Дмитрий10011
сообщение 27.3.2018, 7:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Доброго времени суток коллеги, в работе находится жилой дом, заказчик не хочет много вент.шахт на крыше что бы не портить внешний вид дома, по архитектурному плану очень удачно находится сан.узел вместе с кухней, не далеко. Вопрос! Можно ли провести вытяжную вентиляцию совместно с кухни и сан узла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.3.2018, 7:46
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Можно ли объединить газовую плиту и унитаз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий10011
сообщение 27.3.2018, 8:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Да, то есть вытяжку с кухни объединить вместе с сан.узлом, и вывести одной шахтой наружу!

Сообщение отредактировал Дмитрий10011 - 27.3.2018, 8:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.3.2018, 8:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33368
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



можно, но через союзный канал и его высота пронормирована.
а вам самому в нормативы лень смотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 27.3.2018, 10:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Расшифрую что вам сказал
Эдуард - нет одним каналом никак.
инж323 - через один сборный РАЗНЫМИ каналами спутниками.

Но боюсь не то не то вашу проблему не решает.

Правильная архитектурная компоновка вам дает тоже самое.

Если Зак хочет серьезно обьеденить выбросы - то то на чердаке - с кучей гемороя ограничений - и функционал данной схемы если честно не очень.
Я бы все таки отговорил - там все все все - гораздо хуже выйдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.3.2018, 10:41
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И при выводе наружу близко расположенными каналами вероятность получить в кухонном все "прелести" туалетного амбре достаточно высока, особенно если общий блок окажется в зоне ветрового подпора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий10011
сообщение 27.3.2018, 11:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



В этом и вся соль, что заказчик хочет вывести сан.узел, и кухню одной вент.шахтой!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.3.2018, 11:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33368
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



норматив позволяет- уже писал.
Наличие двух вытяжных каналов в квартире не всегда четкий плюс в создании хорошей вентиляции- поищите на форуме темы, их много. можете найти ник Трубочиста( у него сообщений меньше, проще найти. а то по моим и сам не найду) и по его постам- и мы там с ним спорим, но таки гарантированней один стояк даст меньше перетока при опрокидывании циркуляции. так что почитаете аргументы сторон и выберете решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izpodviperdverta
сообщение 27.3.2018, 15:52
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302100



пока есть живые люди на форуме попробую задать вопрос тут: подскажите какую температуру наружного воздуха брать при расчете поступления воздуха через оконные клапана в квартиры? если брать -24 ( СПб 0,92) то на нагрев тех же самых 110 м3/ч какие то огромные числа получаются( unsure.gif верно ли брать температуру +5 градусов для формулы Qвент = Свозд * плотрностьвоздуха * Lвозд * (tв - tн)???

Сообщение отредактировал izpodviperdverta - 27.3.2018, 15:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.3.2018, 15:58
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А при температуре ниже будете дышать "на коротком замыкании"? Вот расчётную и берёте. Единственное, можете считать нагрев не 110 м3/час. Смотря по числу людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izpodviperdverta
сообщение 27.3.2018, 16:04
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302100



Цитата(Skaramush @ 27.3.2018, 15:58) *
А при температуре ниже будете дышать "на коротком замыкании"? Вот расчётную и берёте. Единственное, можете считать нагрев не 110 м3/час. Смотря по числу людей.

да там некоторые квартиры по площадям приходится считать, еще больше получается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.3.2018, 16:19
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Где "да там" и что "считать по площадям"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izpodviperdverta
сообщение 27.3.2018, 16:27
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302100



Цитата(Skaramush @ 27.3.2018, 16:19) *
Где "да там" и что "считать по площадям"?

если в квартире есть кухня, с/у и ванная то это уже как минимум 110 м3/ч или я ошибаюсь? то есть на нагрев такого количества воздуха необходимо 110*1005*1,2*(20-(-24))/3600=1600Вт. сама квартира по теплопотерям получилась на 1100 Вт...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.3.2018, 16:53
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



85 или 125. Откуда 110?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izpodviperdverta
сообщение 27.3.2018, 16:57
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302100



Цитата(Skaramush @ 27.3.2018, 16:53) *
85 или 125. Откуда 110?

60 кухня 25 с/у 25 ванная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.3.2018, 17:11
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Для квартиры большой площади нужно смотреть первые 2 строки в табл. 9.1 СП 54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izpodviperdverta
сообщение 27.3.2018, 17:20
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302100



Цитата(ИОВ @ 27.3.2018, 17:11) *
Для квартиры большой площади нужно смотреть первые 2 строки в табл. 9.1 СП 54

а как определить количество людей в квартире? заказчик уж точно такой информации не даст... наверно это лучшее что я нашел: рекомендуется: для квартир с жилой площадью менее 37 м2 (при электроплитах) и 47 м2 (при газовых плитах) производительность вытяжной вентиляции принимать исходя из нормы санузлов и кухонь; для квартир с жилой площадью 37(47) м2 и более — по санитарной норме для жилых комнат. Приведенные площади квартир определены из условий равенства воздухообмена по санитарной норме и норме для кухонь и санузлов."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 27.3.2018, 17:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



По СП42 таблица 2, в большинстве регионов сейчас норма 30 м.кв на человека при проектировании ( ну кроме соц жилья и тому подобного), т.е эконом вариант по таблице, 1 человек на одну жилую комнату.
Единственное не рекомендую считать деля общие квадратные метры дома на 30 квадратов, сам считаю покомнатно, получается чуть больше людей.

Сообщение отредактировал cpt - 27.3.2018, 17:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.3.2018, 9:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(cpt @ 27.3.2018, 17:31) *
По СП42 таблица 2,...

Не нужно ОВ-шнику смотреть в СП 42 ! - нужно получить задание от АР или ГИПа. В конкретном проекте в разделах АС, а потом и в ВК указано проектное расчётное количество жителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 28.3.2018, 10:41
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



и получаем что у нас 0,5 землекопа в квартире, и табор в пентхаусе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.3.2018, 11:05
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33368
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



и нагрузка по воде такая , что ввод при отсутствии ПК можно б было ф32 сделать....... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 28.3.2018, 11:53
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(инж323 @ 28.3.2018, 11:05) *
и нагрузка по воде такая , что ввод при отсутствии ПК можно б было ф32 сделать....... smile.gif

Для ГВС от ЦТП тоже по гидравлике 25-32 проходит, но делаем 40.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 12.3.2019, 17:28
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Здравствуйте!
Подскажите в МКЖД 9этажей какую вытяжку в кухне надо делать с инд теплогенераторами : естественную или механическую?
СП 60 п.6.5.8 как-то размывчато про это говорит....

Сообщение отредактировал sanja_k - 12.3.2019, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.3.2019, 19:02
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 281.1325800.2016 Вам в помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 17:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных