> пп 7.9.1 и 7.9.2 СП 60.13330.2016, Трактовка данных пунктов
syzranskiy man
сообщение 18.4.2018, 18:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385



Добрый день! Помогите пжлста!
Ситуация следующая: есть вновь проектируемое здание, одно помещение, непроизводственное, внутри насосный контур гоняет воду через ёмкости и т.п. в качестве наглядного пособия для обучающихся. Приточная вентсистема, обслуживающая данное помещение, расположена внутри помещения и ничем не выгорожена. Пожарник требует строить венткамеру. Я ссылаюсь на пп. 7.9.1 и 7.9.2 СП60, которые, с моей точки зрения, говорят о том, что допускается располагать вентоборудование в обслуживаемом помещении, если это не склад кат. А, Б и В1. Пожарник же трактует эти нормы таким образом: обязательно делать венткамеру во всех помещениях за исключением складов категорий В2-В4, Г и Д. Кто из нас прав???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.4.2018, 22:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы правы.
У этого пожарного очень изощрённые фантазии - он видит то, чего в нормах нет и в помине.
Цитата
7.9.1 ...допускается устанавливать оборудование:

а) в обслуживаемом помещении с учетом 7.9.2;

А в п. 7.9.2 указано - где либо вообще нельзя размещать, либо можно только при определённых дополнительных условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных