Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидравлические испытания РЧВ, Убыль воды
miter
сообщение 10.4.2018, 9:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Доброе утро, коллеги.
В СП129.13330 в п.7.33 написано:
"7.33. Емкостное сооружение признается выдержавшим гидравлическое испытание, если убыль воды в нем за сутки не превышает 3 л на 1 кв.м смоченной поверхности стен и днища..."
Посчитали мы для нашего сдаваемого РЧВ, получается почти 1,5 куба в сутки воды может уходить. Вопрос: куда она так усиленно уходит и как объяснить это неподготовленному заказчику (что из двух РЧВ он за год 1100 кубов может терять и это нормально)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.4.2018, 12:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



у нас через стенки бетонные фильтровалось. не могу сказать, что от плохой провибрированности бетона при заливке( до меня успели залить), но пенетронили потом долго и муторно в много приемов. и только после этого нанесли ТИ и облицевали кирпичем(наземные РЧВ были, кроме старых полузакопанных- у нас расширение шло)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 10.4.2018, 15:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Какой-то очень пористый бетон smile.gif И что, при 3л на 1м2 не нужно пенетронить-пенетритить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.4.2018, 13:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



мы до сухих стенок пенетронили. И руководы ВК были за это и мы тоже( подрядчик конечно был не очень доволен)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 11:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных