Предусматривать канализационный вентилируемый стояк?, или нет? |
|
|
|
4.4.2018, 9:23
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 607
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Здравствуйте! Имеется "таунхаус" 3 этажа, на каждом этаже установлены санприборы. В черновой отделке предусмотрен только выпуск канализации с первого этажа. Подскажите при проектировании нужно-ли предусмотреть стояки с вентилируемой частью выше кровли "таунхауса"? Со всеми вытекающими из этого проблемами при монтаже, пробивка отверстия в деревянной кровле и металлочерепице.
Сообщение отредактировал yfray - 4.4.2018, 9:28
|
|
|
|
|
4.4.2018, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
а чем таунхаус отличается?
|
|
|
|
|
4.4.2018, 9:29
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 607
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата а чем таунхаус отличается? От чего? От трехэтажного секционного дома ничем.
Сообщение отредактировал yfray - 4.4.2018, 9:34
|
|
|
|
|
4.4.2018, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210115

|
Если кратко -то вам необходимо выполнить расчет согласно СП 40.102-2000
|
|
|
|
|
4.4.2018, 9:45
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 607
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Этот расчет? Цитата 4.5.1 Диаметр канализационного стояка рассчитывается на пропуск расчетного расхода воды из условия устойчивости против срыва гидравлических затворов санитарно-технических приборов, присоединенных к этому стояку. При этом величина разрежения, возникающего в стояке, не должна превышать минимальной высоты гидравлических затворов.
|
|
|
|
|
4.4.2018, 9:45
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
а если длинно, то кроме расчета на разряжение в стояке, надо посчитать вентиляцию всей сети. а если канализация автономная, то 100% влетите на вентиляцию.
|
|
|
|
|
4.4.2018, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(yfray @ 4.4.2018, 9:29)  От чего? От трехэтажного секционного дома ничем. ну вы явно упоминаете термин "таунхаус", как будто на него есть свои нормативные документы. это обычный жилой дом, значит нужно выполнять СП 30 в полном объеме. по металлочерепице есть специальные узлы прохода, хотя возможно цена кусается. а вытяжка общеобменной вентиляции как выходит?
|
|
|
|
|
4.4.2018, 9:56
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 607
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Канализация городская, предлагаете пойти посчитать объем наружной сети? Цитата(jiexawcr @ 4.4.2018, 9:47)  ну вы явно упоминаете термин "таунхаус",
а вытяжка общеобменной вентиляции как выходит? Общеобменная вентиляция - в каналах, в стенах из туалетов и ванн (два канала с первого и второго этажа) "таунхаус" я упоминаю в том контексте что мне нужно сделать только внутрянку одной квартиры - 3 этажа, один хозяин. Если-бы это был проект всего "таунхауса" делал бы ветиляционные стояки в каждой квартире.
|
|
|
|
|
4.4.2018, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
я б предложил бы сразу сделать в проекте узел прохода стояка на кровлю- даже просто нервотрепки потом будет меньше и упреков, что какие то сволочи даже не догадались что каналья имеет вентчасть. все равно какие то прикидки подразумевающие расположение су\кухни есть.
|
|
|
|
|
4.4.2018, 9:57
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(yfray @ 4.4.2018, 9:47)  Канализация городская, предлагаете пойти посчитать объем наружной сети? это заметно проще. нет, считать весь объем горкала не потребуется. Но некоторая наблюдательность и сообразительность тут нужна: а) посчитать кол-во торчащих фановых корешков у соседей б) прикинуть объем сети на районе. Но проще вывести стояк на крышу и не париться.
Сообщение отредактировал speleos - 4.4.2018, 9:58
|
|
|
|
|
4.4.2018, 9:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Стояк обязательно делать. Хотя бы один на секцию. Остальные считать по СП, можно ли объединять. Невентилируемые стояки лучше не делать, или на кровлю, или объединять. Узлы прохода через металлочерепицу есть и с установкой никаких проблем. А вот без вентилируемых стояков - сплошные проблемы. Про узлы тут
|
|
|
|
|
4.4.2018, 10:01
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 607
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата(инж323 @ 4.4.2018, 9:56)  я б предложил бы сразу сделать в проекте узел прохода стояка на кровлю- даже просто нервотрепки потом будет меньше и упреков, что какие то сволочи даже не догадались что каналья имеет вентчасть. все равно какие то прикидки подразумевающие расположение су\кухни есть. Спасибо! т. е. предлагаете сделать вентиляцию канализации что-бы работало нормально? Цитата(andrey R @ 4.4.2018, 9:57)  Стояк обязательно делать. Хотя бы один на секцию. Остальные считать по СП, можно ли объединять. Невентилируемые стояки лучше не делать, или на кровлю, или объединять. Узлы прохода через металлочерепицу есть и с установкой никаких проблем. А вот без вентилируемых стояков - сплошные проблемы. Про узлы тутСпасибо! Как наличие/отсутствие вентилируемых стояков отразится на работе внутренней ситемы канализации в одной квартире? Цитата Стояк становится невентилируемым, что приводит к срывам сифонов сантехнического оборудования и появлению в здании неприятных запахов.
Сообщение отредактировал yfray - 4.4.2018, 10:10
|
|
|
|
|
4.4.2018, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210115

|
"Что бы работало нормально"-это не объяснение ситуации. Выполните расчет и Вы сами все поймете -требуется ли выполнять вент.стояк или нет. Этот расчет будет прикрытием вашей задницы- когда начнут все ком не лень интересоваться вашим ВК.
|
|
|
|
|
4.4.2018, 10:22
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 607
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Цитата(ti_net @ 4.4.2018, 10:20)  "Что бы работало нормально"-это не объяснение ситуации. Выполните расчет и Вы сами все поймете -требуется ли выполнять вент.стояк или нет. Этот расчет будет прикрытием вашей задницы- когда начнут все ком не лень интересоваться вашим ВК. Спасибо!
|
|
|
|
|
4.4.2018, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Цитата(yfray @ 4.4.2018, 11:01)  Спасибо! т. е. предлагаете сделать вентиляцию канализации что-бы работало нормально?
Спасибо! Как наличие/отсутствие вентилируемых стояков отразится на работе внутренней ситемы канализации в одной квартире? При отсутствии вентиляции, на 3 этаже при сливе унитаза сорвет сифон в умывальнике или мойке. Клапан решает эту проблему, но лучше вывода на кровлю ничего нет  .
|
|
|
|
|
4.4.2018, 10:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(yfray @ 4.4.2018, 10:01)  Как наличие/отсутствие вентилируемых стояков отразится на работе внутренней ситемы канализации в одной квартире? Повышенная опасность проникновения канализационных газов в помещение. Постоянное токсическое отравление малыми концентрациями токсичных газов, которые даже обоняние не воспринимает. И даже если сифоны не срывает. Газы прекрасно преодолевают сифон в периоды отсутствия постоянного слива, поскольку отлично растворимы в воде, и отлично из воды переходят в воздух помещения.
|
|
|
|
|
4.4.2018, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(andrey R @ 4.4.2018, 10:35)  Повышенная опасность проникновения канализационных газов в помещение. Постоянное токсическое отравление малыми концентрациями токсичных газов, которые даже обоняние не воспринимает.
И даже если сифоны не срывает. Газы прекрасно преодолевают сифон в периоды отсутствия постоянного слива, поскольку отлично растворимы в воде, и отлично из воды переходят в воздух помещения. если так, тогда чем спасает вент часть? уменьшается концентрация? хотя если так, то вентилируемый стояк возможно и опаснее будет: в стоячем объеме токсины прошли и "закончились", а в сменяемом они бесконечны.
|
|
|
|
|
  |