ahu
сообщение 25.4.2018, 11:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 19.4.2018
Пользователь №: 340633



Добрый день!
Столкнулся я со следующей ситуацией: на одном объекте уже около 5-6 лет стоит штук так 15 канальных вентиляторов Системэйр ( однофазные с электрическим перезапуском, размеры от 100 до 315). В один прекрасный день позвонил заказчик и сказал, что из этих 15 вентиляторов 6 шт не работает, хотя питание на них приходит.
Приехал ,проверил, действительно приходит. Прочитал в инструкции, что для перезапуска надо снять питание на 10-20 минут и все будет ОК. ОК не стало.
Методом проб и ошибок выяснил, что для запуска нужен следующий алгоритм : снимаем питание на 10-20 мин, подаем питание и руками раскручиваем крыльчатку .Собственно после этого он и запускается.
Итак вопросы:
1) Правильно ли я понимаю, что проблема в конденсаторе и поэтому запускается только вручную (в прямом смысле этого слова)?
2) Случилось ли это из-за кратковременного повышения/ понижения напряжения ?
3) И если это так, то как с этим бороться?
4) Ну и какое решение проблемы : замена вентиляторов? замена конденсаторов?
P.S. Вентиляторы других производителей ( тепломаш и т.д) на этом же объекте работают без проблем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 25.4.2018, 11:35
Сообщение #2





Guest Forum






Проверить версию неисправности конденсатора нетрудно, нужно заменить на заведомо исправный конденсатор.
если не знаете как, то вызовите специалиста ремонтника, он даст вам заключение.

Сообщение отредактировал crm00168 - 25.4.2018, 11:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ahu
сообщение 25.4.2018, 12:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 19.4.2018
Пользователь №: 340633



Ну то, что с конденсаторами не все в порядке я почти уверен. Могли ли они сгореть от скачка напряжения и как данную ситуацию решить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 25.4.2018, 12:10
Сообщение #4





Guest Forum






Может быть обрыв или потеря емкости. Проверить очень просто - подоткнуть заведомо исправный.
в этих вентиляторах есть еще тепловое реле , которое отключает при перегреве.
в принципе не исключен подшипник, проверяется легкостью вращения крыльчатки

Сообщение отредактировал crm00168 - 25.4.2018, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ahu
сообщение 25.4.2018, 12:45
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 19.4.2018
Пользователь №: 340633



Просто вентиляторов проблемных 6, и случилось это одновременно. Объяснение такой синхронности мне в голову приходит только одно: непорядок с напряжением. Крыльчатка вращается нормально. Замена конденсаторов вопрос решит ,но ,боюсь, ненадолго.
Еще где то прочитал, что конденсаторы со временем теряют свою емкость, а вентиляторы работают около 5 лет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 25.4.2018, 12:49
Сообщение #6





Guest Forum






Считаете , что конденсаторы неисправны, поменяйте и все, делов то.
сейчас такие конденсаторы не проблема.

Сообщение отредактировал crm00168 - 25.4.2018, 12:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных