Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
20 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Программа УМНАЯ ВОДА (для раздела ВК), Ответы на вопросы, связанные с программой (ответы от разработчиков)
Разработчики про...
сообщение 5.11.2019, 12:58
Сообщение #211





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(aminopower @ 23.10.2019, 10:04) *
Добрый день!

Почему программа, в некоторых случаях, не определяет диаметры в СТБ на некоторых участках?


Здравствуйте!

Мы обновили алгоритм расчета душевых сеток.
Завтра про это будет новость со всеми пояснениями.

Проверьте, пожалуйста, сейчас все ли диаметры рассчитываются?
Спасибо!

P.S. Новость уже оформляется на нашем FAQ. Для любознательных доступны две ссылки:
Как внести душевые сетки в документ «Гидравлический расчет»?
Как внести душевые сетки в документ «Расчет расходов»?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 5.11.2019, 14:29
Сообщение #212





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Разработчики программы @ 5.11.2019, 12:58) *
Проверьте, пожалуйста, сейчас все ли диаметры рассчитываются?

Добрый день!
Да уже делал по обновленному алгоритму. Ошибок нет, все ок!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________302_.jpg ( 393,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 6.11.2019, 10:15
Сообщение #213





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Здравствуйте!
Новости от 6 ноября 2019 г.
Мы стремимся к улучшению программы УМНАЯ ВОДА и поэтому регулярно обновляем ее!



Расчет душевых сеток
Расчет расходов воды на душевые сетки стал невероятно простым!
Просто нужно выбрать соответствующий санитарно-технический прибор "Душ в групповой установке со смесителем" в санитарно-техническом блоке.


Пример расчета для данной схемы:
Прикрепленный файл  ___________1.png ( 15,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42



Расходы воды будут рассчитаны следующим образом:
- для душевых сеток максимальный секундный расход воды будет рассчитан по этим формулам. Для одной душевой сетки расход равен 0,14 л/с (участок "6"), а для трех душевых сеток (участок "4") расход равен 0,42 л/с;
- для унитазов максимальный секундный расход воды будет рассчитан по этим формулам (по вероятности действия санитарно-технических приборов) с учетом выбранного водопотребителя в санитарно-техническом блоке "Производственные цехи обычные";
- для общего участка (участок "1") максимальный секундный расход воды (0,5545 л/с) будет суммироваться из расхода воды на три душевые сетки (0,42 л/с) и расхода воды на три унитаза (0,1345 л/с).


Данную схему необходимо вносить так:
Прикрепленный файл  ___________2.png ( 44,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29



Общее количество санитарно-технических приборов (шесть) отображается в столбце "N, шт.", а количество душевых сеток (три) отображается в столбце "Mд, шт."


Для расчета суточного расхода на душевые сетки на закладку "Общие данные" добавлен раздел "Расчет душевых сеток".
Прикрепленный файл  ___________3.png ( 21,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11




После заполнения необходимых данных, в отчете "Расчетные расходы воды" будут правильно рассчитаны все необходимые расходы воды (максимальный секундный, максимальный часовой, суточный, средний часовой, минимальный часовой).
Прикрепленный файл  ___________4.png ( 9,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7




ВАЖНО!
Если в санитарно-техническом блоке выбран водопотребитель "Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий", то ВСЕ санитарно-технические приборы будут восприниматься программой как "Душ в групповой установке со смесителем".
При этом количество водопотребителей в столбце "U" заполнять НЕ НУЖНО!
Прикрепленный файл  ___________6.png ( 50,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14




ВАЖНО!
Если в санитарно-техническом блоке выбран водопотребитель "Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий", и не выбраны санитарно-технические приборы, а заполнено только их количество, то это количество приборов будет восприниматься программой как "Душ в групповой установке со смесителем".
При этом количество водопотребителей в столбце "U" заполнять НЕ НУЖНО!
Количество душевых сеток нужно внести в колонку N, и это количество автоматически протранслируется в колонку "Mд, шт".
Т.е. в данном санитарно-техническом блоке десять санитарно-технических приборов, десять из которых - это душевые сетки.
Прикрепленный файл  ___________7.png ( 25,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12









Геометрическая высота

Для хозяйственно-питьевого водопровода (в блоке "Расчет напора для хозяйственно питьевых нужд" на вкладке "Общие данные") усовершенствован расчет геометрической высоты.
Теперь программа показывает геометрическую высоту от начала вашей сети до диктующего санитарно-технического прибора - 54 м.
И дополнительно вы видите высоту до верхней точки сети (до верхнего участка магистрали) - 60 м. Это необходимо видеть, если в схеме выбрана верхняя подача воды, и верхняя точка сети расположена выше, чем диктующий санитарно-технический прибор, на величину большую, чем свободный напор.

Прикрепленный файл  _________.PNG ( 5,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4



В этом примере верхняя точка сети находится выше диктующего санитарно-технического прибора на 6 м. Если у вас свободный напор выбран 5 метров, то вода физически не дойдет до верхней точки сети.


В данном случае вы должны зафиксировать геометрическую высоту (галка "Const") и внести необходимое значение.
Например, 61 м:
Прикрепленный файл  __________2.PNG ( 6,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1









Счетчики

В программу добавлены следующие модели счетчиков расхода воды:

- ВМХ, ВМГ;
- ВСХ, ВСГ, ВСХд, ВСГд;
- ВСТ;
- ВСХН, ВСХНд;
- ВСГН, ВСТН;
- ВСХНК, ВСХНКд;
- СКБ, СКБИ.


В блоке "Выбор оборудования" на закладке "Общие данные" выбор счетчиков ведется:
- отдельно для холодной и горячей воды;
- отдельно для участков в санитарно-техническом блоке и на магистралях.
Прикрепленный файл  ________.png ( 32,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6



Т.е. если вы установите счетчик на любом участке магистрали или стояка, то в спецификацию попадет счетчик, выбранный в "Общедомовой счетчик расхода ...".
А если вы установите счетчик на любом участке санитарно-технического блока, то в спецификацию попадет счетчик, выбранный в "Индивидуальный счетчик расхода ...".

Для индивидуальных (квартирных) счетчиков можно задавать диаметр счетчика независимо от диаметра трубопровода. В данном примере выбран DN15.



СПАСИБО!

Сообщение отредактировал Разработчики программы - 6.11.2019, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 6.11.2019, 11:49
Сообщение #214





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Цитата(Разработчики программы @ 6.11.2019, 10:15) *
Здравствуйте!
Новости от 6 ноября 2019 г.
Мы стремимся к улучшению программы УМНАЯ ВОДА и поэтому регулярно обновляем ее!



Расчет душевых сеток
Расчет расходов воды на душевые сетки стал невероятно простым!
Просто нужно выбрать соответствующий санитарно-технический прибор "Душ в групповой установке со смесителем" в санитарно-техническом блоке.


Пример расчета для данной схемы:
Прикрепленный файл  ___________1.png ( 15,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42



Расходы воды будут рассчитаны следующим образом:
- для душевых сеток максимальный секундный расход воды будет рассчитан по этим формулам. Для одной душевой сетки расход равен 0,14 л/с (участок "6"), а для трех душевых сеток (участок "4") расход равен 0,42 л/с;
- для унитазов максимальный секундный расход воды будет рассчитан по этим формулам (по вероятности действия санитарно-технических приборов) с учетом выбранного водопотребителя в санитарно-техническом блоке "Производственные цехи обычные";
- для общего участка (участок "1") максимальный секундный расход воды (0,5545 л/с) будет суммироваться из расхода воды на три душевые сетки (0,42 л/с) и расхода воды на три унитаза (0,1345 л/с).


Данную схему необходимо вносить так:
Прикрепленный файл  ___________2.png ( 44,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29



Общее количество санитарно-технических приборов (шесть) отображается в столбце "N, шт.", а количество душевых сеток (три) отображается в столбце "Mд, шт."


Для расчета суточного расхода на душевые сетки на закладку "Общие данные" добавлен раздел "Расчет душевых сеток".
Прикрепленный файл  ___________3.png ( 21,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11




После заполнения необходимых данных, в отчете "Расчетные расходы воды" будут правильно рассчитаны все необходимые расходы воды (максимальный секундный, максимальный часовой, суточный, средний часовой, минимальный часовой).
Прикрепленный файл  ___________4.png ( 9,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7




ВАЖНО!
Если в санитарно-техническом блоке выбран водопотребитель "Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий", то ВСЕ санитарно-технические приборы будут восприниматься программой как "Душ в групповой установке со смесителем".
При этом количество водопотребителей в столбце "U" заполнять НЕ НУЖНО!
Прикрепленный файл  ___________6.png ( 50,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14




ВАЖНО!
Если в санитарно-техническом блоке выбран водопотребитель "Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий", и не выбраны санитарно-технические приборы, а заполнено только их количество, то это количество приборов будет восприниматься программой как "Душ в групповой установке со смесителем".
При этом количество водопотребителей в столбце "U" заполнять НЕ НУЖНО!
Количество душевых сеток нужно внести в колонку N, и это количество автоматически протранслируется в колонку "Mд, шт".
Т.е. в данном санитарно-техническом блоке десять санитарно-технических приборов, десять из которых - это душевые сетки.
Прикрепленный файл  ___________7.png ( 25,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12









Геометрическая высота

Для хозяйственно-питьевого водопровода (в блоке "Расчет напора для хозяйственно питьевых нужд" на вкладке "Общие данные") усовершенствован расчет геометрической высоты.
Теперь программа показывает геометрическую высоту от начала вашей сети до диктующего санитарно-технического прибора - 54 м.
И дополнительно вы видите высоту до верхней точки сети (до верхнего участка магистрали) - 60 м. Это необходимо видеть, если в схеме выбрана верхняя подача воды, и верхняя точка сети расположена выше, чем диктующий санитарно-технический прибор, на величину большую, чем свободный напор.

Прикрепленный файл  _________.PNG ( 5,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4



В этом примере верхняя точка сети находится выше диктующего санитарно-технического прибора на 6 м. Если у вас свободный напор выбран 5 метров, то вода физически не дойдет до верхней точки сети.


В данном случае вы должны зафиксировать геометрическую высоту (галка "Const") и внести необходимое значение.
Например, 61 м:
Прикрепленный файл  __________2.PNG ( 6,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1









Счетчики

В программу добавлены следующие модели счетчиков расхода воды:

- ВМХ, ВМГ;
- ВСХ, ВСГ, ВСХд, ВСГд;
- ВСТ;
- ВСХН, ВСХНд;
- ВСГН, ВСТН;
- ВСХНК, ВСХНКд;
- СКБ, СКБИ.


В блоке "Выбор оборудования" на закладке "Общие данные" выбор счетчиков ведется:
- отдельно для холодной и горячей воды;
- отдельно для участков в санитарно-техническом блоке и на магистралях.
Прикрепленный файл  ________.png ( 32,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6



Т.е. если вы установите счетчик на любом участке магистрали или стояка, то в спецификацию попадет счетчик, выбранный в "Общедомовой счетчик расхода ...".
А если вы установите счетчик на любом участке санитарно-технического блока, то в спецификацию попадет счетчик, выбранный в "Индивидуальный счетчик расхода ...".

Для индивидуальных (квартирных) счетчиков можно задавать диаметр счетчика независимо от диаметра трубопровода. В данном примере выбран DN15.



СПАСИБО!

Скажите вы добавили счетчики, а будет расчет их подбора? т.е. где по нашему расходу побирается счетчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatulik
сообщение 6.11.2019, 11:58
Сообщение #215





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 12.4.2014
Из: Краснодар
Пользователь №: 230377



Добрый день, при создании своего потребителя и при установленной галочке безвозвратные потери, в балансе расход не отражается в безвозвратных потерях.
И большая просьба если можно в будущем добавить еще одну систему канализации в балансовую таблицу, Производственно-дождевую, или сообщить где ее включить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 6.11.2019, 13:10
Сообщение #216





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(Катерина Сергеевна @ 6.11.2019, 11:49) *
Скажите вы добавили счетчики, а будет расчет их подбора? т.е. где по нашему расходу побирается счетчик.



Да, это в планах на разработку.

Мы планируем для счетчиков сделать три варианта определения диаметра:
1) Фиксированный.
2) По расчетному расходу воды
3) По диаметру трубопровода

как будет работать:
1) этот вариант уже есть. Например, для квартирных счетчиков.
2) это в планах
3) этот вариант работает если не задан диаметр по первому варианту

Сообщение отредактировал Разработчики программы - 6.11.2019, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 6.11.2019, 14:34
Сообщение #217





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Цитата(Разработчики программы @ 6.11.2019, 13:10) *
Да, это в планах на разработку.

Мы планируем для счетчиков сделать три варианта определения диаметра:
1) Фиксированный.
2) По расчетному расходу воды
3) По диаметру трубопровода

как будет работать:
1) этот вариант уже есть. Например, для квартирных счетчиков.
2) это в планах
3) этот вариант работает если не задан диаметр по первому варианту

По паспорту прибора счетчиков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 6.11.2019, 15:18
Сообщение #218





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(Катерина Сергеевна @ 6.11.2019, 14:34) *
По паспорту прибора счетчиков?



Да.
Мы когда заводили счетчики расхода воды, естественно завели всю техническую информацию.

Например:

Прикрепленный файл  ________.PNG ( 63,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatulik
сообщение 7.11.2019, 9:31
Сообщение #219





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 12.4.2014
Из: Краснодар
Пользователь №: 230377



Добрый день, может стоит в расчетах баланса сделать 3 знака после запятой?
Ввиду округления, при проверке на калькуляторе идут расхождения в сотых т.к. в расчете считается без округления, а при проверке с округлением берется значение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 7.11.2019, 9:46
Сообщение #220





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(Tatulik @ 6.11.2019, 11:58) *
Добрый день, при создании своего потребителя и при установленной галочке безвозвратные потери, в балансе расход не отражается в безвозвратных потерях.
И большая просьба если можно в будущем добавить еще одну систему канализации в балансовую таблицу, Производственно-дождевую, или сообщить где ее включить.



Здравствуйте!

- Сейчас проверили.
Водоотведение водопотребителя с галкой "Безвозвратные потери" попадает в соответствующий столбец.
Причем как стандартный водопотребитель (из СП 30), так и созданный пользователем.
Прикрепленный файл  ____________________.PNG ( 23,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


Если у вас не так (или мы неправильно вас поняли), то пришлите нам на почту ваш отчет, или тут прикрепите принтскрин.
Будем разбираться.


- тут нужно уточнить.
вы хотите три колонки для водоотведения?
Было бы наглядно, если вы пришлете нам таблицу которую вы хотите (или выложите тут).
для наглядности





Цитата(Tatulik @ 7.11.2019, 9:31) *
Добрый день, может стоит в расчетах баланса сделать 3 знака после запятой?
Ввиду округления, при проверке на калькуляторе идут расхождения в сотых т.к. в расчете считается без округления, а при проверке с округлением берется значение.



Здравствуйте!
Да. Сделаем.
На эту тему много вопросов задают.

Кажется, что в отчете ошибка, хотя на самом деле наоборот, мы не накапливаем ошибку связанную с округлением и округляем только самое последнее значение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatulik
сообщение 8.11.2019, 9:53
Сообщение #221





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 12.4.2014
Из: Краснодар
Пользователь №: 230377



Цитата(Разработчики программы @ 7.11.2019, 9:46) *
Здравствуйте!

- Сейчас проверили.
Водоотведение водопотребителя с галкой "Безвозвратные потери" попадает в соответствующий столбец.
Причем как стандартный водопотребитель (из СП 30), так и созданный пользователем.

Если у вас не так (или мы неправильно вас поняли), то пришлите нам на почту ваш отчет, или тут прикрепите принтскрин.
Будем разбираться.


Добрый день оказалось у меня ошибка: у меня 4,17 м3/сут, т.о. 4170 л/сут, а я не перевела и указала как 4,17 л/сут.

Спасибо, подсказали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatulik
сообщение 12.11.2019, 19:42
Сообщение #222





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 12.4.2014
Из: Краснодар
Пользователь №: 230377



Подскажите, для расчетов расходов, можно предоставлять доступ другому пользователю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tt_77
сообщение 13.11.2019, 13:55
Сообщение #223





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.10.2018
Пользователь №: 349911



Здравствуйте. У меня вот какой вопрос:
Мне нужен расчет расходов для колбасного цеха, в новом СП 30.13330.2016 нормы даны только для блюд, реализуемых в обеденном зале. В СНиП раньше были нормы для предприятий общественного питания, выпускаемых мясные полуфабрикаты, теперь этого нет. Каким образом мне лучше произвести расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatulik
сообщение 17.11.2019, 15:26
Сообщение #224





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 12.4.2014
Из: Краснодар
Пользователь №: 230377



Добрый день, подскажите, когда на стояке добавляем полотенцесушитель это один на весь стояк или учитывается что на каждом этаже полотенцесушитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 18.11.2019, 11:52
Сообщение #225





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(Tatulik @ 12.11.2019, 19:42) *
Подскажите, для расчетов расходов, можно предоставлять доступ другому пользователю?


Здравствуйте!
На данный момент доступ можно предоставлять только к документу "Гидравлический расчет".

P.S.
В будущем мы сделаем доступ и к документу "Расчет расходов".
Но пока его нет.


Цитата(tt_77 @ 13.11.2019, 13:55) *
Здравствуйте. У меня вот какой вопрос:
Мне нужен расчет расходов для колбасного цеха, в новом СП 30.13330.2016 нормы даны только для блюд, реализуемых в обеденном зале. В СНиП раньше были нормы для предприятий общественного питания, выпускаемых мясные полуфабрикаты, теперь этого нет. Каким образом мне лучше произвести расчет?


Здравствуйте!
Мы думаем, что нужно запросить нормы у технологов и при расчете расходов сослаться на них.

Но, нормативные расходы не наш профиль.
Может мы и не правы.
Тут лучше спросить тех, кто делал именно такие расчеты.

Цитата(Tatulik @ 17.11.2019, 15:26) *
Добрый день, подскажите, когда на стояке добавляем полотенцесушитель это один на весь стояк или учитывается что на каждом этаже полотенцесушитель?



Здравствуйте!
Полотенцесушитель добавляется только на те этажи, к которым подключены Санитарно-Технические Блоки.

Например, если стояк идет с 1 по 10 этаж и первый этаж проходит транзитом (через встроенные помещения), то вы подключаете СТБ со 2 по 10 этаж.
И полотенцесушитель тоже будет установлен со 2 по 10 этаж.

Прикрепленный файл  _________________.PNG ( 44,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7


Цитата(Разработчики программы @ 29.10.2019, 15:42) *
Сейчас проверили.
Действительно, все что я написал выше - относится к документам "Гидравлические расчеты", а не к документам "Расчеты расходов".

Мы скоро исправим этот момент и документы "Расчеты расходов" тоже можно будет удалять по "Shift-Delete".
Спасибо за обратную связь.



Здравствуйте!

Сделали единый алгоритм для двух документов (Гидравлический расчет и Расчет расходов).
Вы просто нажимаете DEL -> Подтверждаете удаление -> Документ удаляется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 18.11.2019, 17:05
Сообщение #226





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(Tatulik @ 7.11.2019, 9:31) *
Добрый день, может стоит в расчетах баланса сделать 3 знака после запятой?
Ввиду округления, при проверке на калькуляторе идут расхождения в сотых т.к. в расчете считается без округления, а при проверке с округлением берется значение.



Здравствуйте!
Это реализовано.

Пример:
Прикрепленный файл  _______.xlsx ( 12,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 19.11.2019, 14:49
Сообщение #227





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(sapien_n @ 28.9.2019, 12:08) *
Разработчики, спасибо за проведенные вебинары!
Всё было по делу, и полезно для изучающих программу.
Было бы интересно прослушать подобные разборы и по системам К1/К2.

Теперь о насущном. Заметил ошибку в расчетах программы: при расчете требуемого напора в системе, при верхней разводке магистралей, геометрическая составляющая высоты подъема жидкости должна считаться от насосной установки (или ВУ, если нет НУ) до самой верхней точки трубопровода, а не до прибора.

Поясню на примере системы В2. Допустим, есть НУ, магистраль от которой поднимается вверх на 100 м до условного "потолка", потом идет горизонтальный участок 5м, затем опуск стояка длиной 80 м и подключается ПК. Цифры взяты просто для объяснения проблемы. Как видно из расчетов, на данный момент программа берет геометрическую высоту подъема равной 100-80=20м (выделено желтым). Требуемый напор установки с учетом других потерь составил 35,08м (выделено красным). В итоге имеем, что в данной системе при пуске насосной установки, вода не поднимется и до середины высоты вертикального участка магистрали (100м), не говоря уже о том, чтобы подняться до условного "потолка" и спуститься до ПК. Причем диафрагма для снятия избыточного напора у ПК (в нашем случае 40м) подобрана правильно. Ошибка ведет к неправильному расчету требуемого напора, и, как следствие, неправильному подбору насосной установки.

Следует отметить, что при нижней разводке магистралей, геометрическая составляющая высоты подъема жидкости должна считаться от насосной установки (или ВУ, если нет НУ) до диктующего прибора, как и реализовано на данный момент.



Здравствуйте!
Программа доработана и этот момент реализован!


Рассмотрим условную схему:
Прикрепленный файл  _2______________________.PNG ( 6,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20





Для такой схемы на форме "Расчет напора для пожаротушения", появился блок "Расчет геометрической высоты" с тремя новыми сточками:

2 срока: Геометрическая высота до диктующего ПК (27 м)
Вычисляется как подъем на 40 м (уч. 1-2) минус опуск на 10 м (уч. 3-4) и минус опуск до первого ПК по стояку (задано как 3 м)

3 строка
: Геометрическая высота до верхней точки сети (40 м)

Прикрепленный файл  _2________________________2.PNG ( 27,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8





1 строка: Программа принимает для расчета геометрическую высоту до диктующего ПК.
Но вы ее можете изменить на любую, введя свое значение. При этом геометрическая высота зафиксируется (галка "Const").
В данном примере я внес 41 м

Прикрепленный файл  _2________________________3.PNG ( 27,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8





Спасибо за обратную связь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 6.12.2019, 13:57
Сообщение #228





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Добрый день!

А возможно сделать, так чтобы количество потребителей в СТБ, в зависимости от площади СТБ и нормы на 1 человека, округлялось до ближайшего целого числа в большую сторону?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________321_.jpg ( 93,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 10.12.2019, 10:41
Сообщение #229





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(aminopower @ 6.12.2019, 13:57) *
Добрый день!

А возможно сделать, так чтобы количество потребителей в СТБ, в зависимости от площади СТБ и нормы на 1 человека, округлялось до ближайшего целого числа в большую сторону?



Здравствуйте!
На данный момент такой возможности нет, но я запишу ваше пожелание.

Есть мысль сделать отдельную обработку для работы с количеством водопотребителей.

где помимо вашей мысли, была бы еще, например, такая:
- "Пересчитать кол-во водопотребителей в СанТехБлоках, чтобы общее кол-во стало_____".
И не надо будет подгонять людей в каждом СТБ (об этом нас часто спрашивают).

Если у кого-то есть еще мысли, то напиши тут!
Такие обработки делать не сложно.
Можно учесть все пожелания.
Спасибо!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 10.12.2019, 11:35
Сообщение #230





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Коллеги добавьте возможность быстро рассчитывать потребность в тепле на ГВС,
Процент потерь на циркуляцию - вводить в ручную в процентах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 11.12.2019, 10:05
Сообщение #231





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Добрый день!

А с чем связано, то что местные потери на регуляторе давления не просчитываются в СТБ, хотя в оборудование выбран конкретный тип регулятора?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________323_.jpg ( 225 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  _______________324_.jpg ( 151,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 11.12.2019, 16:51
Сообщение #232





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(aminopower @ 11.12.2019, 10:05) *
Добрый день!

А с чем связано, то что местные потери на регуляторе давления не просчитываются в СТБ, хотя в оборудование выбран конкретный тип регулятора?


Здравствуйте!
есть 2 момента.

1) Регулятор давления отображается на участке стояка.
Это сделано для наглядности.
По сути этот регулятор стоит в сан-тех блоке.
Прикрепленный файл  _____________________.PNG ( 13,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12




2) Но если у нас один СТБ на стояке, то где-то регулятор есть, а где-то нет.
Поэтому отображать регулятор в СТБ не получается.
Прикрепленный файл  _____________________.PNG ( 13,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12



По-хорошему, регулятор должен отображаться на участке между стояком и началом СТБ.
Но в программе такого элемента нет.



ИТОГО
Если мы будем считать потери напора на регуляторе, то программа поймет, что это потери именно на участке стояка.
Поэтому потери напора не отображаются.


Цитата(toxan @ 10.12.2019, 11:35) *
Коллеги добавьте возможность быстро рассчитывать потребность в тепле на ГВС,
Процент потерь на циркуляцию - вводить в ручную в процентах.



Сделаем на следующей неделе!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________2___________.PNG ( 32,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 18.12.2019, 23:06
Сообщение #233





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Здравствуйте, спасибо за вебинары.
С 25.07.2019 введено Изменение №1 к СП 30.13330.2016 и в этом изменении раздел таблицы А2 "Жилые здания" претерпел существенные поправки - оставили только 2 вида оборудования квартир, ну и соответственно расходы на 1 жителя изменили. В таблице А1 добавили посудомоечные и стиральные машины. Планируете ли Вы вносить изменения в программу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 19.12.2019, 12:48
Сообщение #234





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Irgosha @ 18.12.2019, 23:06) *
Здравствуйте, спасибо за вебинары.
С 25.07.2019 введено Изменение №1 к СП 30.13330.2016 и в этом изменении раздел таблицы А2 "Жилые здания" претерпел существенные поправки - оставили только 2 вида оборудования квартир, ну и соответственно расходы на 1 жителя изменили. В таблице А1 добавили посудомоечные и стиральные машины. Планируете ли Вы вносить изменения в программу?

Уже реализовано.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________328_.jpg ( 71,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  _______________327_.jpg ( 131,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 19.12.2019, 15:06
Сообщение #235





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(aminopower @ 19.12.2019, 12:48) *
Уже реализовано.



Спасибо БОЛЬШОЕ!

мы не успели ответить, а вы успели))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 19.12.2019, 21:39
Сообщение #236





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Спасибо, это я не увидела, взяла для расчета другую строку. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.12.2019, 14:58
Сообщение #237





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Добрый день!

1) Душевая кабина с МЕЛКИМ поддоном не участвует в расчетах.

2) Не отображаются потери напора на переходах (внезапное сужение).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________330_.jpg ( 120,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  _______________331_.jpg ( 126,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 23.12.2019, 17:32
Сообщение #238





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(aminopower @ 23.12.2019, 14:58) *
Добрый день!

1) Душевая кабина с МЕЛКИМ поддоном не участвует в расчетах.

2) Не отображаются потери напора на переходах (внезапное сужение).



Здравствуйте!
Спасибо за обратную связь.

1) При определенных действиях программа обрезала кол-во символов и получалось, что это становился уже не прибор (с определенным названием), а простой участок.
Прикрепленный файл  50_________.JPG ( 38,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


Это мы поняли по вашему принтскрину, т.к. на нем прибор имеет зеленую заливку, а ее не должно было быть; прибор не имеет заливки цветом.

Эту ошибку УЖЕ ИСПРАВИЛИ!
нужно перезайти в программу.


2) с этим завтра разберемся


Вы делаете программу лучше!

Сообщение отредактировал Разработчики программы - 23.12.2019, 17:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.12.2019, 16:16
Сообщение #239





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Добрый день!
Просьба устранить ошибку при подсчете душевых сеток в групповой установке. К примеру, на 2 эт. установлено 10 душей, на 1 этаже установлено 6 душей. В программе прописывается на 2 эт. 10 душей, на 1 эт. 10+6=16 душей, но в итоге на стояке проставлено 10 душей.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________334_.jpg ( 148,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Разработчики про...
сообщение 25.12.2019, 10:16
Сообщение #240





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556



Цитата(aminopower @ 23.12.2019, 14:58) *
Добрый день!

2) Не отображаются потери напора на переходах (внезапное сужение).



Здравствуйте!

Это исправили.

Коэффициент местного сопротивления меняется в пределах от 0,1 до 1 (в зависимости от диаметров).
Сейчас мы берем это значение как 0,5.
В дальнейшем мы усовершенствуем алгоритм расчета.
Но на общие (итоговые) потери напора это не повлияет.
Где-то на участках потери напора будут меньше, а где-то больше, но итог останется без изменений.

Спасибо!


Цитата(aminopower @ 24.12.2019, 16:16) *
Добрый день!
Просьба устранить ошибку при подсчете душевых сеток в групповой установке. К примеру, на 2 эт. установлено 10 душей, на 1 этаже установлено 6 душей. В программе прописывается на 2 эт. 10 душей, на 1 эт. 10+6=16 душей, но в итоге на стояке проставлено 10 душей.



Здравствуйте!
ох уж эти душевые))))

Ошибку исправили.


Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

20 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных