Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Насос -жокей
denver 22
сообщение 30.9.2007, 10:02
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Cherep, в случае сухотрубной спринклерной системы вы применяете такой же принцип, как и в случае водозаполненной?
Здесь компрессор подбирается аналогично жокей-насосу?

Если не трудно, объясните на примере:
- расчетное давление в системе = 35 м. (геометрическая высота 4 м, требуемое давление перед оросителем - 10 м).
- давление в сети считаю равным 0 (т.к. Водоканал не дает гарантированный напор).
- компрессор подбирается на расход 2-3 м3/ч. Какую марку посоветуешь? Я посмотрел несколько. Они дают давление 6-10 атм: К23...К1 (К11).
- жокей также принимаю на 2 м3/ч, напор - 14 м.
- зная диаметр трубопровода, расход воды и протяженность до дальнего оросителя, расчитываю время транспортировки воды к расчетному участку. Делаю проверку инерционности.

Какой принцип:
Компрессор нужен только для компенсации утечек (падения давления). При пожаре копмрессор не справится с потерями лавдения. В результате сработает узел управления (жокей в данном случае нужен только для сработки УУ). При сработке УУ, включается пожарный насос.
Правильно?

Если что-то не так, поправьте, пожалуйста.

И ещё, я посмотрел классификацию систем ПТ по инерционности (ГОСТ Р 50680-94, п. 4.4). ПРи этом в НПБ 88-2001* не описано какой именно тип установки должен быть запроектирован. Получается я могу ориентироваться на "инерционную" систему, т.е. до 180 сек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 25.10.2007, 8:20
Сообщение #62


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Дэнвер, вы определитесь с системой уже. Либо у вас водозаполненная, тогда жокей. Либо воздушная - компрессор.
Давление на вводе равно 0? Т.е. воды нет? Тогда и проекта нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 25.10.2007, 10:07
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



Cherep,

спасибо за посмешил thumbdown.gif

я то точно в Вило работаю ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 28.10.2007, 19:04
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Извините за глупый вопрос, но зачем вообще нужен жокей-насос?
Нельзя просто подпитывать из хозяйственно-питьевого водопровода через обратный клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.10.2007, 19:15
Сообщение #65


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Хороший вопрос! biggrin.gif Я бы им завершал каждую вторую тему. Поговорили об чём нибудь, и - финальный штрих - а нафига это всё нужно то, други? Мож ну его? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.10.2007, 7:39
Сообщение #66


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Максим @ 28.10.2007, 21:04) [snapback]182058[/snapback]
Извините за глупый вопрос, но зачем вообще нужен жокей-насос?
Нельзя просто подпитывать из хозяйственно-питьевого водопровода через обратный клапан?


1. Насос для создания необходимого напора в системе АПТ.
2. Нельзя. Сети должны быть обособленными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_McS_*
сообщение 30.10.2007, 17:34
Сообщение #67





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 30.10.2007, 7:39) [snapback]182765[/snapback]
1. Насос для создания необходимого напора в системе АПТ.
2. Нельзя. Сети должны быть обособленными.


Но ведь жокей-насос все-равно берет воду от ХП линии, почему его нельзя заменить перемычкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 31.10.2007, 8:16
Сообщение #68


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Насос служит для создания давления в сети АПТ. Если бы в перемычке (т.е. в наружных сетях) было бы давление как у жокея, т.е. расчетное, то насос и не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_McS_*
сообщение 31.10.2007, 13:28
Сообщение #69





Guest Forum






А если перемычка присоединена к внутреннему ХП водопроводу после ХП насосов, т.е. давление будет достаточное для заполнения противопожарного водопровода и компенсации в нем утечек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 31.10.2007, 13:35
Сообщение #70


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Ну во-первых кто эту воду учтет и зачем? Общий водомер? Во-вторых к системе АПТ запрещено подцеплять хоз-питье, за исключением общих наружных сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_McS_*
сообщение 31.10.2007, 15:06
Сообщение #71





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 31.10.2007, 13:35) [snapback]183601[/snapback]
Ну во-первых кто эту воду учтет и зачем? Общий водомер? Во-вторых к системе АПТ запрещено подцеплять хоз-питье, за исключением общих наружных сетей.

А из какой системы берет воду жокей? Ведь задвижка на пожарной линии закрыта в режиме повседневной эксплуатации (т.е. при отсутсвии тушения пожара). Конечно из ХП. И подпитка эта должна учитываться счетчиком. А то ведь можно и небольшой воразборчик неучтенный организовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 31.10.2007, 15:11
Сообщение #72


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



жокей подключается до основного водомера, тем более до х-питьевых насосов, до эл. задвижки на ответвление на АПТ.
Подпитка не учитывается никаким счетчиком. К системе АПТ строго запрещается подключение каких-либо других систем. Утечки на другие нужды присекаются икараются расстрелом smile.gif
Насосная закрыта от посторонник большим железным замком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_McS_*
сообщение 31.10.2007, 15:58
Сообщение #73





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 31.10.2007, 15:11) [snapback]183644[/snapback]
жокей подключается до основного водомера, тем более до х-питьевых насосов, до эл. задвижки на ответвление на АПТ.
Подпитка не учитывается никаким счетчиком. К системе АПТ строго запрещается подключение каких-либо других систем. Утечки на другие нужды присекаются икараются расстрелом smile.gif
Насосная закрыта от посторонник большим железным замком.

Питерский водоканал карает расстрелом любые подключения до водомерных узлов. Жокей, не жокей ему до лампочки.
Такую схему подключения как у Вас Водоканал СПб не согласует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 31.10.2007, 18:54
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(McS @ 31.10.2007, 16:58) [snapback]183665[/snapback]
Питерский водоканал карает расстрелом любые подключения до водомерных узлов. Жокей, не жокей ему до лампочки.
Такую схему подключения как у Вас Водоканал СПб не согласует.


и не только питерский а любой другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.11.2007, 7:20
Сообщение #75


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



считайте, что во мне 50 кг свинца smile.gif и делайте как хотите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_McS_*
сообщение 1.11.2007, 14:25
Сообщение #76





Guest Forum






Вот нашел:
"При падении давления воды в спринклерной системе первым включается жокей-насос. Если расход воды небольшой и жокей-насос справляется с восполнением утечки, то через некоторое время после достижения верхнего предела заданного давления он выключится. Если же открылось несколько спринклеров и расход воды значительный, то даже при работающем жокей-насосе давление продолжает падать. В этом случае, по сигналу второго реле давления, включается пожарный насос. Резервный агрегат включается при отказе основного. Независимо от того, потушен пожар или нет, пожарные насосы автоматически не отключаются, их можно выключить только вручную со шкафа управления."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 1.11.2007, 14:38
Сообщение #77


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



и что вы хотели этим сказать?... mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 2.11.2007, 0:29
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Цитата(Михаил I @ 1.11.2007, 14:38) [snapback]184171[/snapback]
и что вы хотели этим сказать?... mellow.gif

О назначении жокея
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 8.11.2007, 8:36
Сообщение #79


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(McS @ 31.10.2007, 17:58) [snapback]183665[/snapback]
Жокей, не жокей ему до лампочки.
Такую схему подключения как у Вас Водоканал СПб не согласует.


Нда, у нас щас тоже стали эту воду считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanja-istomina
сообщение 3.6.2011, 19:31
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492



продолжу про жокей насос.
В обычных системах подбирала напор жокея как в рекомендациях Вило.
А если установка пожаротушения ТРв - там рабочее давление большое получается и напор жокея если подбирать его как в обычных стринклерных установках - еще больше.
и в дежурном режиме система всегда будет стоять под огромным давлением - это нормально или здесь вот как раз можно подобрать жокей на напор меньше расчетного при гидравлическом расчете.? Взять как выше писали геометрическую высоту и плюс метов 10. Тогда инерционность добавляется конечно пока рабочий насос на режим не выйдет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 7.6.2011, 13:08
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Давление в дежурном режиме должно обеспечивать срабатывание клапана узла управления. Даже если рабочее давление - 120 бар, жокей можно спокойно поставить на 10-20 бар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanja-istomina
сообщение 7.6.2011, 17:59
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492



Как тогда задать срабатывание автоматики?
Пусть по расчету получилось давление 115м.
в дежурном режиме задать чтобы жокей поддерживал 50м (40м геом. высота до диктующего оросителя и 10м на излив).
При незначительных утечках в системе и снижении давления до 47м - включение жокей-насоса. При достижении давления 50м - отключение жокея. Если давление снижается до 45м - то включается рабочий насос.
Пойдет такая схема?

А инерционность будет равна времени выхода рабочего насоса на режим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 8.6.2011, 10:15
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я бы поставил шаг 0,5 атм.: 45 м - жокей, 40 м - рабочий насос. А так - вполне нормальная схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanja-istomina
сообщение 8.6.2011, 11:16
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 9.6.2011, 8:34
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



а я всегда подбирал жокей на расчетное давление и на сработку 1-2 спринклеров, т.е. если вскроется один спринклер, то жокей справиться, и не надо будет запускать рабочий насос гораздо бОльшей мощности. Да, вроде и по статистике 90% пожаров тушатся одним спринклером (при наличии АПТ ессно))) ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanja-istomina
сообщение 9.6.2011, 14:07
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492



Я тоже всегда подбирала на расчетное давление жокей, и чтобы подача была на один ороситель. Так надежнее схема, конечно же. Но в случае с ТРВ меня смущает что сеть будет постоянно под огромным давлением находиться. И если назначение жокея поддерживать давление, обеспечивающее срабатывание УУ, а не обеспечивать тушение на ранней стадии развития пожара - то может и ни к чему большое давление создавать в дежурном режиме.
А если уж пожар начался - то пусть уж включаются рабочие насосы, для того они и поставлены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ret_*
сообщение 10.6.2011, 17:15
Сообщение #87





Guest Forum






Цитата(tanja-istomina @ 9.6.2011, 15:22) *
то может и ни к чему большое давление создавать в дежурном режиме.


Необходимо хотя-бы минимальное рабочее давление на оросителе (по-моему порядка 5 атм.)
Не стоит забывать, что это давление должно вытолкнуть заглушку при срабатывании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanja-istomina
сообщение 11.6.2011, 7:08
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 9.12.2008
Из: Южный Урал
Пользователь №: 26492



Цитата(ret @ 10.6.2011, 18:30) *
Необходимо хотя-бы минимальное рабочее давление на оросителе (по-моему порядка 5 атм.)
Не стоит забывать, что это давление должно вытолкнуть заглушку при срабатывании.


Какую заглушку? Непонятно что то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ret_*
сообщение 13.6.2011, 12:40
Сообщение #89





Guest Forum






Цитата(tanja-istomina @ 11.6.2011, 8:23) *
Какую заглушку? Непонятно что то


Выходное отверстие в оросителе закрыто заглушкой, которая, в свою очередь, заперта колбой.
При пожаре колба лопается и вода эту самую заглушку выталкивает.
У простых оросителей достаточно давления от 1 до 5 метров.
У ТРВ - ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FrostDM
сообщение 15.5.2017, 13:26
Сообщение #90





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.5.2014
Пользователь №: 235036



Подскажите, что подразумевается под утечками, которые должен компенсировать жокей?

Во всей переписке нашел только это:
Цитата(denver 22 @ 1.8.2007, 13:12) *
Жокей-насос принимается с таким расходом, чтобы компенсировать утечки через обводную трубу на узле управления. Именно за счет этого его включение не дает ложных сработок.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных