|
  |
Программа УМНАЯ ВОДА (для раздела ВК), Ответы на вопросы, связанные с программой (ответы от разработчиков) |
|
|
|
2.6.2023, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Разработчики программы @ 2.6.2023, 15:52)  Добрый день! Да, тепловые потери одинаковые, т.к. они не зависят от расхода воды. Они зависят от диаметров труб, толщины изоляции и т.п. Алгоритм расчета тепловых потерь смотрите по этой ссылкеПобуду немного занудой, но вот эти МУ по-моему детище в том числе и разработчиков данного софта (поправьте если не так). И в главе 8, п. 8.1 таки можно заметить зависимость от скорости (а значит и от расхода) потока, при вычислении коэффициента сопротивления теплопередачи внутренней поверхности трубы Rвн) Ссылка на МУ https://www.faufcc.ru/upload/methodical_mat...s/mp28_2017.pdf
Сообщение отредактировал Aerl - 2.6.2023, 16:36
|
|
|
|
|
2.6.2023, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
ясно . спасибо Цитата(Aerl @ 2.6.2023, 16:35)  Побуду немного занудой, но вот эти МУ по-моему детище в том числе и разработчиков данного софта (поправьте если не так). И в главе 8, п. 8.1 таки можно заметить зависимость от скорости (а значит и от расхода) потока, при вычислении коэффициента сопротивления теплопередачи внутренней поверхности трубы Rвн) Ссылка на МУ https://www.faufcc.ru/upload/methodical_mat...s/mp28_2017.pdfкак бы да.... неоднозначно
|
|
|
|
|
3.6.2023, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(Aerl @ 2.6.2023, 16:35)  Побуду немного занудой, но вот эти МУ по-моему детище в том числе и разработчиков данного софта (поправьте если не так). И в главе 8, п. 8.1 таки можно заметить зависимость от скорости (а значит и от расхода) потока, при вычислении коэффициента сопротивления теплопередачи внутренней поверхности трубы Rвн) Ссылка на МУ https://www.faufcc.ru/upload/methodical_mat...s/mp28_2017.pdfДобрый день! Если строго подходить к вопросу, то вы правы. Есть термическое сопротивление теплопередачи от жидкости к стенке трубы. Но значения этого сопротивления очень низкие. В данном документе это 0,0017 м2С/Вт. Коэффициент теплопередачи с учетом этого сопротивления равен 0,5342 Вт/м2С. Если не учитывать это сопротивление, то коэффициент теплопередачи равен 0,5347 Вт/м2С. Разница составляет 0,09%. При расчётах в программе УМНАЯ ВОДА мы пренебрегли термическим сопротивлением теплопередачи от жидкости к стенке трубы. Т.к. вычислять это сопротивление довольно трудоемко, и оно практически не влияет на итоговые тепловые потери. P.S. Да, у нас работал Варламов Александр, который является соавтором этих МУ. P.P.S. В разной литературе есть различные коэффициенты при вычислении числа (критерия) Нуссельта. Так что формула, которая приведена в МУ, не однозначна.
|
|
|
|
|
15.6.2023, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
добрый день, не подскажете почему нет 16-й трубы в каталоге?
Прикрепленные файлы
Снимок.PNG ( 26,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
|
|
|
|
|
1.7.2023, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(Ewgen @ 15.6.2023, 17:16)  добрый день, не подскажете почему нет 16-й трубы в каталоге? Добрый день! Так как трубопроводная арматура начинается от DN15, то и полимерные трубы у нас тоже начинается от DN15 (20 по наружному диаметру). Мы сейчас думаем, как добавить трубу меньшего диаметра, но присоединять к ней арматуру 15 Если у вас есть такие примеры, то пришлите нам их на почту vopros@smartwater.suспасибо!
|
|
|
|
|
3.7.2023, 11:28
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.7.2015
Пользователь №: 272722

|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, когда появится возможность выгружать схемы гидравлического расчета в dwg? Сейчас очень трудно настроить в необходимом виде схему, а также нет возможности изменять положение выносок с информацией (выноски при большом количестве участков накладываются друг на друга)
|
|
|
|
|
17.7.2023, 17:07
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.9.2009
Пользователь №: 38324

|
Кто-нибудь знает что с сайтом, почему не открывает?
|
|
|
|
|
19.7.2023, 7:18
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.4.2013
Пользователь №: 190056

|
В расчётах расходов воды корректно ли определяется коэффициент альфа из таблицы Б.1 СП 30 для одного прибора при P > 0,1? Если следовать логике авторов программы "Умная вода", то получается, что 2 потребителя с 2 приборами потребляют столько же воды, сколько 1 потребитель с 1 прибором, что не совсем соответствует действительности.
Прикрепленные файлы
u1.png ( 56,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
u2.png ( 58,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25
|
|
|
|
|
24.7.2023, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
Цитата(Разработчики программы @ 1.7.2023, 13:18)  Добрый день! Так как трубопроводная арматура начинается от DN15, то и полимерные трубы у нас тоже начинается от DN15 (20 по наружному диаметру). Мы сейчас думаем, как добавить трубу меньшего диаметра, но присоединять к ней арматуру 15 Если у вас есть такие примеры, то пришлите нам их на почту vopros@smartwater.suспасибо! 16х1/2 стандартный переходник для подключения арматуры и сантехники. за бугром для умывальников ставят и 14-ю трубу т.к. она по расходу проходит.
|
|
|
|
|
26.7.2023, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189

|
Добрый день. Просьба, кто работает в программе "Умная вода" дайте о ней отзыв. Насколько она проста и верна? Рассматриваю варианты прог во воде. Может кто посоветует другую программу...
|
|
|
|
|
26.7.2023, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
нормальная программа со своими особенностями и не доработками. ее плюс в неком стандарте. в отличии от экселя глобальнее. от расчетно графических сильно проще. был косяк габариты и параметры ВНС выдал не те что у производителя. Но думаю они сами внутри себя разобрались.
Сообщение отредактировал Ewgen - 26.7.2023, 14:45
|
|
|
|
|
26.7.2023, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
Цитата(Ewgen @ 26.7.2023, 14:43)  нормальная программа со своими особенностями и недоработками. ее плюс в неком стандарте. в отличии от экселя глобальнее. от расчетно графических сильно проще. был косяк габариты и параметры ВНС выдал не те что у производителя. Но думаю они сами внутри себя разобрались.
|
|
|
|
|
26.7.2023, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(katun @ 26.7.2023, 11:02)  Добрый день. Просьба, кто работает в программе "Умная вода" дайте о ней отзыв. Насколько она проста и верна? Рассматриваю варианты прог во воде. Может кто посоветует другую программу... Минус как и любой проприетарщины, что в одно много мгновение может превратиться в тыкву. Мой личный выбор Excel/Libre + VBA. Какие задачи ставите при выборе ПО? конкретно данное ПО это внутрянка
Сообщение отредактировал Aerl - 26.7.2023, 21:01
|
|
|
|
|
1.8.2023, 5:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(Gаtecrasher @ 19.7.2023, 7:18)  В расчётах расходов воды корректно ли определяется коэффициент альфа из таблицы Б.1 СП 30 для одного прибора при P > 0,1? Если следовать логике авторов программы "Умная вода", то получается, что 2 потребителя с 2 приборами потребляют столько же воды, сколько 1 потребитель с 1 прибором, что не совсем соответствует действительности. Добрый день! Таблица Б1 начинается от 2-х приборов (N). Там нет данных для одного прибора. Вот и получается, что мы берем минимальную альфу для 1 одного приора как для двух. И поэтому результаты расходов одинаковые.
|
|
|
|
|
8.8.2023, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78680

|
Цитата(Разработчики программы @ 1.8.2023, 5:19)  Вот и получается, что мы берем минимальную альфу для 1 одного приора как для двух. В соответствии с п. 5.2 СП 30 расход воды отдельным прибором определяется по таблице А.1, при этом альфа не вычисляется
|
|
|
|
|
14.8.2023, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(Gаtecrasher @ 19.7.2023, 7:18)  В расчётах расходов воды корректно ли определяется коэффициент альфа из таблицы Б.1 СП 30 для одного прибора при P > 0,1? Если следовать логике авторов программы "Умная вода", то получается, что 2 потребителя с 2 приборами потребляют столько же воды, сколько 1 потребитель с 1 прибором, что не совсем соответствует действительности. Добрый день! Исправили этот нюанс. Мы просто расширили таблицу Б1 для N=1. * Теперь получается такой расчет. При одном приборе и одном потребителе:
УМНАЯ_ВОДА._N_1.PNG ( 10,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6При двух приборах и двух потребителях:
УМНАЯ_ВОДА._N_2.PNG ( 10,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2* Вот, кстати, наш статья на тему АЛЬФЫ. В ней мы объясняем суть этого коэффициента. Именно эти знания помогли нам при расширении таблицы Б1. https://smartwater.su/download/abok5.pdf
Сообщение отредактировал Разработчики программы - 14.8.2023, 20:17
|
|
|
|
|
15.8.2023, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Разработчики программы @ 14.8.2023, 20:15)  Добрый день! Исправили этот нюанс. Мы просто расширили таблицу Б1 для N=1. * Теперь получается такой расчет. При одном приборе и одном потребителе:
УМНАЯ_ВОДА._N_1.PNG ( 10,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6При двух приборах и двух потребителях:
УМНАЯ_ВОДА._N_2.PNG ( 10,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2* Вот, кстати, наш статья на тему АЛЬФЫ. В ней мы объясняем суть этого коэффициента. Именно эти знания помогли нам при расширении таблицы Б1. https://smartwater.su/download/abok5.pdfНу, об этом можно спорить долго, непонятно только одно, откуда взялся коэффициент обеспеченности Д=0,99865, потому что, например в пособии к СНиП, говорится, что таблицы определены для Д=0,997. В статье ссылка на статью, потом на другую статью, потом на 3ю, и вообщем то тупик. Я думаю труды Шопенского бы ответили на все наши вопросы, но к сожалению их не нашел в интернете( Но это еще пол беды, беда в том что Д никак не закреплена нормативно, можно задирать и задирать обеспеченность, но встает вопрос уже экономики как в дождевой канализации, но там то Р закрепелена нормативно, а здесь вакуум, если уж мы хотим ковыряться
Сообщение отредактировал Aerl - 15.8.2023, 8:11
|
|
|
|
|
15.8.2023, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(Aerl @ 15.8.2023, 8:10)  Ну, об этом можно спорить долго, непонятно только одно, откуда взялся коэффициент обеспеченности Д=0,99865, потому что, например в пособии к СНиП, говорится, что таблицы определены для Д=0,997. В статье ссылка на статью, потом на другую статью, потом на 3ю, и вообщем то тупик. Я думаю труды Шопенского бы ответили на все наши вопросы, но к сожалению их не нашел в интернете( Но это еще пол беды, беда в том что Д никак не закреплена нормативно, можно задирать и задирать обеспеченность, но встает вопрос уже экономики как в дождевой канализации, но там то Р закрепелена нормативно, а здесь вакуум, если уж мы хотим ковыряться В том-то и дело, что в разной литературе норма обеспеченности разная. А по факту она вообще плавающая (рис. 1, https://smartwater.su/download/abok5.pdf). Как раз в статье и была попытка показать, что таблицы с альфой можно рассчитать точно и с заданной нормой обеспеченности. Т.к. понятны формулы для ее вычисления (распределение Пуассона) Вообще эта норма обеспеченности исходит из правила трех сигм. Смысл в том, что в диапазоне: среднее значение +- 3 стандартных отклонений лежат почти все значения. Точнее 99,73%. Это и есть норма обеспеченности. вот картинка для примера
правило_трех_сигм.jpg ( 88,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12P.S. норма 0,99865 взята из статьи Олега Самарина. В тексте статьи есть ссылка на литературу [1]
|
|
|
|
|
22.8.2023, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
добрый день. подскажите пожалуйста. можно как то получить из расчета значения гидростатического и гидродинамического напора? В соответствии с п.6.2.20 СП 10.13130.2020, п.7.10 СП 30.13330.2020 расчетное гидростатическое давление (расчетное давление столба воды) в самостоятельном ВПВ на отметке наиболее низко расположенного ПК не должно превышать 0,6 МПа.
А также как задать чтобы диафрагмы применялись через три этажа?
|
|
|
|
|
23.8.2023, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(Ewgen @ 22.8.2023, 17:05)  добрый день. подскажите пожалуйста. можно как то получить из расчета значения гидростатического и гидродинамического напора? В соответствии с п.6.2.20 СП 10.13130.2020, п.7.10 СП 30.13330.2020 расчетное гидростатическое давление (расчетное давление столба воды) в самостоятельном ВПВ на отметке наиболее низко расположенного ПК не должно превышать 0,6 МПа.
А также как задать чтобы диафрагмы применялись через три этажа? Добрый день! 1. Гидростатический и гидродинамический напор рассчитывается для каждого участка. Причем эти значения рассчитываются в начале каждого участка и в конце. Эти значения можно посмотреть в форме ПОДРОБНО. Нужно выделить участок, нажать кнопку ПОДРОБНО и перейти на закладку ПРОЧЕЕ. Вот пример:
Гидростатический_и_гидродинамический_напор._УМНАЯ_ВОДА.PNG ( 21,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13Гидродинамический напор – это "напор в режиме водоразбора". В начале участка он равен 69,4 м, а в конце участка 69,1 м, т.е. он уменьшается на величину потерь напора (0,3 м). Это горизонтальный участок. Для вертикального участка гидродинамический напор будут еще уменьшаться и на величину высоты (длины) участка. Гидростатический напор – это "напор без водоразбора". В начале участка он равен 76,4 м, и в конце участка 76,4 м, т.е. он не изменился, т.к. это горизонтальный участок. Для вертикального участка гидростатический напор будут уменьшаться на величину высоты (длины) участка. 2. Внутренний диаметр диафрагм у нас округляется до 1 мм. И чаще всего получается, что один диаметр идет на 2 этажа. В нормах написано " Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на три-четыре этажа" Но, как и всегда, мы считаем максимально точно.
|
|
|
|
|
24.8.2023, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
Цитата(Разработчики программы @ 23.8.2023, 9:23)  Добрый день! 1. Гидростатический и гидродинамический напор рассчитывается для каждого участка. Причем эти значения рассчитываются в начале каждого участка и в конце. Эти значения можно посмотреть в форме ПОДРОБНО. Нужно выделить участок, нажать кнопку ПОДРОБНО и перейти на закладку ПРОЧЕЕ. Вот пример:
Гидростатический_и_гидродинамический_напор._УМНАЯ_ВОДА.PNG ( 21,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13Гидродинамический напор – это "напор в режиме водоразбора". В начале участка он равен 69,4 м, а в конце участка 69,1 м, т.е. он уменьшается на величину потерь напора (0,3 м). Это горизонтальный участок. Для вертикального участка гидродинамический напор будут еще уменьшаться и на величину высоты (длины) участка. Гидростатический напор – это "напор без водоразбора". В начале участка он равен 76,4 м, и в конце участка 76,4 м, т.е. он не изменился, т.к. это горизонтальный участок. Для вертикального участка гидростатический напор будут уменьшаться на величину высоты (длины) участка. 2. Внутренний диаметр диафрагм у нас округляется до 1 мм. И чаще всего получается, что один диаметр идет на 2 этажа. В нормах написано " Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на три-четыре этажа" Но, как и всегда, мы считаем максимально точно. Гидростатический напор это высота столба воды в программе? Или что то другое? У меня стояк высотой 46метров. а напор без водоразбора 60метров
Сообщение отредактировал Ewgen - 24.8.2023, 11:01
|
|
|
|
|
24.8.2023, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
вот например 45.20 гидростатический и 62 метра напор без водоразбора. по СП делить на зоны нужно именно при гидростатическом больше 0.6 МпА . Что это за странная цифра - напор без водоразбора?
Прикрепленные файлы
ув2.PNG ( 21,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
ув.PNG ( 39,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
|
|
|
|
|
25.8.2023, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(Ewgen @ 24.8.2023, 16:50)  вот например 45.20 гидростатический и 62 метра напор без водоразбора. по СП делить на зоны нужно именно при гидростатическом больше 0.6 МпА . Что это за странная цифра - напор без водоразбора? Добрый день! Давайте разберемся с терминами. Гидростатический напор — это СУММА двух показателей — геометрической высоты и пьезометрической высоты. Т.е. это не просто высота столба жидкости а еще и дополнительный (избыточный) напор, который равен свободному напору. В вашем примере 45.20 это не гидростатический напор, а геометрическая (невилирная) высота.
Сообщение отредактировал Разработчики программы - 25.8.2023, 8:26
|
|
|
|
|
25.8.2023, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
Цитата(Разработчики программы @ 25.8.2023, 8:21)  Добрый день! Давайте разберемся с терминами.
Гидростатический напор — это СУММА двух показателей — геометрической высоты и пьезометрической высоты. Т.е. это не просто высота столба жидкости а еще и дополнительный (избыточный) напор, который равен свободному напору. В вашем примере 45.20 это не гидростатический напор, а геометрическая (невилирная) высота. Ясно логика ясна Гидростатическое давление — давление столба жидкости над условным уровнем. получается что одна зона В2 это 14ть этажей максимум. не могли указать ссылку на формулы принятые в расчете. это немного не вписывается в общепринятую практику 17 ти этажек в одну зону. по старым нормам как правило так было можно. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидростатическое_давлениея немного запутался с определениями. и заказчик я думаю тоже. перечитать чугаева конечно можно, но тут могут быть вопросы. я не нашел там четкого определения.
Сообщение отредактировал Ewgen - 25.8.2023, 12:35
|
|
|
|
|
27.8.2023, 17:18
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.8.2023
Пользователь №: 420350

|
Добрый день. Программа на сегодня актуальна? Методики расчетов соответствуют СП30.13330.2020 с изменениями?
|
|
|
|
|
28.8.2023, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(Ewgen @ 25.8.2023, 12:18)  Ясно логика ясна Гидростатическое давление — давление столба жидкости над условным уровнем. получается что одна зона В2 это 14ть этажей максимум. не могли указать ссылку на формулы принятые в расчете. это немного не вписывается в общепринятую практику 17 ти этажек в одну зону. по старым нормам как правило так было можно. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидростатическое_давлениея немного запутался с определениями. и заказчик я думаю тоже. перечитать чугаева конечно можно, но тут могут быть вопросы. я не нашел там четкого определения. Добрый день! Действительно, в разных источниках разная терминология. Вот есть ссылочка: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80тут называют - пьезометрический напор, хотя в тесте написано "величина равна высоте столба жидкости". Но по смыслу все верно - помимо напора от высоты столба жидкости есть еще избыточный напор (+ свободный напор). P.S. В целом основа всех напоров - это закон Бернулли https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%BB%D0%BB%D0%B8
Сообщение отредактировал Разработчики программы - 28.8.2023, 12:53
|
|
|
|
|
28.8.2023, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(Bobbi86 @ 27.8.2023, 17:18)  Добрый день. Программа на сегодня актуальна? Методики расчетов соответствуют СП30.13330.2020 с изменениями? Добрый день! В изменениях 1 и 2 не затронуты алгоритмы расчётов. Так что программа полностью соответствует "СП30.13330.2020 с изменениями"
|
|
|
|
|
28.8.2023, 15:38
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.8.2023
Пользователь №: 420350

|
Спасибо, отлично.
|
|
|
|
|
28.8.2023, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 15.3.2018
Пользователь №: 338556

|
Цитата(Bobbi86 @ 28.8.2023, 15:38)  Спасибо, отлично. Вот ссылка на сертификат соответствия СП 30.13330.2020. Вдруг пригодится https://smartwater.su/Content/Images/img/certSP.jpg
Сообщение отредактировал Разработчики программы - 28.8.2023, 15:49
|
|
|
|
|
28.8.2023, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
Цитата(Разработчики программы @ 28.8.2023, 12:52)  Добрый день! Действительно, в разных источниках разная терминология. Вот есть ссылочка: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80тут называют - пьезометрический напор, хотя в тесте написано "величина равна высоте столба жидкости". Но по смыслу все верно - помимо напора от высоты столба жидкости есть еще избыточный напор (+ свободный напор). P.S. В целом основа всех напоров - это закон Бернулли https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%BB%D0%BB%D0%B8вот в том то и дело , что в СП есть две цифры 0.45 МПа и 0.6 МПа При расчетном напоре (давлении), превышающем 45 м вод.ст. (0,45 МПа), следует предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода. Гидростатический напор (давление) в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке у наиболее низко расположенного пожарного крана не должен превышать 60 м вод.ст. (0,60 МПа). Если брать добавлять давление от насоса без водораздачи то оно будет отличаться от величины расчетного напора только потерями напора. В случае закрытой системы, я согласен что нужно добавлять напор от насоса. Но вот вопрос это ли имеется ввиду в СП?
Сообщение отредактировал Ewgen - 28.8.2023, 16:10
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|