Программа УМНАЯ ВОДА (для раздела ВК), Ответы на вопросы, связанные с программой (ответы от разработчиков) |
|
|
|
17.6.2021, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Новости УМНОЙ ВОДЫ от 16 июня 2021 г. Условия использованияУважаемые коллеги! С 17 июня меняются условия использования программы УМНАЯ ВОДА. О новых условиях мы сообщали на наших весенних вебинарах. Подробно про условия читайте по этой ссылке. Отчёт «Расходы»По многочисленным просьбам, появилась вторая форма отчета. В этой форме все значения для одного водопотребителя находятся на одной строке.
Два_отчета.PNG ( 7,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8Вот, для примера, часть такого отчета.
отчет.PNG ( 8,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13 Новые нормы из СП 30.13330.2020Добавлены нормы расходов воды и расходы санитарно-технических приборов из таблицы А.2 СП 30.13330.2020. ANTARUSИзменена форма подбора насосных установок «ANTARUS». Теперь вы сразу получаете 10 вариантов подбора. Их можно легко и быстро сравнить и выбрать наиболее подходящую установку. Каждый подбор находится на своей отдельной вкладке. Получить полноценный лист данных для выбранной установки можно по кнопке «Получить лист данных в PDF». Перенести результат подбора в ваш гидравлический расчет можно по кнопке «Перенести результат подбора в расчет». И эта насосная установка попадет в вашу спецификацию.
Подбор_АНТАРУС.PNG ( 67,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9 HitermДобавлены коллекторные узлы производителя «Hiterm». Если в вашей схеме используется горизонтальная поэтажная разводка, то программа автоматически определяет, что необходимо применять коллекторные этажные распределительные узлы. Коллекторные узлы производителя «Hiterm» можно выбрать на вкладке «Оборудование».
выбор_коллектора.PNG ( 18,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1 Если открыть карточку этого оборудования, то можно увидеть основные характеристики — какой диаметр подключения, диаметр оводов, кол-во отводов, наличие редуктора и т.д. По каждому товару можно получить подробный чертеж по кнопке «Скачать чертежи на выделенные товары». Чертежи по всем товарам можно скачать по кнопке «Скачать все чертежи».
карточка.PNG ( 38,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4 Новости компании ЭЛИТАВ 2021 году компания «Элита» запустила конкурс «Элитный проект», который продлится до 1 декабря 2021 года. Каждый из вас может принять участие и выиграть один из денежный призов – 50 000 рублей. Главное условие – применение оборудования производства компании «Элита» в ваших проектах. Важно: экспертиза или согласование должны быть получены в период проведения конкурса. Подробности о конкурсе смотрите в нашем видео: https://www.youtube.com/watch?v=SvByVWivG58Чтобы принять участие, переходите на сайт конкурса https://project.elitacompany.ru/Там вы найдёте: — подробные условия конкурса; — документы для заполнения; — критерии выбора победителей; — контакты региональных представителей, которые ответят на любые вопросы по конкурсу. Участвуйте и выигрывайте! ОборудованиеДобавлено оборудование производителя «FlowCon»: Термостатический клапан T-JUST в корпусе A (DZR латунь); Термостатический клапан T-JUST в корпусе A SS (нержавеющая сталь); Термостатический клапан T-JUST в корпусе AB (DZR латунь): Добавлены типы трубопроводов по ГОСТ 32415-2013: Трубы ПВХ SDR11 ГОСТ 32415-2013; Трубы ПВХ SDR13,6 ГОСТ 32415-2013; Трубы ПВХ SDR17 ГОСТ 32415-2013; Трубы ПВХ SDR9 ГОСТ 32415-2013. Новые отчётыДля системы ВПВ (В2) создан новый отчёт «Установка диафрагм». По этому отчету теперь можно наглядно видеть, на каком этаже устанавливается диафрагма и с каким она внутренним диаметром.
Диафрагмы.PNG ( 42,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленные файлы
Два_отчета.PNG ( 7,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3
А2.PNG ( 37,03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
16.7.2021, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(vopros@smartwater.su @ 15.3.2018, 12:47)  ...Программа распространяется бесплатно. ... с 17 июня не актуально? поменяйте первый пост. это можно сделать через кнопку "жалоба".
|
|
|
|
|
18.7.2021, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Здравствуйте! Новости от 14 июля 2021 г. В программе появился личный кабинет Для перехода нажмите кнопку "Личный кабинет", расположенную в правом верхнем углу над подбором насосных установок.
Личный_кабинет__УМНАЯ_ВОДА_.PNG ( 53,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1 В личном кабинете отображаются: Дата начала и окончания демонстрационного (бесплатного) периода.ВНИМАНИЕ! По многочисленным просьбам, мы продлили демонстрационный период на один месяц – до 31 августа. Стоимость годовой подписки.Скидка 50%, которую мы предоставляем всем клиентам при покупке в этом году. Для избранных клиентов указана индивидуальная скидка. Это скидка за помощь в усовершенствовании программы. Скидка 100% за применение насосных установок в рабочей документации появится позже. Данные вашего менеджера.Именно эти сотрудники готовы получить от вас спецификацию с двумя насосными установками ANTARUS и подарить вам годовую подписку на УМНУЮ ВОДУ. Если по какой-то причине вам не удается связаться с вашим менеджером, то пишите на наш общий адрес vopros@smartwater.su. Ваши данные.Эти данные вы указывали при регистрации. ВАЖНО! Годовая подписка будет привязана к вашей электронной почте (е-mail). Условия использования. Подробно про условия читайте по этой ссылке. Теперь можно самостоятельно отказаться от новостных рассылок – для этого нужно установить галочку "Не получать новостную рассылку от УМНОЙ ВОДЫ".
Личный_кабинет__2__УМНАЯ_ВОДА_.PNG ( 23,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11 Скоро в личном кабинете появится возможность купить годовую подпискуДля физических лиц можно будет заполнить типовой договор, получить ссылку на оплату, оплатить и получить чек. Для юридических лиц можно будет заполнить типовой договор и получить счёт на оплату по банковским реквизитам. Счет и договор можно будет сохранить себе на компьютер. Об этих возможностях мы сделаем отдельную рассылку. --- Все новости читайте по этой ссылке. Оцените новые преимущества! www.smartwater.su
|
|
|
|
|
11.8.2021, 13:18
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.7.2015
Пользователь №: 272115

|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как создать кольцевую сеть ХВС жилого дома для гидравлического расчета? Расход только на хоз.быт нужды. Кольцевая сеть применяется из-за размеров и формы дома.
|
|
|
|
|
13.8.2021, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(gravityster @ 11.8.2021, 13:18)  Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как создать кольцевую сеть ХВС жилого дома для гидравлического расчета? Расход только на хоз.быт нужды. Кольцевая сеть применяется из-за размеров и формы дома. Здравствуйте! Во внутреннем водопроводе как таковые кольцевые сети не считаются. Расчет ведется как для тупиковых веток. Чтоб рассчитать это в программе, вам нужно виртуально “разорвать” ваше кольцо. Например, в самой дальней точке от ввода. И у вас получится две ветки. Их вы и вносите в программу. Пример:
Кольцо.PNG ( 9,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
|
|
|
|
|
14.8.2021, 12:41
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Добрый день. Как в программе сделать циркуляцию ГВС через каждый прибор?
|
|
|
|
|
14.8.2021, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(Иванов В.А. @ 14.8.2021, 12:41)  Добрый день. Как в программе сделать циркуляцию ГВС через каждый прибор? Добрый день! Приложите, пожалуйста, схему. Или пришлите нам на почту vopros@smartwater.suЯ скажу как внести эту схему в программу.
|
|
|
|
|
15.8.2021, 4:30
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Схема Т3
схема_Т3_Модель.png ( 110,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52Схема Т4
схема_Т4_Модель.png ( 72,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25
Сообщение отредактировал Иванов В.А. - 15.8.2021, 4:31
|
|
|
|
|
18.8.2021, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Здравствуйте! Новости от 17 августа 2021 г. Условия использованияНапоминаем об изменении условий использования УМНОЙ ВОДЫ. Программа становится платной с 1 сентября. Подробности по этой ссылке. Личный кабинетВ личном кабинете появился раздел «Документы».
Документы.PNG ( 4,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0 1) Условия использования – документ, который открывается при запуске программы. Чтобы принять Условия использования, нужно установить соответствующую галочку в левом нижнем углу.
Принимаю_Условия.PNG ( 2,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2 2) Договор Для указания в договоре своих реквизитов отметьте, являетесь вы физическим или юридическим лицом, и заполните соответствующие поля. Если вы хотите приобрести несколько подписок, то задайте количество логинов и укажите каждый из них.
Юр_лицо.PNG ( 13,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1 Чтобы принять условия договора, нужно установить соответствующую галочку в левом нижнем углу.
Принимаю_Договор.PNG ( 1,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1Заполненные вами данные перенесутся в текст договора, который можно сохранить себе на компьютер или распечатать. 3) Счет – документ, по которому можно совершить оплату для юридического лица. ВНИМАНИЕ! Возможность оплаты для физических лиц появится в личном кабинете на следующей неделе.(По законодательству, мы не можем принимать предоплату от физ. лиц). Бесплатная подписка
Если вы применяете в рабочей документации наши насосные установки ANTARUS, то доступ предоставляется бесплатно.
Досту_за_Антарус.PNG ( 2,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3Для этого необходимо прислать спецификацию вашему менеджеру. Его контакты указаны в вашем личном кабинете. Библиотека BIM-моделей насосных установок ANTARUSВ о нлайн-программе подбора ANTARUS появилась библиотека, где представлены: • BIM-семейства для различных серий установок повышения давления и пожаротушения ANTARUS, выполненные в программах Revit 2020 и AutoCAD 2020; • чертежи оборудования ANTARUS в AutoCAD 2020. Как загрузить? Открываем на https://search.antarus.su/ раздел «Библиотека» (кнопка в верхнем правом углу) – вкладка "Поиск". • Ищем код установки в листе данных, копируем, запускаем поиск. • Скачиваем BIM-семейства в формате rfa, чертежи – в формате dwg. • Регистрация в личном кабинете программы подбора для загрузки моделей пока не требуется. Еще из полезного. Во вкладке «Общие документы» теперь доступны для скачивания технические каталоги, брошюры и сертификаты на оборудование ANTARUS. Экономьте время на проектирование с ANTARUS! P.S. Библиотека новая, она будет постепенно расширяться и пополняться новыми документами и моделями. Пока на сайте представлены самые актуальные позиции. Новый производительВ программу добавлены трубопроводы производителя ООО «РТП» (РосТурПласт). Добавлены следующие трубопроводы для системы водоснабжения: • Труба PP-R PN10 SDR 11 • Труба PP-R PN20 SDR 6 • Труба PP-R/GF/PP-R PN20 SDR 7,4 • Труба PP-R армир. стекловолокном PN25 SDR 6 • Труба PP-R армир. AL PN25 SDR 6 • Труба PE-Xa/EVOH Добавлены следующие трубопроводы для системы канализации: • Труба канализ. PP-H (раструбная, безнапор) • Труба ПИАРКОМ канализ. PP-H (раструбная, безнапор) • Труба BAIKAL STANDARD канализ. PP-H (раструбная, безнапор, вн слой синий «антижир») • Труба BAIKAL ECO канализ. PP-H (раструбная, безнапор, вн слой синий «антижир») • Труба канализ. малошум. ELITE PP-М (раструбная, безнапор) белая
|
|
|
|
|
21.8.2021, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Добрый день! Дополните, пожалуйста, программу возможностью расчета расходов по СП 88.13330.2014 п. 10.5.4.
|
|
|
|
|
24.8.2021, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(aminopower @ 21.8.2021, 7:42)  Добрый день! Дополните, пожалуйста, программу возможностью расчета расходов по СП 88.13330.2014 п. 10.5.4. Здравствуйте! Поставили в очередь на разработку. Сделаем!
|
|
|
|
|
24.8.2021, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Просьба добавить для расчета "12.3 Общеобразовательные организации с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на сырье" и "12.4 Общеобразовательные организации с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на сырье с продленным днем"
|
|
|
|
|
25.8.2021, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(aminopower @ 24.8.2021, 18:44)  Просьба добавить для расчета "12.3 Общеобразовательные организации с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на сырье" и "12.4 Общеобразовательные организации с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на сырье с продленным днем" Здравствуйте! В Таблице А.2 СП 30.13330.2020 нет таких пунктов. Из какого документа брать нормы для этих потребителей?
|
|
|
|
|
26.8.2021, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Разработчики программы @ 25.8.2021, 14:57)  Здравствуйте! В Таблице А.2 СП 30.13330.2020 нет таких пунктов. Из какого документа брать нормы для этих потребителей? Примечание 9 к таблице А.2 СП 30.13330.2020. Только здесь действие от обратного: чтобы от полуфабрикатов перейти к сырью. нужно добавить к норме добавить разницу между расчетными расходами в предприятиях, приготовляющих и реализующих пищу в обеденном зале и продающих на дом.
|
|
|
|
|
26.8.2021, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(aminopower @ 26.8.2021, 8:42)  Примечание 9 к таблице А.2 СП 30.13330.2020. Только здесь действие от обратного: чтобы от полуфабрикатов перейти к сырью. нужно добавить к норме добавить разницу между расчетными расходами в предприятиях, приготовляющих и реализующих пищу в обеденном зале и продающих на дом. Здравствуйте! Данное примечание НЕ относится к общеобразовательным организациям, а относится к предприятиям питания. "9 В предприятиях общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, бутербродные и т. п.), расчетные расходы воды следует принимать как разницу между расчетными расходами в предприятиях, приготовляющих и реализующих пищу в обеденном зале и продающих на дом." В общий справочник водопотребителей мы новые данные заносить не будем. Но, вы можете создать своего водопотребителя с любыми нормами расхода воды и любой методикой расчета. Подробности по ссылке.
|
|
|
|
|
27.8.2021, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Разработчики программы @ 26.8.2021, 9:43)  Здравствуйте! Данное примечание НЕ относится к общеобразовательным организациям, а относится к предприятиям питания. "9 В предприятиях общественного питания, где приготовление пищи не предусмотрено (буфеты, бутербродные и т. п.), расчетные расходы воды следует принимать как разницу между расчетными расходами в предприятиях, приготовляющих и реализующих пищу в обеденном зале и продающих на дом." В общий справочник водопотребителей мы новые данные заносить не будем. Но, вы можете создать своего водопотребителя с любыми нормами расхода воды и любой методикой расчета. Подробности по ссылке. Ок. Еще пожелание. Примечание 7 к таблице А.2 7 При наличии в комплексе промышленного предприятия отдельно стоящего бытового корпуса для обслуживания работающих в одном или нескольких близлежащих производственных зданиях расчетный расход воды одним потребителем следует принимать с коэффициентом 0,6 для пользователей бытового корпуса и работающих на производстве. Можете такой коэффициент внести для категории "25.2 Цеха, остальные цеха" в суточные расходы?
Сообщение отредактировал aminopower - 27.8.2021, 11:29
|
|
|
|
|
29.8.2021, 14:41
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Подскажите, как можно занести в программу ответвление от В1 на ИТП для ГВС? Если создать сантехблок и просто задать ему секундный расход, то программа не считает диаметры. P.S. Картинки не получается прикрепить к сообщению: https://disk.yandex.ru/i/yiMbrqX36p3Dtwhttps://disk.yandex.ru/i/gd32GkB7WUzbgA
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 29.8.2021, 14:41
|
|
|
|
|
29.8.2021, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(aminopower @ 27.8.2021, 11:24)  Ок. Еще пожелание. Примечание 7 к таблице А.2 7 При наличии в комплексе промышленного предприятия отдельно стоящего бытового корпуса для обслуживания работающих в одном или нескольких близлежащих производственных зданиях расчетный расход воды одним потребителем следует принимать с коэффициентом 0,6 для пользователей бытового корпуса и работающих на производстве. Можете такой коэффициент внести для категории "25.2 Цеха, остальные цеха" в суточные расходы? Сделаем! Цитата(-BuTeK- @ 29.8.2021, 14:41)  Подскажите, как можно занести в программу ответвление от В1 на ИТП для ГВС? Если создать сантехблок и просто задать ему секундный расход, то программа не считает диаметры. P.S. Картинки не получается прикрепить к сообщению: https://disk.yandex.ru/i/yiMbrqX36p3Dtwhttps://disk.yandex.ru/i/gd32GkB7WUzbgAЗдравствуйте! Расход на приготовление ГВС лучше задавать через “доп. расход”. Дополнительный расход нужно внести на ответвлении к ИТП. При этом он пройдет через все транзитные участки. В данном примере через "2-5" и "ВВОД". Вот пример:
ответвление_на_ИТП_2.PNG ( 14,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20
ответвление_на_ИТП_1.PNG ( 21,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
|
|
|
|
|
10.9.2021, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Здравствуйте! Мы получаем много вопросов в связи изменением условий использования УМНОЙ ВОДЫ (программа стала платной). Наиболее часто задаваемы вопросы и ответы мы разместили на нашем сайте по этой ссылке. Там есть информация и про сроки, и про цены, и про скидки, и про бесплатное использование, и про способы оплаты, и др. Если вопросы остались, то задавайте. Спасибо! P.S. Кстати, мы настроили возможность оплаты банковскими картами (для физических лиц).
|
|
|
|
|
10.9.2021, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193

|
Добрый день, а есть ли у вас расчет мембранного бака для ХВС (до насосной установки и разделения на ХВС и ИТП)? В инструкции не нашел.
Суть проблемы: хочу посчитать правильно, но по СП30...20 в расчете присутствует "Коэффициент часовой неравномерности подачи воды насосами", который считается как деление теплового потока на средний расход, что, кажется, не очень логично для ХВС и размерности, и вообще при чем тут насосы?)
|
|
|
|
|
13.9.2021, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(romulx @ 10.9.2021, 18:43)  Добрый день, а есть ли у вас расчет мембранного бака для ХВС (до насосной установки и разделения на ХВС и ИТП)? В инструкции не нашел.
Суть проблемы: хочу посчитать правильно, но по СП30...20 в расчете присутствует "Коэффициент часовой неравномерности подачи воды насосами", который считается как деление теплового потока на средний расход, что, кажется, не очень логично для ХВС и размерности, и вообще при чем тут насосы?) Здравствуйте! в УМНОЙ ВОДЕ такого расчета нет. Но в любом случае, в формуле 14.11 опечатка. Для вычисления коэффициентов неравномерности мы должны максимальный расход/подачу делить на средний. 14.10 Коэффициент часовой неравномерности потребления воды - делим максимальный часовой расчетный расход воды на средний часовой расчетный расход воды. 14.11 Коэффициент часовой неравномерности подачи воды насосной установкой - делим подачу воды (производительность) насосной установки на средний часовой расчетный расход воды. 14.12 Коэффициент часовой неравномерности потребления теплоты - делим максимальный часовой расчетный расход теплоты на средний часовой расчетный расход теплоты. 14.13 Коэффициент часовой неравномерности подачи теплоты - делим подачу теплоты (мощность) водонагревателя на средний часовой расчетный расход теплоты.
|
|
|
|
|
6.11.2021, 20:57
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.10.2011
Пользователь №: 125990

|
Здравствуйте! Очень жаль, что вы ввели фиксированную цену. Я пользуюсь программой пару раз в год. И я не буду платить 10 тыс. за два проекта. Но вот 1 тыс. за возможность создания одного проекта или пользоваться программой скажем 3 дня было бы здорово.
|
|
|
|
|
8.11.2021, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(krichev @ 6.11.2021, 20:57)  Здравствуйте! Очень жаль, что вы ввели фиксированную цену. Я пользуюсь программой пару раз в год. И я не буду платить 10 тыс. за два проекта. Но вот 1 тыс. за возможность создания одного проекта или пользоваться программой скажем 3 дня было бы здорово. Здравствуйте! Ваше предложение записал. Обсудим его. Сейчас мы без проблем можем пойти на встречу и (в ручном режиме) предоставить вам доступ "на ваших условиях". Напишите нам на почту vopros@smartwater.su. Решим вопрос. Спасибо
|
|
|
|
|
10.11.2021, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Добрый день! Не выставляется климатический район.
|
|
|
|
|
11.11.2021, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(aminopower @ 10.11.2021, 7:24)  Добрый день! Не выставляется климатический район. Здравствуйте! Климатический район "подтягивается" из Объекта.
Климатический_район.PNG ( 9,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9Необходимо выбрать Объект и в нем выбрать климатический район
Климатический_район_2.PNG ( 33,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12спасибо!
|
|
|
|
|
11.11.2021, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Разработчики программы @ 11.11.2021, 9:54)  Здравствуйте! Климатический район "подтягивается" из Объекта.
Климатический_район.PNG ( 9,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9Необходимо выбрать Объект и в нем выбрать климатический район
Климатический_район_2.PNG ( 33,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12спасибо! Спасибо! Климатический район выставил IV. Но нормы расхода воды все равно не увеличились на поправочный коэффициент.
|
|
|
|
|
11.11.2021, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(aminopower @ 11.11.2021, 16:12)  Спасибо! Климатический район выставил IV. Но нормы расхода воды все равно не увеличились на поправочный коэффициент. Да. Действительно так получается для новых норм. В новом СП 30.13330.2020 года убрали повышающие коэффициенты. Поэтому климатический район не срабатывает. Мы на следующей неделе дополним программу. Сделаем возможность пользователям задавать повышающий коэффициент. Спасибо что написали! Цитата(aminopower @ 11.11.2021, 16:12)  Спасибо! Климатический район выставил IV. Но нормы расхода воды все равно не увеличились на поправочный коэффициент. Есть вариант: - внести в программу (по умолчанию) повышающие коэффициенты из СП 30.13330.2116, но дать возможность их менять. Предполагаю, что менять их будут очень редко, т.к. "местные органы власти" скорее всего буду ссылаться на СП 30.13330.2116 Что скажите? P.S. Это можно сделать очень быстро (один день).
|
|
|
|
|
11.11.2021, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Разработчики программы @ 11.11.2021, 16:49)  Есть вариант: - внести в программу (по умолчанию) повышающие коэффициенты из СП 30.13330.2116, но дать возможность их менять.
Предполагаю, что менять их будут очень редко, т.к. "местные органы власти" скорее всего буду ссылаться на СП 30.13330.2116
Что скажите?
P.S. Это можно сделать очень быстро (один день). Конечно, нужно взять коэффициенты из СП 2016 года.
|
|
|
|
|
12.11.2021, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(aminopower @ 11.11.2021, 19:56)  Конечно, нужно взять коэффициенты из СП 2016 года. Здравствуйте! Готово.
|
|
|
|
|
16.11.2021, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 6.7.2006
Пользователь №: 3332

|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать расход воды на спортсменов п.21 и 22 из табл. А.2. Суточная и часовая норма равны.
В СП31-113-2004 "Бассейны" был такой расчет 10.8 При подсчете максимальных часовых и секундных расходов воды занимающимися допускается принимать следующие укрупненные показатели, учитывающие технологию водопотребления и продолжительность смен: - максимальные часовые расходы воды занимающимися (определяются нормами расхода в час, умноженными на число занимающихся в смену и деленными на продолжительность смены, если она меньше часа); - максимальное секундное потребление занимающихся исходя из одновременной работы всех сеток в душевых при раздевальнях.
Этот расчет верный или нужен расчет через вероятность по СП 30?
Разница по двум методам получается существенная. Пример физкультурники 50 чел. 1. 50 чел *50 л (норма в час на чел общая)=2,5 м.куб/ч
2. При расчете по СП общий часовой расход 3,91 м.куб/ч.
|
|
|
|
|
  |