Гидравлический расчет требуемого напора насосов по СП 2016 года |
|
|
|
14.4.2018, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940

|
Кто нибудь считал по данному алгоритму? Просто в таблице А1 нет данных по свободному напору и не понятно, для чего вычитать минимально гарантированный напор. Я не понимаю логики этого Требуемый напор повысительной насосной установки Hp, м, следует вычислять по формуле Hp= 1,2 ·( Hgeom +∑ Hl,tot+H f −Hg ) Hgeom - геометрическая высота подачи воды, от оси насоса до наиболее высоко расположенного водоразборного прибора, м; ∑ Hl,tot - сумма потерь давления в сети водопровода холодной или горячей воды (в узле ввода, счетчиках, оборудовании, арматуре трубопроводов) по диктующему направлению до наиболее высоко расположенного водоразборного прибора, м вод. ст.; H f - свободный напор (давление на изливе) санитарно-технического прибора принятый по паспорту производителя или по таблице А.1, м вод. ст.; Hg - наименьшее гарантированное давление в наружной водопроводной сети на вводе в здание, м вод. ст. 1,2 - коэффициент запаса.
|
|
|
|
|
14.4.2018, 18:34
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 14.4.2018, 14:59)  Кто нибудь считал по данному алгоритму? Просто в таблице А1 нет данных по свободному напору и не понятно, для чего вычитать минимально гарантированный напор. Я не понимаю логики этого Требуемый напор повысительной насосной установки Hp, м, следует вычислять по формуле Hp= 1,2 ·( Hgeom +∑ Hl,tot+H f −Hg ) Hgeom - геометрическая высота подачи воды, от оси насоса до наиболее высоко расположенного водоразборного прибора, м; ∑ Hl,tot - сумма потерь давления в сети водопровода холодной или горячей воды (в узле ввода, счетчиках, оборудовании, арматуре трубопроводов) по диктующему направлению до наиболее высоко расположенного водоразборного прибора, м вод. ст.; H f - свободный напор (давление на изливе) санитарно-технического прибора принятый по паспорту производителя или по таблице А.1, м вод. ст.; Hg - наименьшее гарантированное давление в наружной водопроводной сети на вводе в здание, м вод. ст. 1,2 - коэффициент запаса. Я по данной формуле считаю. Формула практически сниповская тока коэффициент запаса добавили. H f - свободный напор (давление на изливе) санитарно-технического прибора принятый по паспорту производителя .
|
|
|
|
|
14.4.2018, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940

|
Цитата(ВКшник @ 14.4.2018, 18:34)  Я по данной формуле считаю. Формула практически сниповская тока коэффициент запаса добавили. H f - свободный напор (давление на изливе) санитарно-технического прибора принятый по паспорту производителя . По своему опыту сколько берете свободного напора на умывальник в жилом многоквартирном доме? в старом снипе было 2 метра. Кто то берет все 15 метров, в нынешних СП же нет таких данных
|
|
|
|
|
15.4.2018, 15:36
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 14.4.2018, 19:54)  По своему опыту сколько берете свободного напора на умывальник в жилом многоквартирном доме? в старом снипе было 2 метра. Кто то берет все 15 метров, в нынешних СП же нет таких данных 5 м - как для смесителя с аэратором.
|
|
|
|
|
16.4.2018, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468

|
А меня вот беспокоит, что в СП30.13330.2016 коэффициент 1,2 для всех составляющих потребного напора. А в методичке официальной к этому же СП на 1.2 умножают только потёри по длтне+ местные сопротивления. В СП опечатка? Или в методичке? Мне лично кажется, что на 1.2 умножать геометрическую высоту немного дико, т.к. если брать например 25-этажное здание, потребный напор очень сильно завышается.
|
|
|
|
|
17.4.2018, 15:05
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17495

|
Цитата(Zabira @ 16.4.2018, 15:21)  А меня вот беспокоит, что в СП30.13330.2016 коэффициент 1,2 для всех составляющих потребного напора. А в методичке официальной к этому же СП на 1.2 умножают только потёри по длтне+ местные сопротивления. В СП опечатка? Или в методичке? Мне лично кажется, что на 1.2 умножать геометрическую высоту немного дико, т.к. если брать например 25-этажное здание, потребный напор очень сильно завышается. Здравствуйте, а могли дать ссылку на методичку или выложить ее, а то ранее ее не встречал и интересно на нее взглянуть.
|
|
|
|
|
17.4.2018, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468

|
Цитата(Rastoo @ 17.4.2018, 15:05)  Здравствуйте, а могли дать ссылку на методичку или выложить ее, а то ранее ее не встречал и интересно на нее взглянуть. Да ее уже не раз выкладывали вроде на форуме. Вот еще раз.
|
|
|
|
|
  |