Цитата(Аларик @ 11.7.2019, 0:31)

В продолжении темы, если позволите, потому как мне до прояснения, как до Луны...
Возможна ситуация, когда ДУ в коридоре сработает не корректно (клапан заклинит, вентилятор накроется)? В этом случае, учитывая требование п.7.1 СП7, работа приточной противодымной вентиляции в ЛШ нецелесообразна (невозможна)? Если при совместной работе ДУ в коридоре и притока в ЛШ нормативные значения избыточного давления в ЛШ соблюдены, то при отсутствии работы ДУ в коридоре оно может не добрать 20 Па в ЛШ...
1. Авария на системах ПДВ при пожаре сценарием пожара не рассматривается. Пробные пуски/испытания СПДВ проводятся 1-2 раза в год. Раньше так и поясняли, что "
авария при аварии не считается", а пожар и есть аварийная ситуация.
2. В описываемой Вами ситуации - подпор в ЛШ срвботал, а ДУ в коридоре нет - ЛШ не в самом опасном состоянии. Совсем плохо это будет для коридора - в отсутствие ДУ будет происходить задымление дальнейших путей эвакуации, а сработавший компенсирующий приток в этот коридор только усугубит положение.