Добрый вечер,
Помогите с подбором насосов для отвода дренажа из итп и хладоцентра.
Необходимы насосы фирмы вило, но мне предлагают только на с напором 18.9 м и производительностью 4.7 м3/ч( Drain vc 40/20 3~).
Мне необходим расход 5.4 м3/ч ( данные со стадии П), по чертежам необходимый напор 25м, 23м и 21 м ( высота+ длина сети/10+ 10%).
Раньше были насосы фирмы грундфос MTR5-4 /4 A-W-A-HUUV
Размер приямков для насосов 1200х1200х800 (h).Прикрепленный файл  IMG_20180417_172841_HDR.jpg ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11


Сообщение отредактировал ANASTASIA04 - 17.4.2018, 17:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20180417_172841_HDR.jpg ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
miter
сообщение 18.4.2018, 9:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(ANASTASIA04 @ 17.4.2018, 17:38) *
+ длина сети/10+

Это как и почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 18.4.2018, 14:29
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



ГНОМ не смотрели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 18.4.2018, 15:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



У вило максимальны полупогружной вам предложили. Если можете заменить на полностью погружной - перезапросите. А длинна сети/10 -это условно потери 0,1 м.в.ст. на 1 м. сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 18:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных