a.b
сообщение 3.4.2018, 17:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.3.2018
Из: Махачкала
Пользователь №: 338125



Добрый день, помогите пожалуйста с концепцией кондиционирования мечети, по след параметрам
Общая площадь объекта 3200м2 (1этаж - 1550м2; 2этаж - 1050м2)
Высота этажа 5.5 метра.
Общая вместимость 3200 человек
Параметры наружного воздуха +35, внутреннего +23
Необходима приточно-вытяжная вентиляция с охлаждением, рециркуляцией и подмесом свежего воздуха. Учитывая один нюанс, то что максимальное количество людей бывает раз в неделю, в обыденное время количество в районе 100 чел.
Предлагайте идеи, заранее благодарю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 72,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Амиго
сообщение 3.4.2018, 17:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4813
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Думаю надо делать так же как в православных храмах, за исключением того что свечей в мечетях нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 3.4.2018, 21:28
Сообщение #3





Guest Forum






В мечети на полу сидят, а так да, архитектура (купола) похожи, могу даже сказать почему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeyMER
сообщение 6.4.2018, 11:29
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.4.2018
Пользователь №: 339875



Добрый день!
У нас есть опыт подбора и поставки оборудования Climaveneta (Mitsubishi Electric) для подобного объекта. Решение выполняется на базе крышных кондиционеров с роторными рекуператорами. Оборудование позволяет снять теплопритоки, обеспечить подачу свежего воздуха, а так же контролировать влажность в помещениях в момент пиковых нагрузок, полное заполнение. Если есть интерес, то мы готовы обсудить наше решение.

Цитата
3. Реклама на Форуме запрещена. Администрация оставляет за собой право блокировать нарушителей без предупреждения. Запрещается упоминание названия фирмы, адреса, телефона, ссылок на сайты и e-mail в подписях, никах и аваторах Участников Форума. (Для этой информации существует Профиль пользователя). Коммерческие объявления публикуются по согласованию с администрацией и помечаются буквой (Р). Разделы Партнеров Форума публикуются с буквой (П).


Для подобных объектов принципиальным является не оборудование, а воздухораспределение. Попробуете рекламироваться дальше - распрощаетесь с форумом мгновенно.

Сообщение отредактировал Skaramush - 6.4.2018, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 17:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных