Возникли проблемы с теплообменниками на ГВС:
- очень быстро засоряются пластины(нержавейка), со стороны теплоносителя жутко чернеет, а с другой стороны ржавчина и налёт. Приходится чистить каждый месяц. ХВП отрабатывает нормально. химсостав в норме, превышений нет.
- происходит интересный процесс, вход в теплообменник нагреваемой среды по химсоставу в норме Fe= 0,1 мг, а у потребителя уже Fe= 3 мг. Трубы от ХВО до теплообменника пластик, после оцинковка, подъемные пластик. Почему так происходит ума не приложим...
Кто сталкивался с подобными проблемами и как решали эти квесты?
|
|
|
|
|
|
2 страниц
< 1 2
|
 |
Ответов
(30 - 36)
|
|
23.4.2018, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871

|
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 20.4.2018, 9:27)  Из опыта могу сказать что ридановские прокладки хуже намного импортных. А какой дефект у прокладок?Трещины,рвутся или раздавливаются сверх нормы? Я видел трещины и парочку совсем рваных, но это скорее косяк слесарей.
Сообщение отредактировал AlexWin - 23.4.2018, 8:32
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2018, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871

|
Цитата(Галиев @ 18.4.2018, 17:42)  На счет железа в воде - похожий случай в одном поселке, с одной скважины вода подогретая закрашивает ржавчиной все, что можно, от туда же но холодная - чистота чистотайд. Могу лишь предположить, что при нагреве воды растворенный кислород начинает понемногу выходить и реагирует с двухвалентным железом, химича его в трехвалентное, которое уже пачкает. Забыл уточнить, как в итоге решили проблему?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
|
27.4.2018, 13:49
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexWin @ 23.4.2018, 12:28)  Я видел трещины и парочку совсем рваных, но это скорее косяк слесарей. Если так мало то 110% слесаря.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2018, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(AlexWin @ 27.4.2018, 11:45)  Забыл уточнить, как в итоге решили проблему? Не могу сказать, ушел из той системы года уже как три. Цитата(AlexWin @ 23.4.2018, 8:28)  Я видел трещины и парочку совсем рваных, но это скорее косяк слесарей. Ихние - http://zilmet.ru/teploobmenniki/razbornye/ прокладки, лет за семь превращаются в "какашки", но, только при регулярной механической чистке, при безразборной помывке ходят лет по десять.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2018, 13:51
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а заземление системы выполнено? когда все трубы железные как то проще с этим делом, все само собой заземляется. если пластик, уже веселее. электрическая коррозия вроде как самая быстрая.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.5.2018, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871

|
Цитата(ssn @ 28.4.2018, 13:51)  а заземление системы выполнено? когда все трубы железные как то проще с этим делом, все само собой заземляется. если пластик, уже веселее. электрическая коррозия вроде как самая быстрая. Да, заземление есть
|
|
|
|
|
|
|
|
25.5.2018, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871

|
Долго мучаясь решилась проблема с повышенным содержанием растворенного железа в ХВО и ГВС.
на протяжении недели проводились анализы воды: Водозабор = 0,06 - 0,08 Входная группа ХВО в доме = 0,1 - 0,12 Непосредственно у потребителя ХВО и ГВС = 0,28 - 0,97 ( начиная с первого по последний стояк заметно резкое увеличение содержание растворенного железа)
Сразу поняли что проблема во внутрянке! заменили в нескольких домах лежаки, оцинковку на полипропилен (стояки были уже полипропиленовые) результат не дал себя долго ждать, концентрация вернулась в норму. Начальство и жильцы довольны, мы временно вздохнули полной грудью)))
Но возникли другие вопросы, чисто для понятия ситуации:
1) Почему было увеличение содержания растворенного железа в оцинковке, по документам и по экспертизе всё нормально! Не уж то наши трубы говно??? производство РФ
2) Может ли вода с 3,8 по жесткости вымывать железо из трубы с такой скоростью?
|
|
|
|
|
|