> Пожаротушение кладовых в подвале
gratedlemon
сообщение 16.4.2018, 4:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.8.2017
Пользователь №: 327326



Добрый день!
В общем имеются кладовые в подвале жилого дома. По заданию на проектирование необходимо рассчитать автоматическую систему пожаротушения. По МГСН 3.01-01 п.5.10 принять не можем ибо область применения не та, и тут возникает вопрос по какой группе помещений СП 5 рассчитывать систему? Может кто-нибудь уже считал? Заранее благодарю за ответы

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 16.4.2018, 12:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(gratedlemon @ 16.4.2018, 4:00) *
Добрый день!
В общем имеются кладовые в подвале жилого дома. По заданию на проектирование необходимо рассчитать автоматическую систему пожаротушения. По МГСН 3.01-01 п.5.10 принять не можем ибо область применения не та, и тут возникает вопрос по какой группе помещений СП 5 рассчитывать систему? Может кто-нибудь уже считал? Заранее благодарю за ответы

так если по заданию на проектирование, то пусть заказчик и решит как что он хочет тушить. он может принять что угодно, если нормативно не требуется, хоть 1 спринклер над входом. если в задании написано, что рассчитать по МГСН то и делайте по нему, пофигу на область обязательного применения, если у вас добровольное применение.

вообще кладовые не описаны нормативно как термин и требований к ним нет. обычно прописывают, что "для хранения негорючих материалов" и ничего не делают, кроме пожарной сигнализации. поищите в ветке пожаротушения.
если для горючих материалов, то должны быть СТУ на объект, их требования обязательны и в них должно быть конкретно расписано что и как тушить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.4.2018, 9:08
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(gratedlemon @ 16.4.2018, 5:00) *
Добрый день!
В общем имеются кладовые в подвале жилого дома. По заданию на проектирование необходимо рассчитать автоматическую систему пожаротушения. По МГСН 3.01-01 п.5.10 принять не можем ибо область применения не та, и тут возникает вопрос по какой группе помещений СП 5 рассчитывать систему? Может кто-нибудь уже считал? Заранее благодарю за ответы

Считать не считал, делал по заданию пожарных. В каждой кладовке - спринклер они потребовали. Как АУПТ это не проходило - назвали дополнительной системой орошения при пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.4.2018, 16:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



кладовые небось для продажи населению как для хранения личных вещей.
если зак увидит расход на воду и увеличивать ТУ начнет нарвавшись на долевое, то вовремя промолвленное ... может порошковое индивидуально повесим в каждую кладовку и всех устроит, да и не древние рукописи там хранят с произведениями искусства и нет рабочих мест.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных