> 2 ввода от тупиковой ветки с гидрантами
MEX-74
сообщение 10.4.2018, 13:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Всем привет!
Вопрос, я как понял неоднократно поднимался, но все же помогите найти точный ответ "можно" или "нельзя".
На пром площадке есть существующий водовод длиной 150м d150 с двумя гидрантами. Существующий цех (1 очередь) обходится одним вводом от этой ветки т.к в здании менее 12ПК, по сути эта ветка и есть ввод, на котором сидят еще и гидранты.
В проектируемом здании, которое строится рядом на этой же площадке, более 12ПК, поэтому нужно 2 ввода.
Несуразица начиначинается со схемы камеры переключения вводов. На что эти ввода переключать? Т.е. по логике "нельзя"
Но есть обратная сторона вопроса - финансовая, в которой если все таки это делать "можно" , в нормах конкретики нет, и допустим проектировщик уже заложил кольцующую линию , новую камеру для врезки в городскую сеть, и все уже построили, то с зарплаты проектировщика снимут все эти деньги за перерасход, а там немало.... Сейчас так все: заказал лишнее - отвечай.
Что делать народ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.4.2018, 14:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(MEX-74 @ 10.4.2018, 13:49) *
в нормах конкретики нет

5.4.3 При устройстве двух и более вводов следует предусматривать присоединение их, как правило, к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода. Между вводами в здание на наружной сети следует устанавливать запорные устройства для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети.

Цитата(MEX-74 @ 10.4.2018, 13:49) *
то с зарплаты проектировщика снимут все эти деньги за перерасход, а там немало.... Сейчас так все: заказал лишнее - отвечай. Что делать народ?

Если подписали договор с такими "неустойками", то кусать локти и "платить". Интересно, какая фраза в договоре предписывает "запроектировал лишнее - отвечай".

Сообщение отредактировал nagger - 10.4.2018, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 10.4.2018, 15:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



nagger
Присутсвует мягкая формулировка "как правило".


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogdan73
сообщение 10.4.2018, 15:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 19.8.2013
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737



Это не мягкая формулировка, а "правильное" обоснование. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zabira
сообщение 10.4.2018, 15:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468



Тот пункт, который вы цитируете убран вообще в СП 30.13330.2016.
Теперь там про кольцевые сети пишут:
5.4.2 Кольцевые сети здания должны быть присоединены к различным участкам наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами. Между вводами на наружной сети водопровода следует предусмотреть запорную арматуру, для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети.
У вас кранов больше 12, значит по 5.4.1 тупиковую нельзя, надо кольцевую. Согласно 5.4.2 Кольцевая должна быть присоединена к различным участкам наружной сети, без "как правило". Вроде так unsure.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.4.2018, 16:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(MEX-74 @ 10.4.2018, 15:26) *
Присутсвует мягкая формулировка "как правило".

Которая относится к "различным участкам", а не к кольцевой сети.
Цитата(Zabira @ 10.4.2018, 15:57) *
Тот пункт, который вы цитируете убран вообще в СП 30.13330.2016. Теперь там про кольцевые сети пишут...

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 3:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных