Цитата(DJLF @ 25.4.2018, 7:51)

руководство поставило задачу держать давление в напорных коллекторах ниже проектного на 2 единицы, что обеспечивается только регулировкой запорной арматуры. В связи с этим ставится вопрос о возможности применения системы частотного регулирования производительности насосных агрегатов по давлению. Данная система уже установлена на насосном оборудовании, но работает от уровня в приемном резервуаре. Объём приемного резервуара составляет около 1200м3, на поверхности большая многолетняя корка отходов, насосы установлены СД2400/75, одновременно в работе три насоса с прижатыми напорными задвижками. Нагрузка по стокам на приемный резервуар в течение суток изменяется в широком диапазоне, аккумулирующей ёмкости нет. Подкачку стоков в приёмный резервуар ведем из другой (ливневой) насосной станции, расположенной на расстоянии 3км, что исключает оперативность действий.
Вопрос: Насколько будет практичным в данной ситуации использование системы частотного регулирования для поддержания давления в напорных коллекторах? Возникают опасения завоздушивания насосов, падения корки и затопления насосной станции. Может ли воздушная пробка в напорном трубопроводе повысить давление выше давления характеристик насоса?
На мой взгляд..
1. Чтобы завоздушивания в напорном не происходило, надо использовать дополнительные датчики уровня, которые следят за количеством подключенных насосов в зависимости от уровня в приямке.
2. Сами частотники должны работать по датчику давления в напорном коллекторе и прекращать работу при получении сигнала о низком уровне в приямке.
3. Регулирование давления в напорном надо проводить "плавающим" методом, использую изменяемую во времени уставку давления, пределы "плавания" уставки определяются текущим уровнем в приямке. Для этого понадобиться программируемый контроллер, например ПР200 (дешево и сердито).
4. Должно происходить чередование работы насосов. Дополнительные насосы должны подключаться при резком увеличении поступления стоков. Тот же ПР200 и обеспечит..