|
  |
Программа УМНАЯ ВОДА (для раздела ВК), Ответы на вопросы, связанные с программой (ответы от разработчиков) |
|
|
|
|
11.3.2021, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1694
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Разработчики программы @ 10.3.2021, 22:34)  Исходнику этой таблицы уже 31 год исполнился: Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 2. Водопровод и канализация. Староверов И.Г., Шиллер Ю.И. (ред.). 1990. Таблица 10.4 Потери тепла трубами секционных узлов Да, но данные все же отличаются.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2021, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574

|
Цитата(aminopower @ 11.3.2021, 8:02)  Да, но данные все же отличаются. В одной таблице Вт, в другой - ккал/ч. В СП 2020 даже не удосужились... В нашей (не умной воде) программе мы, при переделке на СП 2020 решили так: 1. Оставить уже имеющийся расчет циркуляции по "полной науке", т.е. с учетом диаметров, толщин стенок, материала труб, материала изоляции, типа опор, вертикальности или горизонтальности, температур воздух и воды. 2. Сделать второй, упрощенный вариант по СП 2020. Там меньше вводить данных. 3. Сделать сравнение вариантов. Какой выбрать окончательно - решает исполнитель расчета. Так делаем потому, что эксперты всякие бывают. Кто ни бум-бум, тому "по действующему". Кто соображает - тому "по науке", но делать-то не ему.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2021, 22:53
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.2.2021
Пользователь №: 387954

|
Цитата(Разработчики программы @ 10.3.2021, 22:34)  Исходнику этой таблицы уже 31 год исполнился: Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 2. Водопровод и канализация. Староверов И.Г., Шиллер Ю.И. (ред.). 1990. Таблица 10.4 Потери тепла трубами секционных узлов
Здравствуйте!
1, да.. к сожалению хотели обновить и сделать лучше, а появилась ошибка. про ошибку мы знаем и пытаемся исправить
2. "по Enter ил после внесения длины и направления активного участка - автоматически добавляется новый" - это мы уже исправили. Новая строка теперь не добавляется
спасибо Спасибо! Сообщите, пожалуйста, когда устраните ошибку!
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2021, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519

|
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста! Как в Вашей программе в сантехблоке задать оборудование термостатический смесительный клапан? Как в схеме это отобразить? Для ГВС схемы я копирую схему ХВС , получается что две трубы подходят к смесителям умывальников, а мне необходима одна, после термостатического смесительного клапана? Как для садика задать общее число потребителей, не разбивая их по сантехблокам? И еще вопросик) как задать сантехблоки для пищеблока, если к почти каждому прибору или оборудованию подходит труба из подвала? ТО есть нет разводки по полу этажа. Буду Вам очень благодарна за ответы!!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
20.3.2021, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 260
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(alenusic @ 19.3.2021, 14:18)  Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста! Как в Вашей программе в сантехблоке задать оборудование термостатический смесительный клапан? Как в схеме это отобразить? Для ГВС схемы я копирую схему ХВС , получается что две трубы подходят к смесителям умывальников, а мне необходима одна, после термостатического смесительного клапана? Как для садика задать общее число потребителей, не разбивая их по сантехблокам? И еще вопросик) как задать сантехблоки для пищеблока, если к почти каждому прибору или оборудованию подходит труба из подвала? ТО есть нет разводки по полу этажа. Буду Вам очень благодарна за ответы!!!!! Здравствуйте! 1. Получается, что в системе ХВС после клапана у вас одна труба с общим расходом воды (холодная и горячая) и нет разводки системы ГВС. Система ГВС заканчивается клапаном. Как это занести в программу: На систему ХВС вы задаете общий расход на участках после клапана. Выделяете все участки и кликаете правой кнопкой мышки:
Общий_расход.PNG ( 7,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27Цвет шрифта станет красный и расход увеличится:
СТБ.PNG ( 11,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 292. Можно воспользоваться обработкой “Пересчитать кол-во потребителей”
Пересчитать_кол_во_потребителей.PNG ( 10,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10Предварительно вы должны задать хоть какое-то число потребителей в СТБ. Например “1”. Чтобы программа могла что-то пересчитать. 3. Необходимо создать структуру “Магистраль – Стояк – СТБ – Приборы”. Такая архитектура программы. Но длина участков может быть минимальная (условная). Например, если нет разводки по этажу, то просто делаете один участок в СТБ длиной 0,01 м и подключить санитарно-технический прибор
0_01.PNG ( 11,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6Спасибо за вопросы!
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2021, 23:57
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.3.2021
Пользователь №: 389559

|
Здравствуйте. Подскажите как провести расчёт секционных узлов ГВС на блок секцию. Разводка магистрали в техподполье, стояки от магистрали поднимаются до тёплого чердака, там объединяются и спускаются одним стояком Т4, в магистраль в техподполье. Интересует именно установка балансировочных клапанов и подбор их параметров.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2021, 23:04
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 1.4.2008
Из: Карелия
Пользователь №: 17220

|
Здравствуйте! может одна столкнулась с таким. при сохранении баланса и расчета расходов, все ед.изм как будто сбиваются и *1000 (я так понимаю, что в периоде потребления в выгружаемом файле отсутствует запятая и вместо 10 часов стоит 10 000 часов).
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2021, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 22.3.2012
Пользователь №: 144653

|
Добрый день! В программе нельзя пока посчитать расходы по нормам СП30.13330.2020?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2021, 7:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 260
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(gaifulik @ 30.4.2021, 13:26)  Добрый день! В программе нельзя пока посчитать расходы по нормам СП30.13330.2020? Добрый день. Нормы из СП 30.13330.2020 - внесены!
водопотребители_из_СП_30.13330.2020.PNG ( 10,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.2021, 14:02
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.3.2012
Пользователь №: 143231

|
Цитата(Разработчики программы @ 7.5.2021, 7:28)  Добрый день. Нормы из СП 30.13330.2020 - внесены!
водопотребители_из_СП_30.13330.2020.PNG ( 10,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6Здравствуйте. Добавьте пожалуйста нормы по барам/кафэ/буфетам, согласно примечанию 9 к таблице А.2. В предприятиях общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, бутербродные и т.п.), расчетные расходы воды следует принимать как разницу между расчетными расходами в предприятиях, приготовляющих и реализующих пищу в обеденном зале и продающих на дом
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.2021, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 260
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(clocc @ 7.5.2021, 14:02)  Здравствуйте. Добавьте пожалуйста нормы по барам/кафэ/буфетам, согласно примечанию 9 к таблице А.2. В предприятиях общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, бутербродные и т.п.), расчетные расходы воды следует принимать как разницу между расчетными расходами в предприятиях, приготовляющих и реализующих пищу в обеденном зале и продающих на дом ГОТОВО!
предприятия_общественного_питания_без_приготовления.PNG ( 36,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2021, 11:27
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.5.2021
Пользователь №: 391303

|
Добрый день.Подскажите,пожалуйста, как правильно сделать разводку Т3 и Т4,проходящие по подвалу.Как их соединить?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2021, 11:42
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.5.2021
Пользователь №: 391303

|
Цитата(flicca @ 12.5.2021, 11:27)  Добрый день.Подскажите,пожалуйста, как правильно сделать разводку Т3 и Т4,проходящие по подвалу.Как их соединить? Дополнение к вопросу.Трубы Т3 и Т4 проходят на одном уровне(под потолком).Есть еще первый этаж и там такая же ситуация.Необходимо что бы к каждому подключаемому прибору приходило 3 трубы.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2021, 12:33
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.2.2007
Из: СПб
Пользователь №: 6158

|
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Почему итог расчета расходов воды выдается в такой странной форме? В одном столбце все NP/NPhr, в другой - все альфа/альфа hr, суточный и часовой тоже в одном столбце. Предлагаю вернуться к старой форме результатов расчета, которая была года полтора назад, когда в каждом столбце указан только один показатель/коэффициент. А сейчас приходится вручную дорабатывать вашу таблицу расходов и разносить в разные столбцы суточный расход, часовой, все NP и все Альфы, приводить к читабельному виду, так сказать.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2021, 12:51
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.2.2007
Из: СПб
Пользователь №: 6158

|
И еще такой вопрос: при нижнем розливе горячей воды и параллельной схеме прокладки стояков Т3 и Т4, скорость и циркул.расход в стояках в режиме циркуляции очень малы. Соответственно, требуется увеличить "кратность" расхода циркуляции, и таким образом увеличить скорость до минимальной. В методическом пособии к СП30.13330.2016 так и рекомендуется (стр.82). Занижать диаметры стояков не всегда целесообразно. Как возможно реализовать в программе увеличение циркуляционного расхода вручную при заданных диаметрах? Или в программе возможно рассчитать только циркуляционный расход, компенсирующий теплопотери трубами?
Спасибо заранее за ответ.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2021, 10:38
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.3.2012
Пользователь №: 143231

|
Цитата(Разработчики программы @ 8.5.2021, 18:45)  Спасибо большое! Подскажите пожалуйста, возможно ли добавить данные для расчётов из СП 478.1325800.2019 Здания и комплексы аэровокзальные?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2021, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 260
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(flicca @ 12.5.2021, 11:27)  Добрый день.Подскажите,пожалуйста, как правильно сделать разводку Т3 и Т4,проходящие по подвалу.Как их соединить? Добрый день! Не видя схему трудно дать точные рекомендации. общие рекомендации есть на нашем форуме и в наших видеоуроках: http://faq.smartwater.su/question/%d1%81%d...be%d0%b4%d0%b5/https://www.youtube.com/watch?v=pyQyjcTh_I0...ex=3&t=143shttps://www.youtube.com/watch?v=UdF4LreEDQM...ex=5&t=437sЦитата(ezhel @ 14.5.2021, 12:33)  Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Почему итог расчета расходов воды выдается в такой странной форме? В одном столбце все NP/NPhr, в другой - все альфа/альфа hr, суточный и часовой тоже в одном столбце. Предлагаю вернуться к старой форме результатов расчета, которая была года полтора назад, когда в каждом столбце указан только один показатель/коэффициент. А сейчас приходится вручную дорабатывать вашу таблицу расходов и разносить в разные столбцы суточный расход, часовой, все NP и все Альфы, приводить к читабельному виду, так сказать. Добрый день! в этом месяце мы сделаем 2 варианта отчета: - который сейчас - про который вы говорите а вы сами выбирайте, какой вам больше нравится. Цитата(ezhel @ 14.5.2021, 12:51)  И еще такой вопрос: при нижнем розливе горячей воды и параллельной схеме прокладки стояков Т3 и Т4, скорость и циркул.расход в стояках в режиме циркуляции очень малы. Соответственно, требуется увеличить "кратность" расхода циркуляции, и таким образом увеличить скорость до минимальной. В методическом пособии к СП30.13330.2016 так и рекомендуется (стр.82). Занижать диаметры стояков не всегда целесообразно. Как возможно реализовать в программе увеличение циркуляционного расхода вручную при заданных диаметрах? Или в программе возможно рассчитать только циркуляционный расход, компенсирующий теплопотери трубами?
Спасибо заранее за ответ. Здравствуйте! на закладке "Общие данные" есть форма "Данные системы хоз.-пит. водопровода". В ней можно увеличить величину циркуляционного расхода
Данные_системы_хоз._пит._водопровода__УМНАЯ_ВОДА_.PNG ( 32,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2021, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 260
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(clocc @ 17.5.2021, 10:38)  Спасибо большое! Подскажите пожалуйста, возможно ли добавить данные для расчётов из СП 478.1325800.2019 Здания и комплексы аэровокзальные? Добрый день! Нормы из СП 478.1325800.2019 добавлены (суточные и часовые). есть нюанс:в СП не указаны расходы санитарно-техническими приборами (секундный и часовой) внесены на данный момент такие значения:
Аэровокзалы.PNG ( 8,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5Кто-то может поделиться опытом или ссылкой на нормативную документацию - какие расходы имеют приборы?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2021, 11:06
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.3.2012
Пользователь №: 143231

|
Там идёт ссылка на СП30.13330. На данный момент делаю расчёт по СП30, просто смотри аналогичных по суточным расходам потребителей
|
|
|
|
|
|
|
|
23.5.2021, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 260
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(clocc @ 20.5.2021, 11:06)  Там идёт ссылка на СП30.13330. На данный момент делаю расчёт по СП30, просто смотри аналогичных по суточным расходам потребителей Здравствуйте! В программе приняты следующие расходы санитарно-технических приборов (по аналогичным потребителям в СП 30):
Аэровокзалы._Расход_приборов.PNG ( 8,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2021, 14:53
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302144

|
Доступна ли регистрация для жителей других государств?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2021, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 260
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(slayer-r @ 28.5.2021, 14:53)  Доступна ли регистрация для жителей других государств? Здравствуйте! Доступна. Присылайте ваши данные на почту vopros@smartwater.su: - ФИО - Организация - Город - e-mail - Телефон Зарегистрируем вручную.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2021, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 260
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(ezhel @ 14.5.2021, 12:33)  Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Почему итог расчета расходов воды выдается в такой странной форме? В одном столбце все NP/NPhr, в другой - все альфа/альфа hr, суточный и часовой тоже в одном столбце. Предлагаю вернуться к старой форме результатов расчета, которая была года полтора назад, когда в каждом столбце указан только один показатель/коэффициент. А сейчас приходится вручную дорабатывать вашу таблицу расходов и разносить в разные столбцы суточный расход, часовой, все NP и все Альфы, приводить к читабельному виду, так сказать. Здравствуйте! Теперь в программе есть две формы отчета "Расчетные расходы воды": - Расчетные расходы воды 1 - это форма отчета которая есть на данный момент (в "две строки") - Расчетные расходы воды 2 - это форма отчета которую вы просили (в "одну строку")
2_формы_Расходов__умна_явода_.PNG ( 9,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2021, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 260
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(Разработчики программы @ 31.5.2021, 9:23)  Здравствуйте! Теперь в программе есть две формы отчета "Расчетные расходы воды": - Расчетные расходы воды 1 - это форма отчета которая есть на данный момент (в "две строки") - Расчетные расходы воды 2 - это форма отчета которую вы просили (в "одну строку")
2_формы_Расходов__умна_явода_.PNG ( 9,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0Вот два примера:
Расходы_Макет_1.pdf ( 71,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
Расходы_Макет_2.pdf ( 71,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2021, 9:52
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43066

|
[quote name='Разработчики программы' date='20.3.2021, 14:54' post='1545039'] Здравствуйте! 1. Получается, что в системе ХВС после клапана у вас одна труба с общим расходом воды (холодная и горячая) и нет разводки системы ГВС. Система ГВС заканчивается клапаном. Как это занести в программу: На систему ХВС вы задаете общий расход на участках после клапана. Выделяете все участки и кликаете правой кнопкой мышки:
Общий_расход.PNG ( 7,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27Цвет шрифта станет красный и расход увеличится:
СТБ.PNG ( 11,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29Получается общий расход пойдет от ввода в СТБ, а в данном случае нам необходимо общий расход только после термосмесителя. Диаметры до термосместиля могут быть завышены.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2021, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 260
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(klyksa @ 1.6.2021, 9:52)  Получается общий расход пойдет от ввода в СТБ, а в данном случае нам необходимо общий расход только после термосмесителя. Диаметры до термосместиля могут быть завышены. Вы можете задавать ОБЩИЙ расход на любых участках. - где нужно - секундный расход холодной/горячей воды - где нужно - общий расход (холодной и горячей) воды примерДо клапана расход 0,09 л/с, а после клапана 0,12 л/с
термосмеситель__второй_вариант_.PNG ( 8,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
термосмеситель___второй_вариант__схема.PNG ( 3,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2021, 13:59
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43066

|
Цитата(Разработчики программы @ 1.6.2021, 14:03)  Вы можете задавать ОБЩИЙ расход на любых участках. - где нужно - секундный расход холодной/горячей воды - где нужно - общий расход (холодной и горячей) воды примерДо клапана расход 0,09 л/с, а после клапана 0,12 л/с
термосмеситель__второй_вариант_.PNG ( 8,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
термосмеситель___второй_вариант__схема.PNG ( 3,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14Как вы это сделали? Правой клавишей "задать общий расход" на данном участке? Или как? Если так, то задается общий расход и для вышележащих участков.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2021, 10:20
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43066

|
Цитата(klyksa @ 1.6.2021, 15:59)  Как вы это сделали? Правой клавишей "задать общий расход" на данном участке? Или как? Если так, то задается общий расход и для вышележащих участков. вопрос снят. разобралась
|
|
|
|
|
|
|
|
11.6.2021, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.2.2007
Из: СПб
Пользователь №: 6158

|
Здравствуйте! Как быть с установкой полотенцесушителей на стояки Т4? Сейчас в программе нет такого понятия, как "стояк Т4" и стояк циркуляции рисуется просто вертикальным отрезком. Когда я добавляю полотенцесушители на этот стояк-отрезок Т4, я не могу выбрать тип/вид полотенцесушителя и выбрать этажи установки, приходится вручную дробить стояк Т4 на отрезки и на отрезках устанавливать п/сушители. Может быть, ввести такое понятие, как стояк циркуляции? не участок Т4,а именно стояк, по аналогии с Т3? И будет возможно устанавливать п/сушители, выбирать этажи установки....
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2021, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 260
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(ezhel @ 11.6.2021, 11:49)  Здравствуйте! Как быть с установкой полотенцесушителей на стояки Т4? Сейчас в программе нет такого понятия, как "стояк Т4" и стояк циркуляции рисуется просто вертикальным отрезком. Когда я добавляю полотенцесушители на этот стояк-отрезок Т4, я не могу выбрать тип/вид полотенцесушителя и выбрать этажи установки, приходится вручную дробить стояк Т4 на отрезки и на отрезках устанавливать п/сушители. Может быть, ввести такое понятие, как стояк циркуляции? не участок Т4,а именно стояк, по аналогии с Т3? И будет возможно устанавливать п/сушители, выбирать этажи установки.... Здравствуйте! Да. Это нужно сделать. Поставили в план разработок.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Последние сообщения Форума
|