retexa
сообщение 16.3.2018, 9:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2016
Пользователь №: 288393



Здравствуйте, предоставился проект насосной, и столкнулся с глупой проблемой, но не могу сообразить никак. Есть насосная 2 основных, 1 резервный, жоккей-насос и дренажный насос, 1 электро-задвижка, несколько СДУ, монометры, куча ручных задвижек и 2 пожарных резервуара. Из оборудования 1 ПУ, 2 ПУМ, 1 ПР и 1 Сигнал 10 Болид. Вот тут у меня и возникла проблема смысл в чём, на шлейфы ПУМ и ПР приходит состояние задвижек, на одном ПУМ задействовано 5 устройств и эти устройства подключены в сигнал 10 для дальнейшей передачи на С2000-БИ и отображении индикации пяти состояний в насосной : 1)Пуск насосов 2) Отключение автоматического пуска насосов (перевод в ручное управление) 3) Неисправность (исчезновение напряжения) 4)Аварийный уровень воды в пожарном резервуаре 5)Контроль запорной арматуры (открыто/закрыто). Как за программировать 1(шлейф автоматического пуска), 4(шлейф аварийный уровень в резервуаре) 5(шлеф контроля задвижки) эти шлейфы понятно, а вот откуда взять 2 и 3 не соображу, устройства программируются как реле и соответственно для пуска нужен шлейф. Кто подскажет какие шлейфы должны быть задействованы для пункта 2 и 3. Приложу проект для полной наглядности.

Сообщение отредактировал retexa - 16.3.2018, 9:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________________________6_19__.dwg ( 4,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GraevSergey
сообщение 16.3.2018, 12:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.9.2009
Из: Тверь
Пользователь №: 38967



Никак.
нужно или дублировать дискретные сигналы в ШАТе и тащить их в Сигнал-10, или брать Прибор индикации (ПИ) с комплекта Спрут и по RS-485 выдавать все с ПУ и ПУМ/ПР. плюс будет дистанционное управление оборудованием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 17:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных