Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Снижение обратки в системе теплоснбжения приточек
pzs
сообщение 6.4.2018, 11:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52



Добрый день. В большом торговом центре есть поряда 20-ти приточек. Магистраль подключена в теплоузле через теплообменник (независимая схема- теплоисточник городские сети). Узлы регулирования у установок со смесительным 3-х ходовым клапаном и байпасом за клапаном. При выключении части установок вырастает температура обратки (уменьшается теплосъем). Что можно предпринять для снижения обратки? Как вариант с коллегами рассматриваем установку ограничителя расхода на подмешивающей линни клапнов в узлах приточек и частотного регулирования насоса возле теплообменника по давлению. Но меня гложут сомнения по поводу эффективности данного решения. Какие будут мнения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 6.4.2018, 12:28
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



А зачем всё это?
Основное за что тебя вздрючат, это если у тебя в теплосеть обратка стекает высокая, за ней и следи, а на вторичный контур забей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.4.2018, 12:30
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(pzs @ 6.4.2018, 11:51) *
Добрый день. В большом торговом центре есть поряда 20-ти приточек. Магистраль подключена в теплоузле через теплообменник (независимая схема- теплоисточник городские сети). Узлы регулирования у установок со смесительным 3-х ходовым клапаном и байпасом за клапаном. При выключении части установок вырастает температура обратки (уменьшается теплосъем). Что можно предпринять для снижения обратки?

Не понял до конца, что за схема. Или уменьшать расход греющей воды, или перекрывать воду у выключенных установок.

Сообщение отредактировал tiptop - 6.4.2018, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pzs
сообщение 6.4.2018, 15:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52



Вопрос в том что неиспольуземый объем воды все равно нагревается в теплообменнике и получается перерасход греющего теплоносителя в первичном контуре.
А как ограничить расход греющей воды если объем воды в контуре постоянен (независимая схема)?? Чем перекрыть воду у выключенных установок если на узлах стоят 3-х ходовики которые при отключениии установки начинаю обратно воду гнать через подмес в линию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 6.4.2018, 16:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(pzs @ 6.4.2018, 15:51) *
Добрый день. В большом торговом центре есть поряда 20-ти приточек. Магистраль подключена в теплоузле через теплообменник (независимая схема- теплоисточник городские сети). Узлы регулирования у установок со смесительным 3-х ходовым клапаном и байпасом за клапаном. При выключении части установок вырастает температура обратки (уменьшается теплосъем). Что можно предпринять для снижения обратки? Как вариант с коллегами рассматриваем установку ограничителя расхода на подмешивающей линни клапнов в узлах приточек и частотного регулирования насоса возле теплообменника по давлению. Но меня гложут сомнения по поводу эффективности данного решения. Какие будут мнения?


ставите рег клапан на первичный контур + автоматику и будет вам счатье
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.4.2018, 19:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(pzs @ 6.4.2018, 15:58) *
Вопрос в том что неиспольуземый объем воды все равно нагревается в теплообменнике и получается перерасход греющего теплоносителя в первичном контуре.
А как ограничить расход греющей воды если объем воды в контуре постоянен (независимая схема)?? Чем перекрыть воду у выключенных установок если на узлах стоят 3-х ходовики которые при отключениии установки начинаю обратно воду гнать через подмес в линию.

Неправильно стоят 3-ходовые на установках - так должны стоять на системах охлаждения. В системах обогрева 3-ходовые должны стоять наоборот - работать на подмес с перекрытием подачи при остановке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pzs
сообщение 6.4.2018, 22:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52



Автоматика на первичке есть. Клапан подмеса стоит на обратке (вроде). При выключении установки перекрывет подачу на нее и начинает гнать воду через подмес. Спасибо за мнения и рекомендации. На рабочей неделе продолжим. Выложу схему узла для приточки. Чертежи на работе оставил, опять же Пасха smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 7.4.2018, 9:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Цитата(jota @ 6.4.2018, 20:01) *
Неправильно стоят 3-ходовые на установках - так должны стоять на системах охлаждения. В системах обогрева 3-ходовые должны стоять наоборот - работать на подмес с перекрытием подачи при остановке.

Это да,похоже на то...Ну а вообще нужна схемка с названиями оборудования( трехходовых клапанов,контроллеров)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yavent
сообщение 9.4.2018, 5:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



на обратку теплосетей регулирующий 2-х ходовой клапана + погодозависимый контроллер типа данфосс и выставляете работу контроллера по температурному графику отпуска тепла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pzs
сообщение 9.4.2018, 9:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52



Выкладываю фото узла приточки. Клапана стоят VZ3 либоVXG44 (данфос) на разных узлах . Клапан двухходовой и автоматика на греющем контуре теплообменника есть

Сообщение отредактировал pzs - 9.4.2018, 9:41
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 70,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.4.2018, 10:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы писали 2-ходовой, а в схеме 3-ходовой и по маркам тоже. Верю схеме smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 9.4.2018, 10:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 9.4.2018, 10:44
Сообщение #12


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



наверно, проектировщик планировал клапан на разделение, а монтажники поставили на смешение. т.е. не угадали при установке клапана с ориентацией портов.
данфос вроде как декларирует работу клапанов и на разделение тоже.
а перемычка с обратным клапаном тоже может быть проектной. она появляется при большой разнице температурных графиков в контурах. позволяет уменьшить типоразмер регулирующего клапана (хотя, по моему мнению, тогда уж проще перейти на двух ходовой клапан).

хотя, конечно предположение о не правильном использовании схемы (из холодилки в тепло) тоже есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.4.2018, 11:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Добавил балансовый минимального размера для циркуляции первичного контура, чтоб не остывала вода если клапан перекрывает основное направление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 9.4.2018, 11:12
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(pzs @ 9.4.2018, 9:40) *
Выкладываю фото узла приточки. Клапана стоят VZ3 либоVXG44 (данфос) на разных узлах . Клапан двухходовой и автоматика на греющем контуре теплообменника есть

Странная конструкция, нарисуйте стрелочками направление потоков при открытом и закрытом клапане.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.4.2018, 11:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(crm00168 @ 9.4.2018, 11:12) *
Странная конструкция, нарисуйте стрелочками направление потоков при открытом и закрытом клапане.

Монтажники перепутали: надо было 3 ходовой в таком исполнении ставить на подачу, а не на обратку. А так работает как на охлаждение....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 9.4.2018, 11:52
Сообщение #16





Guest Forum






Похоже так и задумано, судя по обр. клапану во вторичном контуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pzs
сообщение 9.4.2018, 13:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52



Спасибо за мнения. По каталогу производителя я понял что примененные клапаны не годятся для данной схемы. Jota - если я правильно понял, то необходимо заменить клапаны на 3-ходовые с другой схемой работы? Перемычка с обратным клапаном стоит со стороны установки. А что даст балансировочник со стороны магистрали до узла смешения? Про двухходовой клапан - это на греющей стороне теплобменника контура вентиляции - схема независимая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.4.2018, 15:22
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(pzs @ 9.4.2018, 13:42) *
Спасибо за мнения. По каталогу производителя я понял что примененные клапаны не годятся для данной схемы. Jota - если я правильно понял, то необходимо заменить клапаны на 3-ходовые с другой схемой работы? Перемычка с обратным клапаном стоит со стороны установки. А что даст балансировочник со стороны магистрали до узла смешения? Про двухходовой клапан - это на греющей стороне теплобменника контура вентиляции - схема независимая.

Необязательно, может быть достаточно его развернуть или переставить на подачу.
Про балансировочник я уже писал: "чтоб не остывала вода если клапан перекрывает основное направление"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pzs
сообщение 9.4.2018, 16:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52



А балансировочник на какой расход брать? 20-30% от расхода калорифера?

Сообщение отредактировал pzs - 9.4.2018, 16:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 9.4.2018, 17:37
Сообщение #20


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



если на регулирующем клапане есть механические элементы для фиксирования минимального закрытия... можно не делать перемычку.
или обеспечивать не полное закрытие клапана через контроллер.
так даже удобнее. и калорифер всегда тёплый (не прихватит сквозняками, даже если входной клапан воздушный дырявый), и магистраль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.4.2018, 17:40
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(pzs @ 9.4.2018, 16:08) *
А балансировочник на какой расход брать? 20-30% от расхода калорифера?

По теплопотерям от магистрали до венткамеры. Как правило, Ду15 бывает достаточно и ещё поджимают, контролируя температуру на перемычке. Температура приблизительно не более чем на 5*С ниже температуры Т1 в рабочем режиме камеры, т.е. когда 3 ходовой пропускает в прямом направлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 9.4.2018, 17:58
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(ssn @ 9.4.2018, 18:37) *
если на регулирующем клапане есть механические элементы для фиксирования минимального закрытия... можно не делать перемычку.
или обеспечивать не полное закрытие клапана через контроллер.
так даже удобнее. и калорифер всегда тёплый (не прихватит сквозняками, даже если входной клапан воздушный дырявый), и магистраль.

Когда на улице тепло может появится перегрев приточного воздуха. у меня такой объект вылез, перегревал вследствие огромной утечки через закрытый клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koozhahka
сообщение 11.4.2018, 8:12
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340127



Цитата(pzs @ 9.4.2018, 17:08) *
А балансировочник на какой расход брать? 20-30% от расхода калорифера?

Так это зависит от ситуации с каждой конкретной установкой. Я на схеме видел что установка вроде ПВ, рекуперация? У нас большинство установок с рекуперацией от теплоносителя тепла много не берут, и как следствие подмес с прямой почти закрыт => значит балансир по расходу немного меньше калорифера. На установках без рекуперации бывает на всю открыто постоянно, еще и ТЭН помогает, там балансир минимальный, потому что основной путь теплоносителя мимо байпаса.
По остальным пунктам согласен с ssn

Сообщение отредактировал koozhahka - 11.4.2018, 8:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 11.4.2018, 8:55
Сообщение #24





Guest Forum






небольшой байпасик на гидравлику узла не влияет -чисто для ремонтных случаев.
узел похоже так и задуман, при закрытии рег. вентиля весь поток отправляется в обратку, чтобы давления и расход теплоносителя в группе установок не менялись. Обратку надо регулировать с горячей стороны теплообменника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 11.4.2018, 9:02
Сообщение #25


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(ssn @ 9.4.2018, 10:44) *
хотя, конечно предположение о не правильном использовании схемы (из холодилки в тепло) тоже есть.

куда ржачнее будет если выяснится, что по проекту то всё верно и сие таки контур охлаждения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 11.4.2018, 9:10
Сообщение #26





Guest Forum






Это нагревающий контур, только сделан не до конца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 11.4.2018, 9:13
Сообщение #27


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



реально меня одного сбивает с мысли этот тупой фильтр с балансиром, что начинаешь сомневаться с какой стороны теплосеть с какой калорифер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koozhahka
сообщение 11.4.2018, 9:54
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340127



Я переставил бы(если позволяет диаметр) тот балансир(на оригинальной схеме) на байпас к обратному клапану в пару. Балансировка между установками за счет контролеров, только интеграцию побольше(но без фанатизма), еще на маловажных приточках температуру аварии по приточному воздуху поднял, чтобы при нехватке тепла на внутреннем контуре они первые отлетали уменьшая тепловую нагрузку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 11.4.2018, 10:57
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Узел конечно фееричен smile.gif
Коментариев с бредом - полные штаны.

1) "перерасхода" теплоносителя у вас сильно по факту нет - точнее чуть чуть есть - но на обьем теплопотерь обратной трубы от повышенной температуры - там даже не смешные цифры. (Так у вас обратка должна была быть среднесезонно 45-50С, а так выходит 47-54С. (понятно что при пиковых значениях это больше - но для среднесезонки это не космические цифры)
2) Узел бредовый - что защищает фильтр непонятно - в "порядке" нежности оборудования - Насос , 3-х ходовой, балансир, теплообменник ... по данной схемефильтр полноценно защищает только балансир и частично 3-х ходовой (так как в сбросном режиме не защищает). Балансир внутри контура - тоже бред.
3) Вы для начала должны определиться - у вас схема с постоянным или переменным расходом. Если разобраться с балансирами и фильтром - то у вас нормальнаясхема с постоянным расходом - если у вас независимое подключение вентиляции к тепловой сети - тогда не паритесь - перерасхода как такового нет. Если хоти те реализовать схему с "переменным расходом - тогда надо менять и переделывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koozhahka
сообщение 11.4.2018, 14:39
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340127



Цитата(pzs @ 6.4.2018, 12:51) *
Добрый день. В большом торговом центре есть поряда 20-ти приточек. Магистраль подключена в теплоузле через теплообменник (независимая схема- теплоисточник городские сети). Узлы регулирования у установок со смесительным 3-х ходовым клапаном и байпасом за клапаном. При выключении части установок вырастает температура обратки (уменьшается теплосъем). Что можно предпринять для снижения обратки? Как вариант с коллегами рассматриваем установку ограничителя расхода на подмешивающей линни клапнов в узлах приточек и частотного регулирования насоса возле теплообменника по давлению. Но меня гложут сомнения по поводу эффективности данного решения. Какие будут мнения?

Если вы решаете проблему перегрева обратной воды внешнего контура, то узлы смешивания на приточках дело второе, первое дело это как выглядит первичный контур? Для снижения обратки можно предпринять ограничение расхода/подмес на первичном контуре с помощью автоматики сообразно с вашим графиком отопления; если приточки позволяют можно регулировать воздухом(если установки ПВ), но этот вариант приведет к непроектным расходам по воздуху, еще можно если есть убить рекуперацию но это не энергоэффективно.

Цитата(pzs @ 6.4.2018, 23:36) *
Автоматика на первичке есть. Клапан подмеса стоит на обратке (вроде). При выключении установки перекрывет подачу на нее и начинает гнать воду через подмес.

Если речь про подмес на внутреннем контуре то это не является проблемой.

Цитата(pzs @ 9.4.2018, 10:40) *
Выкладываю фото узла приточки. Клапана стоят VZ3 либоVXG44 (данфос) на разных узлах . Клапан двухходовой и автоматика на греющем контуре теплообменника есть

Если я правильно понимаю греющий контур=внешний он же теплосеть, если есть там автоматика то как она, черт возьми, допускает перегрев? Значит либо приоритет на прямую, а не на обратку, или нет датчика Тнв(на новых объектах такое у нас сплошь и рядом, и это утвержденные схемы, не устаю этому удивляться)

Цитата(pzs @ 9.4.2018, 14:42) *
Спасибо за мнения. По каталогу производителя я понял что примененные клапаны не годятся для данной схемы. Jota - если я правильно понял, то необходимо заменить клапаны на 3-ходовые с другой схемой работы? Перемычка с обратным клапаном стоит со стороны установки. А что даст балансировочник со стороны магистрали до узла смешения? Про двухходовой клапан - это на греющей стороне теплобменника контура вентиляции - схема независимая.

Все описанное в этом посте не относится к стартовой проблеме, и не содержит ее решений.

Сообщение отредактировал koozhahka - 11.4.2018, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных