> Переход на больший диаметр водоснабдения, Как это будет на практике?
19sergei91
сообщение 4.4.2018, 21:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Есть насосная. Стоят 4 насоса от которых есть кольцуется и подается вода на лафеты. Теперь потребность в лафетах отпала, устанавливаем дополнительный 5 насос и используем эту насосную на другие нужды. Существующее кольцо ду 200. А нам нужно уже 300. Что будет если поставить перевод и идти от кольца уже этой трехсоткой? Решение мне не нравится, но все-таки? Раньше было 3 рабочих и один резервный насос а теперь 4 насоса рабочих планируется и 1 резервный. Расход увеличился с 480 кубов до 640. А кольцо остается 200. Только потом планируется перейти на 300 и пустить тупиковую ветку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 4.4.2018, 22:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



сделать расчет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 4.4.2018, 23:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2609
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(19sergei91 @ 4.4.2018, 21:08) *
Есть насосная

Вы сами понимаете, о чем пишете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.4.2018, 6:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(19sergei91 @ 4.4.2018, 23:08) *
Раньше было 3 рабочих и один резервный насос а теперь 4 насоса рабочих планируется и 1 резервный. Расход увеличился с 480 кубов до 640.


От установки четвертого работающего в параллели насоса расход никогда не увеличится на четверть. По элементарным законам гидравлики. Да и про "раньше" тоже скорее всего фантазия.

Сколько прокачают в сеть параллельные насосы решается гидравлическим расчетом и проверкой характеристик насос-сеть.

Справшивать "что будет" это как у Гоголя
Цитата
"Вишь ты, - сказал один другому, - вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?" - "Доедет", - отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" - "В Казань не доедет", - отвечал другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 15:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных