|
  |
Программа УМНАЯ ВОДА (для раздела ВК), Ответы на вопросы, связанные с программой (ответы от разработчиков) |
|
|
|
25.12.2019, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Разработчики программы @ 25.12.2019, 10:16)  Здравствуйте!
Это исправили.
Коэффициент местного сопротивления меняется в пределах от 0,1 до 1 (в зависимости от диаметров). Сейчас мы берем это значение как 0,5. В дальнейшем мы усовершенствуем алгоритм расчета. Но на общие (итоговые) потери напора это не повлияет. Где-то на участках потери напора будут меньше, а где-то больше, но итог останется без изменений.
Спасибо!
Здравствуйте! ох уж эти душевые))))
Ошибку исправили.
Спасибо! Спасибо за оперативность!
|
|
|
|
|
25.12.2019, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
И снова здравствуйте! Добьем тему душевых))) Расход от душевых не участвует в циркуляционном расчете. К примеру, на объекте общих расход на души + хоз-пит =14,79 л/с, тогда как циркуляционный расход составляет 0,206 л/с и принят только от расхода на хоз-пит.
Сообщение отредактировал aminopower - 25.12.2019, 11:13
|
|
|
|
|
26.12.2019, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(aminopower @ 25.12.2019, 11:12)  И снова здравствуйте! Добьем тему душевых))) Расход от душевых не участвует в циркуляционном расчете. К примеру, на объекте общих расход на души + хоз-пит =14,79 л/с, тогда как циркуляционный расход составляет 0,206 л/с и принят только от расхода на хоз-пит. Здравствуйте! тут не совсем понятен вопрос. вы все верно пишите "Расход от душевых не участвует в циркуляционном расчете". НИКАКОЙ хоз.-пит. расход не участвует в циркуляционном расчете. Т.к. эти два расхода НИКАК не связаны между собой. в программе циркуляция рассчитывается от тепловых потерь. вот формулы (алгоритм расчета): Как рассчитываются тепловые потери?Как рассчитывается циркуляционный расход воды?P.S. Вот статья на эту тему.
SW___isjournal___4_2018.pdf ( 1,81 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 51
|
|
|
|
|
26.12.2019, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Разработчики программы @ 26.12.2019, 9:48)  P.S. Вот статья на эту тему. В статье "Относительная величина циркуляционного расхода по сравнению с хоз-питьевым по мере усложения схемы варьируется от 20% до 92%." В моем случае получается 1,3%. Не понимаю в чем дело  .
|
|
|
|
|
26.12.2019, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(aminopower @ 26.12.2019, 10:23)  В статье "Относительная величина циркуляционного расхода по сравнению с хоз-питьевым по мере усложения схемы варьируется от 20% до 92%." В моем случае получается 1,3%. Не понимаю в чем дело  . Циркуляционный расход может быть и меньше, и больше. В вашем случае картина такая: - хоз.-пит. расход ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ, из-за наличия душевых сеток. - тепловые потери ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЕ, из-за малой протяженности труб; + трубы в изоляции. Поэтому получился низкий процент
|
|
|
|
|
9.1.2020, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 22.7.2015
Из: Россия, Санкт-Петербург
Пользователь №: 273629

|
Добрый день. Ситуация такая при расчёте секундных расходов вероятности P<0.1 и программа при подборе альфа выбирает таблицу Б2 СП30.13330. Но при расчёте часового расхода вероятность Phr>0.1 и программа при подборе альфа часового продолжает выбирать таблицу Б2 СП30.13330
|
|
|
|
|
9.1.2020, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(Skorost88 @ 9.1.2020, 10:30)  Добрый день. Ситуация такая при расчёте секундных расходов вероятности P<0.1 и программа при подборе альфа выбирает таблицу Б2 СП30.13330. Но при расчёте часового расхода вероятность Phr>0.1 и программа при подборе альфа часового продолжает выбирать таблицу Б2 СП30.13330 Здравствуйте! В вашем примере: - расчет альфы секундной ведется по таблице Б.2. - расчет альфы часовой ведется по таблице Б.1. Цифры (и таблицу) можно проверить, если внести исходные данные в один участок СанТехБлока и нажать ПОДРОБНО:
_________________1.JPG ( 56,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19 Также, это видно из самой таблицы Б.1 - ваше значение часовой альфы (0,803) лежит между четырьмя табличными значениями, т. е. в программе происходит билинейная инерполяция:
_________________2.JPG ( 20,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0Если бы часовая альфа считалась по таблице Б.2, то значение было бы между 0,838 и 0,849 (точнее 0,846), а в отчете оно 0,803.
_________________3.JPG ( 17,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0Получается, что все считается верно! чему мы и рады в новом году
|
|
|
|
|
15.1.2020, 9:17
|
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472

|
Здравствуйте! Господа, пишу скрипт для подсчета расходов в трубах в программе ревит, так как не вэкашник прошу помочь
условно Если у нас офис 3моек и 3унитаз и на этот санузел 60 человек
Если взять предпоследний участок где питаются 3 унитаза и 2 мойки - сколько человек расчетных на этом участке надо брать?
|
|
|
|
|
16.1.2020, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(Jon @ 15.1.2020, 9:17)  Здравствуйте! Господа, пишу скрипт для подсчета расходов в трубах в программе ревит, так как не вэкашник прошу помочь
условно Если у нас офис 3моек и 3унитаз и на этот санузел 60 человек
Если взять предпоследний участок где питаются 3 унитаза и 2 мойки - сколько человек расчетных на этом участке надо брать? Здравствуйте! 60 P.S. Если у вас есть вопросы не связанные с программой (не по теме этого форума), то лучше пишите нам на почту vopros@smartwater.su
|
|
|
|
|
18.2.2020, 11:00
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156513

|
Здравствуйте. я новый пользователь данной программы. Интересует такой вопрос - если у нас жилой дом, Т3 нижняя разводка, циркуляция Т4 идет только по магистрали в подвале, без циркуляции по стоякам, как ее посчитать?
|
|
|
|
|
18.2.2020, 17:00
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.7.2012
Пользователь №: 156513

|
и еще такой вопрос, с подстановкой душей все понятно, только не поняла, как можно изментить расход по душевой сетке, т.к. у меня не производственное здание с душами а административное, т.е. расходы не 500 л на сетку, а 230
|
|
|
|
|
25.2.2020, 17:35
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.9.2016
Из: Воронеж
Пользователь №: 304802

|
Добрый день, Уважаемые Разработчики! Хотелось бы узнать, есть ли возможность в Вашей программе изменять материал трубопровода на отдельных участках? И как на стояках горячего водопровода, зная линейное тепловое удлинение которое рассчитано в программе, расставить компенсирующие элементы (например, П-образные компенсаторы) и неподвижные опоры. Согласно СП 40-102-2000 п.3.7 там сложный расчет, может у Вас это как-то упрощенно решено??
|
|
|
|
|
26.2.2020, 14:55
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.1.2020
Пользователь №: 372302

|
Добрый день! При выполнении гидравлического расчета системы противопожарного водопровода для производственного здания возникли трудности, поскольку в разделе "данные системы пожаротушения" такие потребители, как производственные и складские помещения, отсутствуют. Просьба внести данную категорию зданий в программу, возможно ли это?
|
|
|
|
|
26.2.2020, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680

|
Добрый день ответ к вашему комментарию: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1430021На форуме бываю не часто поэтому запоздал Мои соображения по выбору числа приборов в знаменателе таковы: (На мой взгляд ошибки там нет) Если скажем есть поликлинника, в которой 2 вида водопотребителей врачи (30 чел) и пациенты (100 чел) и существуют 2 вида санузлов для посетителей (10 приборов) отдельно и для врачей отдельно (60 приборов) и посетители пользуются только своими приборами, а врачи - своими, то когда вычисляют раздельно вероятность для каждого вида нужно писать в знаменателе действительно для первых /10 для вторых /60, а в суммарной вероятности /70. В этом случае мы можем заменить такую поликлиннику гипотетически по водопотреблению на 2 здания: здание для пациентов и здание для врачей Но если предположить что врачи и пациенты (по нормам это может быть запрещено) ходят в одни и те же санузлы и пользуются общими для всех приборами то мы должны писать уже /70 для первых /70 для вторых и /(70+70) при вычислении общей вероятности действия. Такой режим водопотребления мы уже не можем "делить" на 2 здания, т.к санузлы общие. Такой вывод вытекает из классического определения вероятности = число сработавших приборов/общее число приборов В других примерах этой книги, когда каждый водопотребитель пользуется только своими приборами, нет задвоения в знаменателе приборов Это всего лишь мои соображения. Думаю что по этому вопросу нужно консультироваться у специалистов кто разбирается в Теории массового обслуживания, т.к методика вычисления расходов основана на ней. Добрый день, подскажите почему в программе для труб ГОСТ 9941-81 странные диаметры наружные и толщина стенки (не соответствует госту реальному). Прошу проверить.
|
|
|
|
|
26.2.2020, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680

|
P.S. У вас в формуле Ptot = (25*0,13+25*0,035)/(25) = 0,165 в числителе 2 раза по 25, а в знаменателе один! Эта чисто математическая формула Среднее арифметическое взвешенное https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифм...ское_взвешенноеесли вы в знаменателе незадвоите количество приборов, то это будет неправильная формула Среднее арифметическое взвешенное. Вот еще один аргумент, что у Сергеева правильно.
Сообщение отредактировал neonar - 26.2.2020, 20:31
|
|
|
|
|
27.2.2020, 10:55
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.2.2020
Пользователь №: 372383

|
Добрый день! Делаю расчет ХВС и ГВС в программе. Для сантехблоков из умывальников и биде программа не выводит расчет ГВС, из за этого не суммируются теплопотери и потери по давлению. Как можно исправить? Для душевых и ванн все в порядке.
|
|
|
|
|
28.2.2020, 13:20
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210085

|
Здравствуйте! 1. Подскажите пожалуйста, при гидравлическом расчете ГВС программа не рассчитывает диаметры стояков и магистралей, где подключаются только полотенцесушители, без сантех. приборов (стояки со звездочками). В этом случае самостоятельно необходимо вписать диаметры, и каким образом тогда будет рассчитываться потери напора? 2. Каким образом подключать в подвале жилого дома наружные поливочные краны? И нужно ли это делать. Если создавать отдельные сантехблок с водопотребителем полив зеленых насаждений, что делать с графой количество водопотребителей U?
Прикрепленные файлы
______.PNG ( 53,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
|
|
|
|
|
29.2.2020, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(ekaterinawk @ 18.2.2020, 11:00)  Здравствуйте. я новый пользователь данной программы. Интересует такой вопрос - если у нас жилой дом, Т3 нижняя разводка, циркуляция Т4 идет только по магистрали в подвале, без циркуляции по стоякам, как ее посчитать? Здравствуйте! Сейчас такой расчет в программе не предусмотрен. Но можно "обмануть" программу и посчитать циркуляцию отдельно. Нужно задать вашу магистраль по подвалу как стояк в УМНОЙ ВОДЕ. Т. е. половина кольца будет как стояк, а вторая половина кольца как магистраль Т4. Программа определит и циркуляционный расход о потери напора при этом расходе. Цитата(ekaterinawk @ 18.2.2020, 17:00)  и еще такой вопрос, с подстановкой душей все понятно, только не поняла, как можно изментить расход по душевой сетке, т.к. у меня не производственное здание с душами а административное, т.е. расходы не 500 л на сетку, а 230 Вы можете создать своего водопотребителя с любыми нормами. Подробности по этой ссылке. Или изменить период действия душевых сеток на закладке "Общие данные". действующая норма 500 л * 0,46 = 230
________230__.JPG ( 27,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3Цитата(ElenaAndrievskaya @ 25.2.2020, 17:35)  Добрый день, Уважаемые Разработчики! Хотелось бы узнать, есть ли возможность в Вашей программе изменять материал трубопровода на отдельных участках? И как на стояках горячего водопровода, зная линейное тепловое удлинение которое рассчитано в программе, расставить компенсирующие элементы (например, П-образные компенсаторы) и неподвижные опоры. Согласно СП 40-102-2000 п.3.7 там сложный расчет, может у Вас это как-то упрощенно решено?? Здравствуйте! Материал трубопроводов задается только на типах участках сети (магистрали Т3, магистрали Т4, СТБ, стояки). Задать материал на отдельный участок мы реализуем позже. Это стоит в планах на разработку. С компенсаторами такая же ситуация. Это стоит в планах. на данный момент в программе можно только увидеть саму величину линейного удлинения.
__________________.JPG ( 36,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11Цитата(Svetlana_ViK @ 26.2.2020, 14:55)  Добрый день! При выполнении гидравлического расчета системы противопожарного водопровода для производственного здания возникли трудности, поскольку в разделе "данные системы пожаротушения" такие потребители, как производственные и складские помещения, отсутствуют. Просьба внести данную категорию зданий в программу, возможно ли это? Здравствуйте! Это сделать легко и быстро. Скажите, в каком нормативном документе указаны эти потребители (с противопожарными расходами)? Если пришлете нам документ на почту vopros@smartwater.su, то будет отлично! Спасибо
|
|
|
|
|
29.2.2020, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(neonar @ 26.2.2020, 19:54)  Добрый день ответ к вашему комментарию: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1430021На форуме бываю не часто поэтому запоздал Мои соображения по выбору числа приборов в знаменателе таковы: (На мой взгляд ошибки там нет) Если скажем есть поликлинника, в которой 2 вида водопотребителей врачи (30 чел) и пациенты (100 чел) и существуют 2 вида санузлов для посетителей (10 приборов) отдельно и для врачей отдельно (60 приборов) и посетители пользуются только своими приборами, а врачи - своими, то когда вычисляют раздельно вероятность для каждого вида нужно писать в знаменателе действительно для первых /10 для вторых /60, а в суммарной вероятности /70. В этом случае мы можем заменить такую поликлиннику гипотетически по водопотреблению на 2 здания: здание для пациентов и здание для врачей Но если предположить что врачи и пациенты (по нормам это может быть запрещено) ходят в одни и те же санузлы и пользуются общими для всех приборами то мы должны писать уже /70 для первых /70 для вторых и /(70+70) при вычислении общей вероятности действия. Такой режим водопотребления мы уже не можем "делить" на 2 здания, т.к санузлы общие. Такой вывод вытекает из классического определения вероятности = число сработавших приборов/общее число приборов В других примерах этой книги, когда каждый водопотребитель пользуется только своими приборами, нет задвоения в знаменателе приборов Это всего лишь мои соображения. Думаю что по этому вопросу нужно консультироваться у специалистов кто разбирается в Теории массового обслуживания, т.к методика вычисления расходов основана на ней. Добрый день, подскажите почему в программе для труб ГОСТ 9941-81 странные диаметры наружные и толщина стенки (не соответствует госту реальному). Прошу проверить. Добрый день! Да, наверно вы правы. Год уже прошел от даты, когда я писал тот пост. Что-то изменилось в понимании этого вопроса)) Получается, что все зависит от того, как именно пользуются санузлами различные водопотребители - раздельно или совместно. Вот и получается два алгоритма расчета. К тому же формула у Сергеева по определению вероятности действия для двух отличающихся водопотребителей это формула (10) из СП 30.13330.2016. Действительно некоторые наружные диаметры (на больших диаметрах) не соответствовали ГОСТ 9941-81. Диаметры мы поправили. Хотя если брать производителей труб, то такие размеры они производят (не соответствующие ГОСТу). Путаница какая-то Цитата(neonar @ 26.2.2020, 20:29)  P.S. У вас в формуле Ptot = (25*0,13+25*0,035)/(25) = 0,165 в числителе 2 раза по 25, а в знаменателе один! Эта чисто математическая формула Среднее арифметическое взвешенное https://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифм...ское_взвешенноеесли вы в знаменателе незадвоите количество приборов, то это будет неправильная формула Среднее арифметическое взвешенное. Вот еще один аргумент, что у Сергеева правильно. Согласны. Такая же формула (10) в СП 30.13330.2016. Цитата(alfedsabr @ 27.2.2020, 10:55)  Добрый день! Делаю расчет ХВС и ГВС в программе. Для сантехблоков из умывальников и биде программа не выводит расчет ГВС, из за этого не суммируются теплопотери и потери по давлению. Как можно исправить? Для душевых и ванн все в порядке.  Здравствуйте! Это очень странно. Пришлите нам на почту vopros@smartwater.su (или выложите тут) саму разводку в СТБ. Будем разбираться Ели предоставите доступ к вашему документу, то это будет отлично! Подробности по этой ссылке. Цитата(Любовь Гридасова @ 28.2.2020, 13:20)  Здравствуйте! 1. Подскажите пожалуйста, при гидравлическом расчете ГВС программа не рассчитывает диаметры стояков и магистралей, где подключаются только полотенцесушители, без сантех. приборов (стояки со звездочками). В этом случае самостоятельно необходимо вписать диаметры, и каким образом тогда будет рассчитываться потери напора? 2. Каким образом подключать в подвале жилого дома наружные поливочные краны? И нужно ли это делать. Если создавать отдельные сантехблок с водопотребителем полив зеленых насаждений, что делать с графой количество водопотребителей U? Здравствуйте! 1. Вам нужно создать пустой СТБ (без разводки) и подключить его на этажах с полотенцесушителями. Полотенцесушители определяются только там, где есть СТБ. Диаметры стояка нужно будет выбрать самостоятельно. Т. к. вы выбрали диаметр, то программа определит тепловые потери. На основании тепловых потерь программа определит циркуляционные расход. И рассчитает потери напора на этот расход. 2. Так как поливочные краны не участвуют в определении секундного расхода, то делать для них СТБ не нужно. Нужно просто задать участки трубопровода от магистрали до плк и назначить диаметр на эти участки. На последнем участке выбрать плк как оборудование.
___.JPG ( 37,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8P.S. Трубы и поливочный кран попадут в спецификацию.
|
|
|
|
|
2.3.2020, 14:14
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.5.2014
Пользователь №: 235001

|
Здравствуйте!
Большое спасибо за разработку такого мощного инструмента для проектирования наших систем. Ваша огромная проделанная работа поражает! Еще больше поражает то, что сервис бесплатный. Спасибо большое, своими стараниями вы поднимаете качество проектирования на новый уровень!
У меня вопрос, касающийся детских садов. Для подводки к детским раковинам мы пользуемся термосмесительными клапанами, в которые подводится Т3 и В1. На выходе имеем температуру 36С. Подскажите, как корректно внести такую систему в гидравлический расчет.
Сообщение отредактировал BelovaLiliya - 2.3.2020, 14:15
|
|
|
|
|
5.3.2020, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(BelovaLiliya @ 2.3.2020, 14:14)  Здравствуйте!
Большое спасибо за разработку такого мощного инструмента для проектирования наших систем. Ваша огромная проделанная работа поражает! Еще больше поражает то, что сервис бесплатный. Спасибо большое, своими стараниями вы поднимаете качество проектирования на новый уровень!
У меня вопрос, касающийся детских садов. Для подводки к детским раковинам мы пользуемся термосмесительными клапанами, в которые подводится Т3 и В1. На выходе имеем температуру 36С. Подскажите, как корректно внести такую систему в гидравлический расчет. Здравствуйте! Спасибо за теплые слова. Мы именно это и хотим - повысить качество проектирования и комфорт жителей. По поводу вашего вопроса. Такую систему вы заносите как обычную. Единственный нюанс - нужно добавить оборудование "термостатический смесительный клапан" на участок перед санитарно-техническим прибором. И этот клапан попадет в спецификацию.
____________________________________.JPG ( 105 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12Спасибо!
|
|
|
|
|
6.3.2020, 16:44
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.5.2014
Пользователь №: 235001

|
Здравствуйте! Спасибо за оперативный ответ! Еще один вопрос назрел. У нас особенная планировка санузлов в жилом доме, которая не позволяет разместить полотецесушитель непосредственно рядом со стояком. Подскажите, можно ли это в программе учесть?
|
|
|
|
|
7.3.2020, 23:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680

|
Цитата(Разработчики программы @ 29.2.2020, 15:39)  Что-то изменилось в понимании этого вопроса)) Получается, что все зависит от того, как именно пользуются санузлами различные водопотребители - раздельно или совместно. Вот и получается два алгоритма расчета. К тому же формула у Сергеева по определению вероятности действия для двух отличающихся водопотребителей это формула (10) из СП 30.13330.2016.
Согласны. Такая же формула (10) в СП 30.13330.2016. Что алгоритмов больше одного просто вытекает из анализа тех примеров, которые приведены в справочнике Сергеева. В литературе это специально не оговаривается. Случаев расчета может быть 2, если 2 вида водопотребителей в общем случае может быть и 3: если 3 вида водопотребителей: 1 случай - каждый из потребителей пользуется только своими приборами. 2 случай - все потребители пользуются общими приборами. 3 случай 1 - отдельно пользуется своими приборами; 2 и 3 - совместно общими. В моей программе можно учесть все случаи: для каждого вида потребителей указано сколькими приборами пользуется каждый, а внизу (см. скрин) указывается знаменатель при вычислении общей вероятности, там где написано общее число приборов. В справочнике Тугая дается пояснение к формуле для вычисления общей вероятности стр. 100 . (см. скрин) В посте http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1430021вы находите что расход из книги 0,88 лежит между вашими вычисленными расходами 1,162>0.88> 0,541, скорее всего потому что общая вероятность вычисляется как средневзвешенная величина, поэтому и общий расход что то среднее между каждым из них в отдельности.
Сообщение отредактировал neonar - 8.3.2020, 0:13
Прикрепленные файлы
23.JPG ( 61,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20
13.JPG ( 68,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
|
|
|
|
|
10.3.2020, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(BelovaLiliya @ 6.3.2020, 16:44)  Здравствуйте! Спасибо за оперативный ответ!
Еще один вопрос назрел. У нас особенная планировка санузлов в жилом доме, которая не позволяет разместить полотецесушитель непосредственно рядом со стояком. Подскажите, можно ли это в программе учесть? Здравствуйте! На данный момент этот функционал не реализован. Он стоит в очереди на разработку. Но реализован он будет не в ближайшее время. Сейчас в программе полотенцесушитель присоединяется непосредственно к стояку (через запорную арматуру).
|
|
|
|
|
11.3.2020, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Добрый день! Не получается сделать гидравлический расчет. 1 этажное производственное здание, встроенное АБК. Сделал 5 сантехблоков и 5стояков: 4шт -санузлы - потребитель "цехи"(в приложении стояки В1-1,3,4) 1шт - душевые - потребитель "душевые" (в приложении стояк В1-2) U - распределил по этим сантехблокам чтобы суммарное количество потребителей совпадало Проблема, при гидравлическом расчете когда к магистрали подключаем стояки (по 1 сантехблоку) по магистралям неправильно суммируется расход. Если убрать душевые то расход совпадает.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 11.3.2020, 12:48
|
|
|
|
|
12.3.2020, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Вопрос снимается, из сантехблока "душевые" нужно было убрать U.
|
|
|
|
|
19.3.2020, 17:47
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.1.2020
Пользователь №: 372302

|
Цитата(Разработчики программы @ 29.2.2020, 14:02)  Здравствуйте! Сейчас такой расчет в программе не предусмотрен. Но можно "обмануть" программу и посчитать циркуляцию отдельно. Нужно задать вашу магистраль по подвалу как стояк в УМНОЙ ВОДЕ. Т. е. половина кольца будет как стояк, а вторая половина кольца как магистраль Т4. Программа определит и циркуляционный расход о потери напора при этом расходе. Вы можете создать своего водопотребителя с любыми нормами. Подробности по этой ссылке. Или изменить период действия душевых сеток на закладке "Общие данные". действующая норма 500 л * 0,46 = 230
________230__.JPG ( 27,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3Здравствуйте! Материал трубопроводов задается только на типах участках сети (магистрали Т3, магистрали Т4, СТБ, стояки). Задать материал на отдельный участок мы реализуем позже. Это стоит в планах на разработку. С компенсаторами такая же ситуация. Это стоит в планах. на данный момент в программе можно только увидеть саму величину линейного удлинения.
__________________.JPG ( 36,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11Здравствуйте! Это сделать легко и быстро. Скажите, в каком нормативном документе указаны эти потребители (с противопожарными расходами)? Если пришлете нам документ на почту vopros@smartwater.su, то будет отлично! Спасибо Добрый день! Расход воды на внутреннее пожаротушение и число струй для производственных и складских зданий принимается по табл.2 с учетом п.4.1.2 и 4.1.3 СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОРВОД"
|
|
|
|
|
1.4.2020, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(Svetlana_ViK @ 19.3.2020, 17:47)  Добрый день! Расход воды на внутреннее пожаротушение и число струй для производственных и складских зданий принимается по табл.2 с учетом п.4.1.2 и 4.1.3 СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОРВОД" Здравствуйте! Ваша задача решена универсальным способом. Спасибо, что делаете программу лучше! Теперь можно задать ЛЮБОЙ расход воды на одну пожарную струю и ЛЮБОЙ свободный напор у пожарного крана. Для этого достаточно внести данные в соответствующие поля.
__________2_1.PNG ( 35,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13Программа поймет, что данные внесены пользователем и зафиксирует их (появится галка "Const"). Я занеc Расход и Напор =3
__________2_2.PNG ( 36,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4Эти данные (Расход и Напор) будут влиять на гидравлический расчет системы В2. Вот сеть, где струя рассчитана по внесенным данным - 3 л/с.
__________2_3.PNG ( 35,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16Если вы хотите рассчитать кольцевую сеть на несколько струй, то просто внесите эти данные в колонку "N, шт". Я внес 3 струи для одного полукольца и 2 струю для второго полукольца.
__________2_4.PNG ( 44,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
|
|
|
|
|
16.4.2020, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
хорошие новости Программа УМНАЯ ВОДА получила сертификат от Ассоциация инженеров АВОК. Расчеты в программе УМНАЯ ВОДА полностью соответствуют действующей нормативно технической документации – СП 30.13330.2016 и СП 10.13130.2009.Теперь все расчеты в программе можно официально подтвердить и приложить соответствующий сертификат к проектной документации. УМНАЯ ВОДА не раз доказывала свою компетентность, а теперь это еще и официально задокументировано! скачать сертификат:
SMARTWATER_certificate.pdf ( 559,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22
|
|
|
|
|
29.4.2020, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Здравствуйте! Новости от 27 апреля 2020 г. СертификатС радостью сообщаем, что программа УМНАЯ ВОДА прошла сертификацию программного обеспечения от ассоциации инженеров «АВОК». Сертификат соответствия официально подтверждает, что УМНАЯ ВОДА полностью соответствует действующей нормативно-технической документации – СП 30.13330.2016 и СП 10.13130.2009.
Серт.PNG ( 694 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4Теперь все расчеты в программе можно подтвердить официально, приложив соответствующий сертификат к проектной документации. УМНАЯ ВОДА не раз доказывала свою компетентность, а теперь и официально подтвердила. УРА! Скачать сертификат Геометрическая высота В2Для противопожарного водопровода (в блоке "Расчет напора для пожаротушения" на вкладке "Общие данные") усовершенствован расчет геометрической высоты (по аналогии с хозяйственно-питьевым водопроводом). Теперь программа показывает геометрическую высоту от начала вашей сети до диктующего ПК - 27 м и высоту до верхней точки сети (до верхнего участка магистрали) - 45 м. Это необходимо видеть если схема с верхней подачей воды, а верхняя точка сети расположена выше, чем диктующий ПК, на величину большую, чем напор у ПК.
геометрическая_высота_В2_1.PNG ( 5,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5 В этом примере верхняя точка сети находится выше диктующего ПК на 18 м, а свободный напор у ПК - 9,2 м. Это означает, что вода физически не дойдет до верхней точки сети. В данном случае вы должны зафиксировать геометрическую высоту (галка "Const") и внести необходимое значение. Например, 44 м.
геометрическая_высота_В2.PNG ( 5,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1 ОборудованиеВ перечень оборудования добавлены следующие элементы: - Сигнализатор потока жидкости; - Спринклерный ороситель; - Соединение трубопроводов; - Полотенцесушитель; - Термостатический смесительный клапан.
местные_элементы.PNG ( 25,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2 Все установленное на участках сети оборудование автоматически попадает в спецификацию! Соединения трубопроводовДобавлен расчет соединений труб (если вы применяете трубы в отрезках). Настройка длин труб производится на форме выбора труб:
длины_труб.PNG ( 31,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7 Нужно внести длину отрезков для каждого диаметра:
длины_труб_2.PNG ( 19,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3 Если участок сети будет превышать длину отрезка трубы, то программа автоматически добавит местный элемент - "Соединение трубопроводов". При этом местные потери напора на этом соединении будут учтены в общих потерях напора.
длины_труб_3.PNG ( 33,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1 Само соединение трубопроводов можно выбрать на форме "Выбор фитингов":
длины_труб_4.PNG ( 20,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2 После этого в спецификацию автоматически попадут нужные соединения с количеством по каждому диаметру:
длины_труб_5.PNG ( 48,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1 ПКДобавлена возможность вручную задавать расход и напор для пожарной струи:
ПК.PNG ( 32,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3Теперь можно сделать расчет по любым требуемым параметрам! Научная работа За все время создания УМНОЙ ВОДЫ мы написали ряд статей, которые опубликовали на своем сайте: http://smartwater.su/
статьи_2.PNG ( 51,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2Будем рады услышать Ваше мнение! Новые производителиДобавлены трубы от производителя REHAU: - Труба водопроводная RAUTITAN his - Универсальная труба RAUTITAN flex - Универсальная труба RAUTITAN stabil - Универсальная труба RAUTITAN stabil PLATINUM. Добавлены балансировочные клапаны от производителя Flamco: - Циркуляционный вентиль, 50-60 ℃ - Циркуляционный вентиль, 30-50 ℃ Добавлены трубы по ГОСТу: - Трубы полиэтиленовые PE100 SDR11 PN16 (ГОСТ 18599-2001); - Трубы полиэтиленовые PE100 SDR13,6 PN12,5 (ГОСТ 18599-2001). Обновлен каталог труб от производителя Uponor: - Uponor Aqua Pipe труба белая PN10, серия S3,2 в бухтах и отрезках - Uponor Aqua Pipe труба белая PN10, серия S3,2 в отрезках - Uponor Aqua Pipe труба белая PN6, серия S5,0 в бухтах и отрезках - Трубы Uni Pipe PLUS и MLC в бухтах и отрезках - Трубы Uni Pipe PLUS и MLC в отрезках - Uponor Decibel Труба канализационная раструбная, отрезок 1 м - Uponor Decibel Труба канализационная раструбная, отрезок 3 м - Uponor HTP Труба канализационная без раструба - Uponor HTP Труба канализационная раструбная - Uponor HTP Труба канализационная раструбная, отрезок 1 м Добавлены грувлочные соединения от производителя Groovex: - Муфта гибкая GROOVEX - Муфта жесткая GROOVEX Трубопроводы К2Трубопроводы для системы дождевой канализации разделены на стояки и магистрали:
К2.PNG ( 22,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1 Теперь можно применять трубопроводы из разных материалов.
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|