> Гидравлический расчет требуемого напора насосов по СП 2016 года
Афанасьев ромуэн
сообщение 14.4.2018, 14:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Кто нибудь считал по данному алгоритму?
Просто в таблице А1 нет данных по свободному напору и не понятно, для чего вычитать минимально гарантированный напор. Я не понимаю логики этого
Требуемый напор повысительной насосной установки Hp, м, следует
вычислять по формуле
Hp= 1,2 ·( Hgeom +∑ Hl,tot+H f −Hg )
Hgeom - геометрическая высота подачи воды, от оси насоса до наиболее
высоко расположенного водоразборного прибора, м;
∑ Hl,tot - сумма потерь давления в сети водопровода холодной или горячей
воды (в узле ввода, счетчиках, оборудовании, арматуре трубопроводов) по
диктующему направлению до наиболее высоко расположенного водоразборного
прибора, м вод. ст.;
H f
- свободный напор (давление на изливе) санитарно-технического прибора
принятый по паспорту производителя или по таблице А.1, м вод. ст.;
Hg
- наименьшее гарантированное давление в наружной водопроводной сети
на вводе в здание, м вод. ст.
1,2 - коэффициент запаса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 14.4.2018, 18:34
Сообщение #2


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Афанасьев ромуэн @ 14.4.2018, 14:59) *
Кто нибудь считал по данному алгоритму?
Просто в таблице А1 нет данных по свободному напору и не понятно, для чего вычитать минимально гарантированный напор. Я не понимаю логики этого
Требуемый напор повысительной насосной установки Hp, м, следует
вычислять по формуле
Hp= 1,2 ·( Hgeom +∑ Hl,tot+H f −Hg )
Hgeom - геометрическая высота подачи воды, от оси насоса до наиболее
высоко расположенного водоразборного прибора, м;
∑ Hl,tot - сумма потерь давления в сети водопровода холодной или горячей
воды (в узле ввода, счетчиках, оборудовании, арматуре трубопроводов) по
диктующему направлению до наиболее высоко расположенного водоразборного
прибора, м вод. ст.;
H f
- свободный напор (давление на изливе) санитарно-технического прибора
принятый по паспорту производителя или по таблице А.1, м вод. ст.;
Hg
- наименьшее гарантированное давление в наружной водопроводной сети
на вводе в здание, м вод. ст.
1,2 - коэффициент запаса.

Я по данной формуле считаю. Формула практически сниповская тока коэффициент запаса добавили. H f - свободный напор (давление на изливе) санитарно-технического прибора принятый по паспорту производителя .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Афанасьев ромуэн
сообщение 14.4.2018, 19:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Цитата(ВКшник @ 14.4.2018, 18:34) *
Я по данной формуле считаю. Формула практически сниповская тока коэффициент запаса добавили. H f - свободный напор (давление на изливе) санитарно-технического прибора принятый по паспорту производителя .

По своему опыту сколько берете свободного напора на умывальник в жилом многоквартирном доме? в старом снипе было 2 метра. Кто то берет все 15 метров, в нынешних СП же нет таких данных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 15.4.2018, 15:36
Сообщение #4


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Афанасьев ромуэн @ 14.4.2018, 19:54) *
По своему опыту сколько берете свободного напора на умывальник в жилом многоквартирном доме? в старом снипе было 2 метра. Кто то берет все 15 метров, в нынешних СП же нет таких данных

5 м - как для смесителя с аэратором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zabira
сообщение 16.4.2018, 15:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468



А меня вот беспокоит, что в СП30.13330.2016 коэффициент 1,2 для всех составляющих потребного напора. А в методичке официальной к этому же СП на 1.2 умножают только потёри по длтне+ местные сопротивления. В СП опечатка? Или в методичке? Мне лично кажется, что на 1.2 умножать геометрическую высоту немного дико, т.к. если брать например 25-этажное здание, потребный напор очень сильно завышается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.JPG ( 106,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rastoo
сообщение 17.4.2018, 15:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17495



Цитата(Zabira @ 16.4.2018, 15:21) *
А меня вот беспокоит, что в СП30.13330.2016 коэффициент 1,2 для всех составляющих потребного напора. А в методичке официальной к этому же СП на 1.2 умножают только потёри по длтне+ местные сопротивления. В СП опечатка? Или в методичке? Мне лично кажется, что на 1.2 умножать геометрическую высоту немного дико, т.к. если брать например 25-этажное здание, потребный напор очень сильно завышается.

Здравствуйте, а могли дать ссылку на методичку или выложить ее, а то ранее ее не встречал и интересно на нее взглянуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zabira
сообщение 17.4.2018, 15:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 22.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 206468



Цитата(Rastoo @ 17.4.2018, 15:05) *
Здравствуйте, а могли дать ссылку на методичку или выложить ее, а то ранее ее не встречал и интересно на нее взглянуть.

Да ее уже не раз выкладывали вроде на форуме. Вот еще раз.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________________30.13330.16.pdf ( 2,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 266
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных