможность задавать количество струй на кольцевой сети противопожарного водопровода. Раньше количество струй на участках кольцевой сети рассчитывалось по максимальному количеству подчиненных пожарных кранов (ПК). На рисунке ниже наглядно видно распределение расходов до обновления: - на участке 1-2 кол-во струй равно 2 (расход = 2*2,6 л/с), т.к. две струи требуется для двух ПК на стояке В2-1; - на участке 2-3 кол-во струй равно 1 (расход = 2,6 л/с), т.к. одна струя требуется для одного ПК на стояке В2-2; - на участке 3-4 расхода нет, т.к. не подключены ПК (не подключен стояк).
_2___________.PNG ( 34,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19 Появилась возможность внести требуемое количество ПК на конечном участке сети и это количество ПК протранслируется вверх ко всем коренным участкам вплоть до начального участка схемы, (по аналогии с доп. расходом). В данном примере, на участке 3-4 внесено три ПК (в колонку N) и после этого на участки 1-2, 2-3 протранслируется расход равный 7,8 л/с (3*2,6 л/с). А на участках сети, которые являются подключениями стояков, количество струй не изменилось, и оно равно количеству ПК на этом стояке.
_2__________.PNG ( 35,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9 Отрицательные этажиПоявилась возможность задавать отрицательные этажи.
_____________.PNG ( 16,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9 Новый производитель оборудованияДобавлен новый производитель оборудования - Herz. Теперь можно выбрать следующее оборудование для вашей спецификации: - ручные балансировочные клапаны Штермакс; - редукторы давления (регуляторы давления); - ограничители температуры воды (термостатические балансировочные клапаны); - шаровые краны; - пружинные обратные клапаны; - фильтры сетчатые. Оборудование выбирается в соответствующей форме на закладке "Общие данные"
__________.PNG ( 29,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2 Уклон и наполнение на визуализацииТеперь на визуализации можно отобразить значения уклона и наполнения трубопровода для систем К1 и К2.
_______________.PNG ( 7,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6 Включить отображения уклона и наполнения можно в настройке визуализации:
___________________________.PNG ( 14,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2 Угол поворотаДобавлен новый угол поворота в 135 градусов.
135.PNG ( 6,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0 Термостатический балансировочный клапанДобавлен новый вид оборудования.
_______________________.PNG ( 23,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3 ПолотенцесушительДобавлена групповая обработка для полотенцесушителей. Теперь можно выделить несколько стояков (или все), нажать правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать: - установить полотенцесушитель на выделенные стояки; - удалить полотенцесушитель на выделенных стояках.
__________.png ( 22,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6 Оцените новые преимущества www.smartwater.suСпасибо!
|
|
|
|
|
14.5.2019, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2012
Пользователь №: 154486

|
Цитата(aminopower @ 14.5.2019, 10:57)  Это надуманно. Не более чем ситуация с кранами на полотенцесушителях. ЛЮБОЙ кран теоретически может оказаться в положении не предусмотренном проектом. Надуманно? Естественно. Цитата(aminopower @ 14.5.2019, 10:57)  Изначально, цель поста была о подключение ПЛС без перемычек и кранов, так вот такое подключение имеет место быть и применяется, обсуждать целесообразность этого дальше смысла не вижу. Я изначально отвечал не на некую "цель поста", а на конкретный вопрос. Отвечал естественно за себя, так сказать для статистики. Лично мое мнение - лучший вариант никакие плс вообще на ГВС не вешать  . Цитата(Разработчики программы @ 14.5.2019, 11:38)  Здравствуйте! Новости УМНОЙ ВОДЫ от 14 мая. Мы хотим быть еще лучше для вас))) Требуемый напорНа закладке "Общие данные" обновлены две формы: "Расчет напора для хозяйственно-питьевых нужд" и "Расчет напора для пожаротушения". В эти формы добавлено значение требуемого напора. требуемый напор: Напор воды в вводе водопровода, который обеспечивает подачу расчетного расхода воды на геометрическую высоту и свободный напор перед диктующим санитарно-техническим прибором, с учетом потерь напора в сети водопровода.
_________________1.PNG ( 49,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31.... Оцените новые преимущества www.smartwater.suСпасибо! Всё замечательно, только в окне на первом скрине расчетные цифры и номера стояков в графах "Потери до диктующего прибора ХВС (ГВС)" все еще могут отличатся от цифр в отчетах и расчетах (см. пост http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1439138 ) Поэтому по данному пункту пока что добавлено больше информации которая может оказаться неверной.
|
|
|
|
|
15.5.2019, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(Unholy Lizard @ 14.5.2019, 19:08)  Всё замечательно, только в окне на первом скрине расчетные цифры и номера стояков в графах "Потери до диктующего прибора ХВС (ГВС)" все еще могут отличатся от цифр в отчетах и расчетах (см. пост http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1439138 ) Поэтому по данному пункту пока что добавлено больше информации которая может оказаться неверной. Здравствуйте! Мы обратили внимание на этот пост и после этого написали вам личное сообщение и на форуме и по почте. Дублируем его тут: "Здравствуйте, вы можете предоставить доступ к вашему документу? мы посмотрим и разберемся с чем связаны расхождения как предоставить доступ смотрите по этой ссылке спасибо " Может кто-то еще сможет дать доступ? У кого еще есть расхождения?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|