Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаротушение наружных установок, Какой расход на сухотрубах при тушении наружной установки
19sergei91
сообщение 13.4.2018, 11:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



ВУП 88 говорит:
8.15. Наружные установки высотой 10 м и более должны быть оборудованы стояками-сухотрубами диаметром не менее 80 мм для сокращения времени подачи воды, пены и других огнегасительных веществ.
Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/VUPP_88_Vedomst...e_ukazaniy.html

А вот сколько струй? так-же 2? какие расходы у пожарных кранов брать? какой диаметр? судя по тому что суходтубы Ду 80 то краны 65?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.4.2018, 13:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



зачем струи и краны?
написано сухотруб, на концах ставите по головке соответствующие принятому диаметру сухотруба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 13.4.2018, 14:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Dima_UA @ 13.4.2018, 13:00) *
зачем струи и краны?
написано сухотруб, на концах ставите по головке соответствующие принятому диаметру сухотруба.

Да? на каждой отметке по одной головке? внизу для техники 2 ГМ 80 и на каждой отметке по 1 ГМ-80? но перед ними наверное задвижки все равно нужно? а пожарный рукав как же?не закладывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 13.4.2018, 14:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



кто уж знает сколько у Вас этажей и как у Вас там сухотруб.
а пункт 8.15 дальше прочитать и 8.16?
Цитата
8.15. Наружные установки высотой 10 м и более должны быть оборудованы стояками-сухотрубами диаметром не менее 80 мм для сокращения времени подачи воды, пены и других огнегасительных веществ.

На каждой этажерке наружной установки длиной более 80 м должно быть не менее двух стояков, расположенных у маршевых лестниц. На стояке-сухотрубе на каждом этаже должна быть запорная и соединительная арматура, рассчитанная на работу рукавов Ду 80. На стояках-сухотрубах следует предусматривать спускные краны для опорожнения их от воды.
8.16. Для зданий высотой более 15 м вдоль пожарных лестниц на кровлю следует предусматривать устройства сухотрубов с соединительными головками на обоих их концах диаметром не менее 80 мм. На вертикальных пожарных лестницах одна из тетив может быть выполнена в виде сухотруба.
Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/VUPP_88_Vedomst...e_ukazaniy.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 13.4.2018, 17:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Цитата(Dima_UA @ 13.4.2018, 14:47) *
кто уж знает сколько у Вас этажей и как у Вас там сухотруб.
а пункт 8.15 дальше прочитать и 8.16?

Никогда просто не сталкивался. У меня установка высотой 17м. Получается я на лестнице на каждом пролете просто ставлю 1 ГМ и все? Не два даже? И не на самой площадке а на пролете лестничного марша? И даже рукава не закладываю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 3:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных