Пользователь №: 326672

|
Доброго времени суток коллеги, в работе находится жилой дом, заказчик не хочет много вент.шахт на крыше что бы не портить внешний вид дома, по архитектурному плану очень удачно находится сан.узел вместе с кухней, не далеко. Вопрос! Можно ли провести вытяжную вентиляцию совместно с кухни и сан узла?
|
|
|
|
|
27.3.2018, 7:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Можно ли объединить газовую плиту и унитаз?
|
|
|
|
|
27.3.2018, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672

|
Да, то есть вытяжку с кухни объединить вместе с сан.узлом, и вывести одной шахтой наружу!
Сообщение отредактировал Дмитрий10011 - 27.3.2018, 8:20
|
|
|
|
|
27.3.2018, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33368
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
можно, но через союзный канал и его высота пронормирована. а вам самому в нормативы лень смотреть?
|
|
|
|
|
27.3.2018, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076

|
Расшифрую что вам сказал Эдуард - нет одним каналом никак. инж323 - через один сборный РАЗНЫМИ каналами спутниками.
Но боюсь не то не то вашу проблему не решает.
Правильная архитектурная компоновка вам дает тоже самое.
Если Зак хочет серьезно обьеденить выбросы - то то на чердаке - с кучей гемороя ограничений - и функционал данной схемы если честно не очень. Я бы все таки отговорил - там все все все - гораздо хуже выйдет.
|
|
|
|
|
27.3.2018, 10:41
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И при выводе наружу близко расположенными каналами вероятность получить в кухонном все "прелести" туалетного амбре достаточно высока, особенно если общий блок окажется в зоне ветрового подпора.
|
|
|
|
|
27.3.2018, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672

|
В этом и вся соль, что заказчик хочет вывести сан.узел, и кухню одной вент.шахтой!
|
|
|
|
|
27.3.2018, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33368
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
норматив позволяет- уже писал. Наличие двух вытяжных каналов в квартире не всегда четкий плюс в создании хорошей вентиляции- поищите на форуме темы, их много. можете найти ник Трубочиста( у него сообщений меньше, проще найти. а то по моим и сам не найду) и по его постам- и мы там с ним спорим, но таки гарантированней один стояк даст меньше перетока при опрокидывании циркуляции. так что почитаете аргументы сторон и выберете решение.
|
|
|
|
|
27.3.2018, 15:52
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302100

|
пока есть живые люди на форуме попробую задать вопрос тут: подскажите какую температуру наружного воздуха брать при расчете поступления воздуха через оконные клапана в квартиры? если брать -24 ( СПб 0,92) то на нагрев тех же самых 110 м3/ч какие то огромные числа получаются(  верно ли брать температуру +5 градусов для формулы Qвент = Свозд * плотрностьвоздуха * Lвозд * (tв - tн)???
Сообщение отредактировал izpodviperdverta - 27.3.2018, 15:56
|
|
|
|
|
27.3.2018, 15:58
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А при температуре ниже будете дышать "на коротком замыкании"? Вот расчётную и берёте. Единственное, можете считать нагрев не 110 м3/час. Смотря по числу людей.
|
|
|
|
|
27.3.2018, 16:04
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302100

|
Цитата(Skaramush @ 27.3.2018, 15:58)  А при температуре ниже будете дышать "на коротком замыкании"? Вот расчётную и берёте. Единственное, можете считать нагрев не 110 м3/час. Смотря по числу людей. да там некоторые квартиры по площадям приходится считать, еще больше получается...
|
|
|
|
|
27.3.2018, 16:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Где "да там" и что "считать по площадям"?
|
|
|
|
|
27.3.2018, 16:27
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302100

|
Цитата(Skaramush @ 27.3.2018, 16:19)  Где "да там" и что "считать по площадям"? если в квартире есть кухня, с/у и ванная то это уже как минимум 110 м3/ч или я ошибаюсь? то есть на нагрев такого количества воздуха необходимо 110*1005*1,2*(20-(-24))/3600=1600Вт. сама квартира по теплопотерям получилась на 1100 Вт...
|
|
|
|
|
27.3.2018, 16:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
85 или 125. Откуда 110?
|
|
|
|
|
27.3.2018, 16:57
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302100

|
Цитата(Skaramush @ 27.3.2018, 16:53)  85 или 125. Откуда 110? 60 кухня 25 с/у 25 ванная
|
|
|
|
|
27.3.2018, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Для квартиры большой площади нужно смотреть первые 2 строки в табл. 9.1 СП 54
|
|
|
|
|
27.3.2018, 17:20
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.7.2016
Пользователь №: 302100

|
Цитата(ИОВ @ 27.3.2018, 17:11)  Для квартиры большой площади нужно смотреть первые 2 строки в табл. 9.1 СП 54 а как определить количество людей в квартире? заказчик уж точно такой информации не даст... наверно это лучшее что я нашел: рекомендуется: для квартир с жилой площадью менее 37 м2 (при электроплитах) и 47 м2 (при газовых плитах) производительность вытяжной вентиляции принимать исходя из нормы санузлов и кухонь; для квартир с жилой площадью 37(47) м2 и более — по санитарной норме для жилых комнат. Приведенные площади квартир определены из условий равенства воздухообмена по санитарной норме и норме для кухонь и санузлов."
|
|
|
|
|
27.3.2018, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
По СП42 таблица 2, в большинстве регионов сейчас норма 30 м.кв на человека при проектировании ( ну кроме соц жилья и тому подобного), т.е эконом вариант по таблице, 1 человек на одну жилую комнату. Единственное не рекомендую считать деля общие квадратные метры дома на 30 квадратов, сам считаю покомнатно, получается чуть больше людей.
Сообщение отредактировал cpt - 27.3.2018, 17:33
|
|
|
|
|
28.3.2018, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(cpt @ 27.3.2018, 17:31)  По СП42 таблица 2,... Не нужно ОВ-шнику смотреть в СП 42 ! - нужно получить задание от АР или ГИПа. В конкретном проекте в разделах АС, а потом и в ВК указано проектное расчётное количество жителей.
|
|
|
|
|
28.3.2018, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
и получаем что у нас 0,5 землекопа в квартире, и табор в пентхаусе
|
|
|
|
|
28.3.2018, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33368
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
и нагрузка по воде такая , что ввод при отсутствии ПК можно б было ф32 сделать.......
|
|
|
|
|
28.3.2018, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(инж323 @ 28.3.2018, 11:05)  и нагрузка по воде такая , что ввод при отсутствии ПК можно б было ф32 сделать.......  Для ГВС от ЦТП тоже по гидравлике 25-32 проходит, но делаем 40.
|
|
|
|
|
12.3.2019, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613

|
Здравствуйте! Подскажите в МКЖД 9этажей какую вытяжку в кухне надо делать с инд теплогенераторами : естественную или механическую? СП 60 п.6.5.8 как-то размывчато про это говорит....
Сообщение отредактировал sanja_k - 12.3.2019, 17:29
|
|
|
|
|
12.3.2019, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
СП 281.1325800.2016 Вам в помощь
|
|
|
|
|
  |