> Избыточное давление в лифтовой шахте, Спор при сдаточных испытаниях
Аларик
сообщение 11.7.2019, 0:31
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67440



В продолжении темы, если позволите, потому как мне до прояснения, как до Луны...

Возможна ситуация, когда ДУ в коридоре сработает не корректно (клапан заклинит, вентилятор накроется)? В этом случае, учитывая требование п.7.1 СП7, работа приточной противодымной вентиляции в ЛШ нецелесообразна (невозможна)? Если при совместной работе ДУ в коридоре и притока в ЛШ нормативные значения избыточного давления в ЛШ соблюдены, то при отсутствии работы ДУ в коридоре оно может не добрать 20 Па в ЛШ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.7.2019, 1:18
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Аларик @ 11.7.2019, 0:31) *
В продолжении темы, если позволите, потому как мне до прояснения, как до Луны...

Возможна ситуация, когда ДУ в коридоре сработает не корректно (клапан заклинит, вентилятор накроется)? В этом случае, учитывая требование п.7.1 СП7, работа приточной противодымной вентиляции в ЛШ нецелесообразна (невозможна)? Если при совместной работе ДУ в коридоре и притока в ЛШ нормативные значения избыточного давления в ЛШ соблюдены, то при отсутствии работы ДУ в коридоре оно может не добрать 20 Па в ЛШ...

1. Авария на системах ПДВ при пожаре сценарием пожара не рассматривается. Пробные пуски/испытания СПДВ проводятся 1-2 раза в год. Раньше так и поясняли, что "авария при аварии не считается", а пожар и есть аварийная ситуация.
2. В описываемой Вами ситуации - подпор в ЛШ срвботал, а ДУ в коридоре нет - ЛШ не в самом опасном состоянии. Совсем плохо это будет для коридора - в отсутствие ДУ будет происходить задымление дальнейших путей эвакуации, а сработавший компенсирующий приток в этот коридор только усугубит положение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 11.7.2019, 9:13
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Коллеги, прочитал эту тему, но так и не смог окончательно понять - 20 Па - избыточного давления надо обеспечивать между лифтовой шахтой и лифтовым холлом, или между лифтовым холлом и коридором с ДУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.7.2019, 9:18
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 12706
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ИОВ @ 20.3.2019, 9:00) *
Я вижу, что в СП 7 и МР подразумевается разность давлений между ЛШ и помещением с ДУ, а вовсе не с ЛХ.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 11.7.2019, 9:27
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Хорошо, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аларик
сообщение 11.7.2019, 20:58
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67440



Какая вообще взаимосвязь между приточной противодымной вентиляцией в ЛШ и ДУ в коридоре? Приточка в ЛШ не восполняет никакие удаляемые ДУ из коридора объемы воздуха, в свою очередь ДУ в коридоре имеет свою приточную вентиляцию в соответствии с требованиями п. 3 статьи 85 123-ФЗ.
Необходимость в ИД в ЛШ возникает, когда появляется дым в ЛХ...что в принципе, как я понимаю, при должной работе ДУ в коридоре и наличию исправных п/п дверей - невозможно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 10:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных