> Водомерный узел, Можно ли заузить всю водомерную линию?
SuperPashkin
сообщение 4.4.2018, 14:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201



Здравствуйте. Не часто приходится иметь дело со счетчиками воды, но тут довелось...

Имеется ввод В1 DN80 (выделен на картинке синим) в подвал жилого дома. На вводе необходимо поставить водомер. По расчету предполагается установка вертушки DN32. Схему предполагаемой установки прилагаю. Сверху устанавливать нежелательно, т.к. там уже близко к плите перекрытия (подвал низкий).

Вопрос: при показанной схеме возможно ли всю водомерную линию, в т.ч. краны и фильтры, выполнить диаметром DN32, а не DN80 с переходами? Нет ли каких-то тонкостей или подводных камней?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2018_04_04.png ( 18,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 4.4.2018, 14:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Возможно, если грамотно рассчитать.
1. Потери давления в фильтре не должны превышать 50 % потерь давления в счетчиках.
2. Рассчитать линию на максимальный секундный расход, чтобы выполнялось условие гарантированный напор больше потребного.
Если эти два условия выполняются, можно краны и фильтры, выполнить диаметром DN32,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.4.2018, 23:10
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Москва, Питер - есть типовые альбомы. Шаг в сторону - расстрел )) То бишь не согласуют.
В прочих городах и весях - по расчёту и здравому смыслу smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных