Как определить/назначить напор в обратном коллекторе источника теплоснабжения? |
|
|
|
|
25.4.2018, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(tiptop @ 24.4.2018, 11:32)  А я безо всяких пьезометрических графиков просто делаю гидравлический расчёт теплосети. И вначале "забиваю" в расчёт высоту зданий (систем отопления), геодезические отметки, Hобр котельной, а потом уже смотрю, не вылез ли у какого-то потребителя "дефицит hобр": А я высоту зданий вообще в расчёт не принимаю. Ибо 100% независимой схемы. И мои предшественники 30 - 40 лет тому назад, когда 99% зависимой схемы было, высотой зданий не заморачивались. И понижающие обратку насосные строили в тех местах, где это по режиму требуется, без оглядки на высоту зданий со стороны входа насосной расположенных. И работали элеваторные системы отопления сотен 9-ти этажек с давлением в обратке менее 1 бара и не жаловались. Ибо гидравлический режим города в целом важнее незначительных трудностей отдельных потребителей.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4.2018, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667

|
Цитата(A.R. @ 25.4.2018, 11:41)  А я высоту зданий вообще в расчёт не принимаю. Очень прошу прощения , однако подобное заявление я расцениваю только "...типа как дважды два 5. Я сказал." Однако к счастью или к сожалению, гидравлике или "...водичке в трубах пофиг, чо вы там сказали..., она побулькала и побежала дальше... " Цитата(A.R. @ 25.4.2018, 11:41)  И мои предшественники 30 - 40 лет тому назад, ... не заморачивались. Ну это точно были не Сканави, Соколов, Ионин, Манюк, Богославский
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4.2018, 12:16
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Юрий_Нд @ 25.4.2018, 10:58)  обоснуйте... учи физику высота всасывания максимум 6-7метров дальше черная дыра
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4.2018, 12:19
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Юрий_Нд @ 25.4.2018, 8:57)  на этом сайте "лежит" методичка по теплоснабжению Владимирского университета. В этой методичке я нашел пример построения пьезозометрического графика, из которого "выудил" в следующие цифры: Высота всасывания насоса 20 м, высота линии среднего напора 41 м, давление сетевого насоса 90 м. В каком это месте? На 31 странице на графике не вижу никакой "линии среднего напора". А вот ошибка там, похоже, есть. Слева от графика нужно сместить вниз на 20 метров напоры Hвс и Hппн. Правда "-20 метров" на входе насоса - это слишком...
Сообщение отредактировал tiptop - 25.4.2018, 12:29
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4.2018, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667

|
Цитата(tiptop @ 25.4.2018, 12:19)  ... не вижу никакой "линии среднего напора". Прошу прощения, "оговорился", конечно же "линия статического напора". А всё-таки, "по сути" есть что сказать? Цитата(tiptop @ 25.4.2018, 12:19)  Правда "-20 метров" на входе насоса - это слишком... Так всё-таки, "... сколько доктор прописал?" Цитата(tiptop @ 25.4.2018, 12:19)  А вот ошибка там, похоже, есть. Слева от графика нужно сместить вниз на 20 метров напоры Hвс и Hппн. "... ни ..... чонипанимаю....."
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4.2018, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Юрий_Нд @ 25.4.2018, 12:13)  Очень прошу прощения , однако подобное заявление я расцениваю только "...типа как дважды два 5. Я сказал." Однако к счастью или к сожалению, гидравлике или "...водичке в трубах пофиг, чо вы там сказали..., она побулькала и побежала дальше... "
Ну это точно были не Сканави, Соколов, Ионин, Манюк, Богославский Нет не они. Но лично знакомые и плотно по инженерно-техническим вопросам общавшиеся со многими из этого списка (+Зингера забыли добавить). Вы просто пытаетесь вникнуть в основы, излагаемые этими авторами (и правильно делаете). Но реальные, грамотно управляемые тепловые сети сильно от рисуемых в курсовых проектах отличаются. Особенно крупные, сильно разветвлённые сети с несколькими источниками и многократными закольцовками. И перечисленные авторы об этих особенностях где-то далее мелким шрифтом пишут. К примеру, если давление в обратке теплоузла подключенного по зависимой схеме ниже требуемого, вопрос решается установкой регулятора подпора/дроссельной шайбы. Либо просто прикрытием соответствующего вентиля.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2018, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667

|
Цитата(ivan-l-ing @ 25.4.2018, 12:16)  учи физику высота всасывания максимум 6-7метров дальше черная дыра Возможно Вы физику знаете лучше всех здесь "присутствующих". Тогда быть может поделитесь? Или Вы хотели сказать, что минимальная высота всасывания сетевого насоса 6-7 м, а дальше кавитация на лопатках ? На тогда, дело совсем не в физике.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 26.4.2018, 8:20
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2018, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667

|
Ещё. Ув. ivan-l-ing, Возможно, Вы всё-таки найдете время ответить на мой вопрос, адресованный именно к Вам. Цитата(Юрий_Нд @ 23.4.2018, 18:00)  Система отопления является составной частью системы теплоснабжения. Поэтому, для выполнения требований к системе теплоснабжения "мы должны" выполнить требования предъявляемые к системе отопления. А поэтому "мы должны" выполнять и пункт 9.3. "Системы отопления". И п.9.3.20., в том числе. ...По крайней мере для зависимых СО? Цитата(A.R. @ 25.4.2018, 12:52)  +Зингера забыли добавить А что "из Зингера" советуете почитать?
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 26.4.2018, 8:37
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2018, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Юрий_Нд @ 26.4.2018, 8:42)  А что "из Зингера" советуете почитать? Зингер и Соколов наибольшие "корифеи" в данном вопросе. Книга Н.М.Зингера "Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем" в здешней библиотеке имеется. Надо прочитать стр. 12-13 и 15-18 обязательно. Хорошо бы ещё и Главу 3. Всё остальное факультативно, учитывая то, что что-то (например Глава 5) уже устарело.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2018, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667

|
A.R., Спасибо за ссылки. Вот только теперь непонятно. И Манюк и Зингер "говорят", что давление на входе в сетевой насос от 5 до 40 м. Тогда непонятно, что же хотел сказать ivan-l-ing в сообщении 29, 33. Или просто не обращай внимания?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2018, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Юрий_Нд @ 26.4.2018, 15:25)  A.R., Спасибо за ссылки. Вот только теперь непонятно. И Манюк и Зингер "говорят", что давление на входе в сетевой насос от 5 до 40 м. Тогда непонятно, что же хотел сказать ivan-l-ing в сообщении 29, 33. Или просто не обращай внимания? У разных насосов - разное допустимое давление на входе. Знаю случай, когда на перекачивающей насосной 6 насосов с давлением на входе около нуля работали. Причём иногда с разрежением. Марку не вспомню, но насосы не маленькие, в рабочей точке 2000 м3/ч и 50 м (примерно). Около 20 отопительных сезонов насосная в таком режиме отработала и списана была с исправными насосами только потому, что не нужна стала. Об этих вопросах хорошо бы Малюшенко почитать. Например: В.В.Малюшенко, А.К.Михайлов "Насосное оборудование тепловых электростанций".
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2018, 16:25
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Юрий_Нд @ 26.4.2018, 8:42)  Ещё. Ув. ivan-l-ing, Возможно, Вы всё-таки найдете время ответить на мой вопрос, адресованный именно к Вам. Пожалуйста: вы покупаете тепло количеством, как его взять это ваши проблемы, а не котельной (об этом написано в СП 41-101), но поскольку вы как абонент можете быть лишены рассудительности, то вам для вашего здания все условия присоединения пропишут в ТУ и попросят потом согласовать РД ИТП. Котельная вам ничего не должна кроме тепла ни держать статику, ни давление в подаче ни в обратке от слова вообще почти ничего. Зато как только вы подпишите договор на теплоснабжение вы удивитесь как многому вы должны за сие благо как тепло, и гидравлику не портить в сети и температурный график держать, и тепла брать ни больше чем просили, да еще и на субботник в котельную ходить всей семьёй. Так что монополия рулит и она никому ничего не должна. Это как ипотека, один раз взял и на всю жизнь в Ж. Я написал вам для примера, что в рамках завода или предприятия имеет смысл заморочиться с котельной, чтобы потом не иметь проблем с цехами, и там это будет дешевле и надежнее, сократит эксплуатационные расходы и потребует меньший штат. В раелии империя давно построена и никому не нужна ни экономичность, ни надежность - главное удой с перспективой роста
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2018, 16:59
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Высота всасывания насоса это насколько выше расположен насос относительно точки забора жидкости или высота самовсасывания - физически ограничена 6-7метрами. npsh минимальный подпор насоса на линии всасывания для предотвращения кавитации, разнополярные термины. складывается впечатление, что вы впервые знакомитесь с литературой на которую ссылаетесь
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2018, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667

|
Уважаемый ivan-l-ing. Я внимательно перечитал Ваш последний пост, однако смысл этого поста, применительно к пункту 9.3.20, я так и не понял. Если я правильно понял, то в последнем посте, при рассмотрении работы теплосетей Вы переходите на "чисто эксплуатационный уровень, или житейские проблемы" поставщиков и потребителей тепла. Меня же интересует "чисто теоретический вопрос", о правильности построение пьезометрического графика. То есть, "чистая теория", а о "житейских трудностях или буднях" предлагаю поговорить с другой теме. Поэтому, мне не остается ничего другого, как только попросить Вас еще раз прокомментировать или возразить на следующее моё высказывание: Цитата(Юрий_Нд @ 23.4.2018, 18:00)  Система отопления является составной частью системы теплоснабжения. Поэтому, для выполнения требований к системе теплоснабжения "мы должны" выполнить требования предъявляемые к системе отопления. А поэтому "мы должны" выполнять и пункт 9.3. "Системы отопления". И п.9.3.20., в том числе. Очень надеюсь что не обидел, а если "что не так", искренне прошу простить меня, С уважением и благодарностью __________ Юрий
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 26.4.2018, 17:38
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2018, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(ivan-l-ing @ 26.4.2018, 16:25)  ... Котельная вам ничего не должна кроме тепла ни держать статику, ни давление в подаче ни в обратке от слова вообще почти ничего... Ничего себе! А в моих краях котельная железно должна обеспечить две вещи: 1. Т1 в соответствии с температурным графиком (приложен к договору); 2. Перепад на вводе не ниже минимально допустимого (прописан в договоре).
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2018, 9:47
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Юрий_Нд @ 26.4.2018, 17:37)  Уважаемый ivan-l-ing. Я внимательно перечитал Ваш последний пост, однако смысл этого поста, применительно к пункту 9.3.20, я так и не понял. Если я правильно понял, то в последнем посте, при рассмотрении работы теплосетей Вы переходите на "чисто эксплуатационный уровень, или житейские проблемы" поставщиков и потребителей тепла. Меня же интересует "чисто теоретический вопрос", о правильности построение пьезометрического графика. То есть, "чистая теория", а о "житейских трудностях или буднях" предлагаю поговорить с другой теме. Не обидел. Если тебе интересна теория то забудь про 9.3.20 так как он из документа по эксплуатации Если же ты настаиваешь на сим пункте то прочти предисловие к документу например это: "Необходимость разработки Правил обусловлена сложившимися структурными изменениями в эксплуатации источников тепловой энергии, тепловых сетей и теплопотребляющих энергоустановок. В Правилах учтены предложения теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии." Этот документ был введен в 2003 и сейчас не действует да и за 15лет много воды утекло. Теперь конкретно про твой 9.3.20 "9.3.20. В режиме эксплуатации давление в обратном трубопроводе для водяной системы теплопотребления устанавливается выше статического не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), но не превышающим максимально допустимого давления для наименее прочного элемента системы." Это эксплуатационный документ для службы эксплуатации и данный пункт означает что в ИТП давление в обратке должно быть на 0,5кг выше статики, ты можешь как эксплуатационщик: при зависимом присоедининии СО к ТС: просто посмотреть на манометр и пойти дальше, если ниже то останется только материть проектировщика или перенастраивать РПД если они есть при независимом: отрегулировать пресостат подпитки на данное давление или допустим подпитки нет, контур заполнен из колодца, тогда накачать расширительный ПОВТОРЮ этот пункт для эксплуатации системы отопления чтобы она не завоздушивалась и никакого отношения не имеет к построению твоего графика
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2018, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33507
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
что бы не было иллюзий: - уважаемый форумчанин пусть даже без нового текста приведет реквизиты его( ПТЭ ЭУ) т.е. № и дату введения. - Запомнит раз и навсегда- при оформлении разрешения на ввод в эксплуатацию требования ПТЭ ЭУ являются обязательными и повыше многих требований СП профильных. - Без Разрешения на ввод не оформляется Акт готовности( т.н. развернутый), а без него и без разрешения и справки о выполнении ТУ нет справки о обеспечении объекта теплоснабжением т.е. нет значимой части папки приемной комиссии для ИГАСНа. - Без разрешения на ввод в эксплуатацию официально не оформляема ни одна тепловая энергоустановка и здание в итоге тоже. На основании этих трех пунктов могу сказать, что написанное вами в сообщении №46 является настолько неграмотным и приводящим к многим ошибкам, что введет в значительные финансовые затраты как Заказчика, так и подрядчиков.
писать про "а мы тут без некоего документа сумели оформить, там зака сам все сделал" не стоит- стоимость проектных работ значительно ниже оформления такими косыми дорожками документов теплоснабжения и чревато многократными заходами в инстанции. А тот указанный пункт хоть и про отопление, но есть некая цель для проектировщика, причем в Сп по проектированию более указаны способы и средства достижения цели, а не цели.
пардон за резкость.
Сообщение отредактировал инж323 - 27.4.2018, 10:35
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2018, 11:07
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(инж323 @ 27.4.2018, 10:34)  На основании этих трех пунктов могу сказать, что написанное вами в сообщении №46 является настолько неграмотным и приводящим к многим ошибкам, что введет в значительные финансовые затраты как Заказчика, так и подрядчиков. что конкретно неграмотно и ошибочно, если уж обвиняете, то пожалуйста не голословно, я прекрасно вижу как КП зака на насосное оборудование не устраивает и одним звонком режется весь график напрочь, на одну котельную в среднем по 3-5 марок насосов и от 3 вариантов по напорам в любом справочнике где нарисован этот график приведены все варианты расположения потребителей с описанием способов их подключения и ни в одной книге не написано что график следует задрать по обратке чтобы все дома были под заливом
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2018, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33507
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Не голословно перечисленны 4 пункта, но написано про три и это настолько с избытком, что вы себе просто не преставляете насколько. можете даже не отвечать, поскольку не понимание "не голословности" уже выдало в вас человека просто не знающего как и что будет с ИТП/ТС/СО и с зданием строящимся после появления \непоявления согласований ( с РТН в т.ч.) , появления штампа в производство работ, появление подрядчика, СМР, ПНР, сдача, включение в т.ч. на постоянку , временная эксплуатация, постоянка по эксплуатации, оформление КС 11. закрытие договоров и взаиморасчеты и тут вы с своим... а вот не голословно ....подумаешь 9.3.20 там какой то. Так что с реквизитами новых Правил? Или с приказом об отмене Правил 03. года.
Сообщение отредактировал инж323 - 27.4.2018, 11:33
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2018, 11:54
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
ха а я думал их отменили, да поднаврал, извиняюсь и да я проектировщик не занимаюсь ни сдачей ни наладкой по теме вы всё равно не правы 9.3.20 относится к ТЭ тои со в которой находитесь, а не к источнику косвенное отношение на начальном этапе оно имеет но ни как не как основа для построения графика котельной
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2018, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33507
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
т.е. есть объект с зависимым подключением, но вам плевать на п9.3.20 который о давлении и высоте здания(системы) и вы спокойно так- а это про СО, а не про источник. Так где обеспечивается это давление. что б абонент был под заполненнем и с запасом? Кроме как на источнике - нигде собственно, а РДДС только срезать может перепад от имеющегося, если Р1 еще и с запасом и для ОП подходящ. А измени условия на источнике так, что часть абонентов вдруг станут без тепла, то и под УК попадешь. Пъезометр десятилетиями не меняют в ТСО, пока все абоненты добровольно не станут реконструировать свои ИТП под будущий режим, и со всеми процедурами организационными, как в самой ТСО, так и в работе с абонентами.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2018, 13:15
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
да где он есть? у вас под Москвой в поселковой котельной ту на полностью независимое подключение всех систем теплопотребления со 100% резервом т/о выдают зачем в подаче держать под 100 и обратку у 40 на источнике, только чтобы рд-шками всё утыкать, хотя наверное вы правы, давление стоит задирать, чтобы еще и на регуляторах навариваться, под эгидой "есть объект с зависимым подключением". При чем тут не меняют пьезометр, речь не о существующем графике, не о существующих потребителях, речь о принципе откуда брать, конечно в старых районах с домами на открытых гвс, зависимых и элеваторных схемах график нужен в новом районе не будет открытых гвс, не будут строить 5-этажки и единственные кому потребуется график и кого смогут подоткнуть на зависимое присоединение это школы да садики и тут думаю скоро обновят какой нить санпинчик или сп чтобы деток обезопасить и график им пониже, да чтоб и их на независимое скинуть, чтобы 95 даже до венткамеры по зданию не допускалось
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 27.4.2018, 13:16
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2018, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33507
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
вы с начала тему читали или с последней страницей лишь ознакомились? По делу внятное может что сказать ТСу и без повторов уже сказанного ранее?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2018, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Как определить/назначить напор в обратном коллекторе источника теплоснабжения? В ТУ написано. Да. Все эти сложности есть только с моэком. В остальных ТСО, с кем сталкивался, все проще. И люди проще, и навстречу всегда идут. Только в моэке клиент мусор. и чем крупнее город тем говнянее ТСО. Инж, если в мкрн своя котельная всей этой мути нет. Проект ИТП, проект УУТЭ(УАКУ), паспорт УУТЭ и все. Все эти акты ПНР, схемы сборки ИТП(кстате что это? Прислала тут ТСО с одного региона), разделы ОВ и ВК и прочая тряхомудия моэковская, на фик не нужны. п.с. Вот кстате о различиях. Понес ТМ в ТСО в другом городе. Так как в мск делал(на 14 год). Получил замечания на 4 листах. ) В часности схема сборки ИТП. Я не знаю что это. ))
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2018, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667

|
Цитата(Амиго @ 27.4.2018, 18:45)  В ТУ написано. А можно конкретнее и подробнее? Остальная часть сообщения, я так понимаю, не имеет никакого отношения к главному вопросу темы?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
28.4.2018, 11:15
|
Guest Forum

|
В ТУ на подключение прописываются параметры теплоносителя. Температура и давление, как в точке подключения, так и на источнике, включая уровень линии статического напора.Все эти параметры определяются непосредственно на источнике! Определяются в зависимости от составленного пьезометрического графика и гидравлического расчета тепловых сетей, утвержденного температурного графика источника,принимаемых параметров потребителей перспективной застройки и планируемых мероприятий по модернизации или реконструкции оборудования источника.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2018, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667

|
Доброго дня всем. Как я считаю, "по Ионину", напор в обратном коллекторе источника тепловой энергии, входящего в состав централизованной системы теплоснабжения нужно определять следующим образом (см. рисунок): 1. Рисуем пьезометрический график "в произвольном месте чертежа по высоте". 2. Опускаем пьезометрический график до тех пор, пока "кривая обратки в магистрали" не коснется верхушки какого-либо здания, а точнее верхней точки "системы здания". 3. Поднимаем "пьезометрический график" на 5 м. 4. Графически определяем полный напор в обратном коллекторе источника теплоснабжения. 5. Сравниваем полученный результат с кавитационным запасом 6. Окончательно выбираем большее значение. Если следовать указаниям сообщения номер 3, которые дал Галиев, эта величина получается гораздо больше (см. рисунок). С указаниями сообщения номер 18, которые дал Теплоснабженус, как я считаю, можно не согласиться только в части того, что не нужно "искать самое высокое здание". "Этот момент решается" по выше обозначенному пункту 2.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2018, 5:14
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 999
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
"искать самое высокое здание" надо для статики. В динамическом режиме вы все правильно делаете.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2018, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667

|
dvortsov, Спасибо за поддержку. Ещё раз прошу прощения но позволю себе чуть-чуть подправить: "для статики нужно искать не самое высокое здание, а самую высокую точку зависимой системы отопления." Вот только немного не уверен в в слове "зависимой". Прошу поправить меня, если нужно. Подпитка в независимой системы отопления происходит из теплосети, или там стоит свой подкачивающий насос? А возможно, и насоса нет, а подпитка идет через систему водоснабжения? п.с. Ещё очень хотелось бы, чтобы откликнулись Галиев и Теплоснабженус.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 1.5.2018, 11:18
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2018, 16:24
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 999
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Независимая - это гидравлически не связанная. А по подпитке - тут вариантов много. Если давление сети больше - можно и без насоса, хотя чаще насос стоит. А вот из водопровода вряд-ли - химподготовка воды не та. Заржавеет.
|
|
|
|
|
|
|
  |