Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Фрамуги дымоудаления
Skripun
сообщение 6.4.2018, 9:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



Добрый день.
Вопрос по фрамугам дымоудаления:
СП 7.13130.2013 требует обеспечивать незадуваемость фрамуг дымоудаления.
Вопрос в том, как это обеспечить?

В моём понимании, необходимо предусматривать такие фрамуги на противоположных фасадах здания (чтобы один из фасадов был гарантированно подветренным).

Необходимо ли при этом открывать фрамуги на обоих фасадах или только на подветренном?

При определении необходимой площади фрамуг по пособию к СП 7.13130.2013 фрамуги полученной площади необходимо предусматривать на обоих фасадах или полученная площадь является суммарной для обоих фасадов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных