AlexWin
сообщение 23.4.2018, 8:28
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 20.4.2018, 9:27) *
Из опыта могу сказать что ридановские прокладки хуже намного импортных.
А какой дефект у прокладок?Трещины,рвутся или раздавливаются сверх нормы?


Я видел трещины и парочку совсем рваных, но это скорее косяк слесарей.

Сообщение отредактировал AlexWin - 23.4.2018, 8:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexWin
сообщение 27.4.2018, 11:45
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871



Цитата(Галиев @ 18.4.2018, 17:42) *
На счет железа в воде - похожий случай в одном поселке, с одной скважины вода подогретая закрашивает ржавчиной все, что можно, от туда же но холодная - чистота чистотайд. Могу лишь предположить, что при нагреве воды растворенный кислород начинает понемногу выходить и реагирует с двухвалентным железом, химича его в трехвалентное, которое уже пачкает.


Забыл уточнить, как в итоге решили проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 27.4.2018, 13:49
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(AlexWin @ 23.4.2018, 12:28) *
Я видел трещины и парочку совсем рваных, но это скорее косяк слесарей.

Если так мало то 110% слесаря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.4.2018, 15:28
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(AlexWin @ 27.4.2018, 11:45) *
Забыл уточнить, как в итоге решили проблему?

Не могу сказать, ушел из той системы года уже как три.

Цитата(AlexWin @ 23.4.2018, 8:28) *
Я видел трещины и парочку совсем рваных, но это скорее косяк слесарей.

Ихние - http://zilmet.ru/teploobmenniki/razbornye/ прокладки, лет за семь превращаются в "какашки", но, только при регулярной механической чистке, при безразборной помывке ходят лет по десять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.4.2018, 13:51
Сообщение #35


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а заземление системы выполнено?
когда все трубы железные как то проще с этим делом, все само собой заземляется.
если пластик, уже веселее.
электрическая коррозия вроде как самая быстрая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexWin
сообщение 25.5.2018, 16:22
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871



Цитата(ssn @ 28.4.2018, 13:51) *
а заземление системы выполнено?
когда все трубы железные как то проще с этим делом, все само собой заземляется.
если пластик, уже веселее.
электрическая коррозия вроде как самая быстрая.


Да, заземление есть


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexWin
сообщение 25.5.2018, 16:49
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871



Долго мучаясь решилась проблема с повышенным содержанием растворенного железа в ХВО и ГВС.

на протяжении недели проводились анализы воды:
Водозабор = 0,06 - 0,08
Входная группа ХВО в доме = 0,1 - 0,12
Непосредственно у потребителя ХВО и ГВС = 0,28 - 0,97 ( начиная с первого по последний стояк заметно резкое увеличение содержание растворенного железа)

Сразу поняли что проблема во внутрянке! заменили в нескольких домах лежаки, оцинковку на полипропилен (стояки были уже полипропиленовые) результат не дал себя долго ждать, концентрация вернулась в норму. Начальство и жильцы довольны, мы временно вздохнули полной грудью)))

Но возникли другие вопросы, чисто для понятия ситуации:

1) Почему было увеличение содержания растворенного железа в оцинковке, по документам и по экспертизе всё нормально! Не уж то наши трубы говно??? производство РФ

2) Может ли вода с 3,8 по жесткости вымывать железо из трубы с такой скоростью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных