Добрый день
Имеется реле 75310002
Universal interface 75648001 все кнопки toggle on\off

Вопрос: на блоке реле некоторые каналы настроены на staircase function (лестн.выкл) которые не отдают статуса в результате появляется двойное нажатие на кнопках можно каким то образом флагами слушать канал чтобы таблетка сухих контактов знала что канал перешел из on в off ?

Еще вопрос может кто сталкивался:
Berker коплер 75040001 отваливается из системы после 4лет работы, просто выключается перезагрузка БП возвращает его к жизни, но через пару месяцев все повторяется, болезнь прогресирует и на других выключателях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShuKr
сообщение 19.3.2018, 19:28
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38929



Смотри здесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shagalov
сообщение 19.3.2018, 20:07
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.3.2018
Пользователь №: 338739



Цитата(ShuKr @ 19.3.2018, 19:28) *

Спасибо конечно, Леонид красиво нарисовал, но staircase function актуатора не возвращает статус
на канале таблетки стоит R
на канале актуатора W T U
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ShuKr
сообщение 20.3.2018, 10:50
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38929



Цитата(Shagalov @ 19.3.2018, 20:07) *
Спасибо конечно, Леонид красиво нарисовал, но staircase function актуатора не возвращает статус
на канале таблетки стоит R
на канале актуатора W T U

В двух словах буду рассматривать на первом канале реле и первом и втором входах бинарника. У релюшки необходимо включить передачу статуса, появится объект связи 18 "Switching feedback".
Привязываем объекты связи реле, статуса и лестничного освещения к групповым адресам 0/0/1, 0/0/2, 0/0/3.
У бинарника первый вход пусть будет кнопкой (toggle), а второй датчиком движения (только On).
Первый вход связываем с 0/0/1 и обязательно привязываем 0/0/2 (статус!).
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 27,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35

Второй вход связываем с 0/0/3.
Проверяем.

Сообщение отредактировал ShuKr - 20.3.2018, 10:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 11:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных