Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Определение расходов воды и гидравлический расчет для 3х домов
Viktoriya_
сообщение 15.3.2018, 23:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2015
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 270693



Здравствуйте. Специалисты, подскажите пожалуйста правильно ли я произвожу расчет. Имеется 3 жилых многоэтажных дома (одинаковых), все подключены к единому ЦТП. При определении расходов и вероятности действия приборов учитываю всех жильцов 3х домов и все санитарно-технические приборы? Либо расчеты необходимо производить только по одному дому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.3.2018, 1:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



по одному и потом складывать арифметически. но тс считать с учетом гвс среднечасового , а оборудование цтп по макс. часовому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 16.3.2018, 6:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Цитата(инж323 @ 15.3.2018, 22:23) *
по одному и потом складывать арифметически. но тс считать с учетом гвс среднечасового , а оборудование цтп по макс. часовому.

Вы имеете ввиду что когда считаем нагрузку на ГВС для получения ТУ, по нескольким домам ее надо считать по среднечасовому расходу а не по максимальному?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.3.2018, 6:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(selin @ 16.3.2018, 6:10) *
Вы имеете ввиду что когда считаем нагрузку на ГВС для получения ТУ, по нескольким домам ее надо считать по среднечасовому расходу а не по максимальному?

нет. перечтите внимательней вышенаписаное. и не путайте методики расчета нагрузок по сп внутрянки и сп наружки.
И, кстати, ТУ выдаются на макс. часовые нагрузки.
в расчет тепловой сети берется расход по гвс среднечасовой + отопление и потом еще стоит сверить с летним расходом.
а вот в договор теплоснабжения уже идет среднечасовая нагрузка для взаиморасчетов в период "неработы" УУТЭ, хотя у нас и макс. часовая тоже упоминается там. но первоосновой таки макс. часовые нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktoriya_
сообщение 16.3.2018, 22:04
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2015
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 270693



Цитата(инж323 @ 16.3.2018, 3:23) *
по одному и потом складывать арифметически. но тс считать с учетом гвс среднечасового , а оборудование цтп по макс. часовому.

Спасибо большое за помощь )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.3.2018, 22:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 5:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных