Расходы воды на пожаротушение., Мнение эксперта после семинара в Санкт-Петербурге. |
|
|
|
27.4.2018, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.2.2008
Пользователь №: 15653

|
Доброго всем дня! Дано: 18-ти этажный дом с длиной коридоров свыше 10 м. И, все мы, собаку съели на определении расходов воды на пожаротушении. Но, недавно, сдавался в экспертизу 25-ти этажный дом и беда пришла откуда не ждали. Эксперт сказал, что расход воды составит не 2,9л/с*3 струи, а 2,5 л/с *3 струи. В начале года проводился семинар для экспертов и вроде бы их там такому обучили. Сама я не свидетель разговора, со слов коллеги. Сейчас в декрете, может уже и не в теме стала  .
|
|
|
|
|
28.4.2018, 7:07
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
А почему вообще должно быть 2,9 л/с?
|
|
|
|
|
28.4.2018, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.2.2008
Пользователь №: 15653

|
на основании п.4.1.8 и табл2 сп 10.13130.2009
|
|
|
|
|
28.4.2018, 10:17
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Я 2,6 беру обычно
|
|
|
|
|
28.4.2018, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.2.2008
Пользователь №: 15653

|
Даже если 2.6 берете. Эксперт стоит на 2.5
|
|
|
|
|
28.4.2018, 11:53
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Чем аргументирует? У нас-то есть аргумент - таблица 3 СП 10
|
|
|
|
|
28.4.2018, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.2.2008
Пользователь №: 15653

|
Вроде как тем, что на семинаре их просветили. Но это слова с третьих уст,поэтому напраслину наводить тоже не хочется. Всю жизнь подбирали по этой табличке и тут на тебе. После выходных пообщаюсь с ней, мб что-то прояснится. Ядумала ,может,местные гуру в теме))
А еще есть мнение пожарника по поводу выбора диаметра клапана пожарного крана. Допустим у нас два пожарных стояка и 3 струи по 2,5 л/с. Принимаем, что каждая точка тушится от двух кранов, расход через ПК будет 3,75 л/с и вот он говорит, что по табличке 3 надо принять больший расход, т.е. 4,1 л/с и таким образом выходит 65 пожарный кран. (Здание выше 50 м.)
|
|
|
|
|
28.4.2018, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
табл. 1 и 2 сп 10.13130.2009 - МИНИМАЛЬНЫЙ расход струи.
табл.3 - ТРЕБУЕМЫЙ расход струи в зависимости от высоты компактной части. И его естественно принимают не меньше чем по табл.1,2. Никаких 2,5 л/с в табл.3 нет. Почему вы принимали до этого 2,9л/с, а не 2,6 (т.е. струя 8м, а не 6) - это уже вопрос к вам и вашим планировочным решениям. А иногда бывает,что нужна и бОльшая высота струи - если высокие помещения.
2,5л/с - можно принять если обосновать расчетом высоту струи меньше 6,0м и что этой высоты хватит для пожаротушения при ваших планировках и расстановке ПК.
|
|
|
|
|
28.4.2018, 13:01
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Оксана Пыль @ 28.4.2018, 14:31)  А еще есть мнение пожарника по поводу выбора диаметра клапана пожарного крана. Допустим у нас два пожарных стояка и 3 струи по 2,5 л/с. Принимаем, что каждая точка тушится от двух кранов, расход через ПК будет 3,75 л/с и вот он говорит, что по табличке 3 надо принять больший расход, т.е. 4,1 л/с и таким образом выходит 65 пожарный кран. (Здание выше 50 м.) Не понял, откуда цифра 3,75 взялась. То есть, теперь понял - это типа половина от 3х2,5 л/с )))))) 3 струи по 2,5 л/с - это для расчёта вводов и насосной станции. Так сказать, расчётный расход. Это вовсе не означает, что в каждую точку надо подать 7,5 л/с и совершенно не обязательно, что в точку надо непременно одновременно подавать две струи. Требование п.4.1.12 означает, что требуется обеспечить возможность орошения от двух стояков. Если к одному крану доступ невозможен, значит тушение производится от второго. Пожарного этого лесом отправляйте с такими вывихами
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 28.4.2018, 13:02
|
|
|
|
|
28.4.2018, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Так минимальный расход и есть 2,5 л/с. Ду50х13мм дает струю 12м с расходом 2,6л/с при напоре 0,21МПа (21м). чем вас не устраивает? скорее всего 2,5 имелось в виду, как пишет SV_vrn, с обоснованием каким то можно принять значения ниже чем в таблице. Например потолки 8,5м, а напор от городской сети 25 м, которые теряются по сети и у ПК выходит ровно 20м, всякими интерполяциями явно выйдет расход не менее 2,5 л/с, а высота струи не менее 8,5м. не ставить же насосную станцию, если нет цифры в таблице, а не хватает пол метра напора.
и чего все так на 16мм залипают? да есть случаи, когда разница в 10м напора критична, но если насосную ставить, то на стоимость это никак не влияет. а вот расход может повлиять. а так с 13мм всегда есть струя 12м, что на больших площадях может и сократить число ПК. вот плохо, что ни где и ни кого не учат, что наша промышленность не выпускает Ду65х13 стволы, да и смысла в них нет. зато видел в старом СНиП II-30-76 спрыски 22мм, напоры у них шикарные требуются , половину паркингов без насосных можно было бы сделать (для 5,4л/с 8м струи требуется 12,4м напора) - их почему то исключили.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 28.4.2018, 15:57
|
|
|
|
|
28.4.2018, 15:58
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Я тоже в основном беру Ду50х13. Самое интересное, что не только 65х13 не выпускаются, но и 50х16 всего пару предложений я видел и то у них расходы не СПшные.
|
|
|
|
|
3.5.2018, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Ferdipendoz никогда не смотрел на данные производителей - вечно муть всякую напишут, например первая ссылка в яндексе выдает Пожарный ручной ствол РС-50 (16 мм) Диаметр пожарного ствола 50; Расход воды 5,5 л./сек. Дальность водяной струи 32 м. давление то не указывается, а эти характеристики скорее всего при пародоксальном давлении свыше 0,4 МПа у ствола, физику то не обманет маркетолог. да и в экспертизу с таким явно не пойдешь, а вот в СП все верят.
|
|
|
|
|
14.5.2018, 8:45
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Так и не читайте ерунду в интернет-магазинах. Именно от производителей попробуйте найти рс-50 на 16 мм.
|
|
|
|
|
17.5.2018, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Цитата(Оксана Пыль @ 28.4.2018, 12:31)  А еще есть мнение пожарника по поводу выбора диаметра клапана пожарного крана. Допустим у нас два пожарных стояка и 3 струи по 2,5 л/с. Принимаем, что каждая точка тушится от двух кранов, расход через ПК будет 3,75 л/с и вот он говорит, что по табличке 3 надо принять больший расход, т.е. 4,1 л/с и таким образом выходит 65 пожарный кран. (Здание выше 50 м.) Вот тут я вообще не поняла - как это ТРИ СТРУИ, но каждая точка тушится от ДВУХ КРАНОВ? КОЛИЧЕСТВО СТРУЙ = КОЛИЧЕСТВО КРАНОВ, из которых тушится каждая точка помещения, расход каждого крана принимается один и тот же для всех ПК в пределах одной пожарной части здания, он принимается только по таблицам 1 или 2 и корректируется по высоте компактной части струи по таблице 3, расход ПК не умножается и не делится потом ни на что. При расходе струи до 4 л/с ПК применяется DN50. Пункт 4.1.12 СП 10 говорит о расстановке ПК и стояков, но некорректно сформулировано. Каждый стояк подает максимум 2 струи, в Вашем случае допускается установка спаренных ПК. Т.о. требуется предусмотреть для тушения каждой точки подачу воды минимум от двух разных пожарных стояков, три струи (варианты: 1-й стояк с двумя спаренными ПК, 2-й стояк с одним ПК; 1-й стояк с одним ПК на стояке и одним ПК на ответвлении, 2-й стояк с одним ПК). Нельзя подать 3 струи из одного стояка, из 2-х спаренных ПК на нем и одном ПК на ответвлении. Нельзя подать 2 струи из одного стояка (при расчетном количестве струй 2 шт.) ни из спаренных двух ПК, ни из одного ПК на стояке и одного ПК на ответвлении от этого же стояка, только из двух стояков. Вот об этом говорит 3-й абзац п. 4.1.12, только о расстановке ПК и стояков, но не о расходах. Сочувствую по поводу эксперта, "повезло" Вам.
|
|
|
|
|
17.5.2018, 13:05
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Льдинка @ 17.5.2018, 13:58)  КОЛИЧЕСТВО СТРУЙ = КОЛИЧЕСТВО КРАНОВ, из которых тушится каждая точка помещения, расход каждого крана принимается один и тот же для всех ПК в пределах одной пожарной части здания, он принимается только по таблицам 1 или 2 и корректируется по высоте компактной части струи по таблице 3, расход ПК не умножается и не делится потом ни на что. При расходе струи до 4 л/с ПК применяется DN50. Это вы откуда взяли? По-вашему, если расчётный расход ВПВ для здания 3х2,5 л/с, то каждая точка каждого помещения должна от трёх ПК орошаться?
|
|
|
|
|
17.5.2018, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(Льдинка @ 17.5.2018, 11:58)  Вот тут я вообще не поняла - как это ТРИ СТРУИ, но каждая точка тушится от ДВУХ КРАНОВ? 3 струи расчет на весь пожар а не только на радиус действия ПК. На каждую точку нужно 2 крана, причем один из них запасной, отсюда и требования про спаренные краны и подачу разных стояков, когда можно и когда нельзя. Например если на этаж получается 2ПК, то их нельзя рядом ставить, т.к. очаг может быть рядом и больше не где воду взять, только из соседнего стояка. Тоже самое при аварии на линии, стояк отключат вместе с 2мя ПК и фсё.., поэтому нужен соседний. Про 2,9 л/с если честно не понял, эта цифра должна быть при подборе гиравлики инчае струи не будет. 2,5 л/с должно стоять в таблице общих данных и ПЗ, как "стандарное значение", чтобы не плодить кучу цифр и быть понятными, наверное..........
Сообщение отредактировал MEX-74 - 17.5.2018, 13:19
|
|
|
|
|
17.5.2018, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Цитата(Ferdipendoz @ 17.5.2018, 13:05)  Это вы откуда взяли? По-вашему, если расчётный расход ВПВ для здания 3х2,5 л/с, то каждая точка каждого помещения должна от трёх ПК орошаться? Именно это я и написала
|
|
|
|
|
17.5.2018, 13:47
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Льдинка @ 17.5.2018, 15:29)  Именно это я и написала А на вопрос, откуда вы это взяли, так и не ответили. П.4.1.12 вполне себе корректно сформулирован и не несёт двойных толкований. Никаких требований, что количество ПК, орошающих каждую точку, должно равняться расчётному числу струй там нет
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 17.5.2018, 13:49
|
|
|
|
|
17.5.2018, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Зачем тогда п. 2 и 3 примечания к п.4.1.12 про ограничение количества струй из одного стояка двумя струями и разрешение использовать ПК с других этажей для получения 4-х струй, если в любом случае точка тушится двумя струями и все.
Как вы делаете гидравлический расчет системы ВПВ при 3-х расчетных струях, две струи на помещение (2 удаленных ПК), а третья струя где? Только для насосов и ввода, вся остальная линия на весь дом на 2 струи? на 3 струи - тогда на какую точку идет 3-я и почему?
|
|
|
|
|
17.5.2018, 14:34
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Во-первых, примечание про разрешение использовать ПК с других этажей 7 лет как выкинули, у вас старая редакция до Изм.1. Во-вторых, там не было написано "для получения 4й струи", там было написано "для получения требуемого расхода воды". Пожар-то большой может быть, не в одну же точку 4мя рукавами хлестать. Примечание же про ограничение количества струй из одного стояка двумя - для того, чтобы никто три из него не пытался получить. В самом п.4.1.12 же сказано - спаренные краны - при расчётном числе струй не менее трёх, а в жилых зданиях не менее двух. Вот расчётные три струи - на стояках спаренные краны, но стояки мы всё равно расставляем так, чтобы каждая точка от двух орошалась. Пожалуйста, лейте третью от того же стояка. требование выполнено - каждая точка орошается от двух стояков. А в жилых зданиях с коридорами до 10 м - можно на одном стояке поставить спаренные краны и пожалуйста, орошайте от одного стояка 2 струями. Но требования по орошению каждой точки количеством ПК, равным расчётному количеству струй, нет
|
|
|
|
|
17.5.2018, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(Льдинка @ 17.5.2018, 14:21)  Зачем тогда п. 2 и 3 примечания к п.4.1.12 про ограничение количества струй из одного стояка двумя струями и разрешение использовать ПК с других этажей для получения 4-х струй, если в любом случае точка тушится двумя струями и все.
Как вы делаете гидравлический расчет системы ВПВ при 3-х расчетных струях, две струи на помещение (2 удаленных ПК), а третья струя где? Только для насосов и ввода, вся остальная линия на весь дом на 2 струи? на 3 струи - тогда на какую точку идет 3-я и почему? Огонь одновременно тушится не только в радиусе 1 ПК. Или по вашему, пожарные так рассуждают: "Ок ребята мы тушим пока пока в этой точке 3-мя струями, когда закончим, будем там дальше 3-мя струями тушить"? Одной струей - одну точку тушат, а краны дублируют (лучше из разных участков/стояков)! 3 струи это из расчета всей площади очага выходящей а пределы радиуса 1 ПК чтобы со всех сторон покрывать. А расход 2,5 или 5 л/с еще и из расчета категорийности здания, загорится какая нибудь покрышка и фиг ее из 2,5 л/с потушить Да и вообще, перед проектированием любого объекта А.Е Кузнецова "Противопожарное водоснабжение" вдоль и поперек должна быть изучена.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 17.5.2018, 14:52
|
|
|
|
|
17.5.2018, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
где то же гуляло пояснение: опасные факторы пожара это температура и дым. с дымом ВПВ не борется ну никак, а вот с температурой пожалуйста, так почему бы не охлаждать конструкции с других этажей? у пожарных в регламентах есть тушение не более чем 2 струями на очаг (если ничего не путаю), остальное с других этажей, чаще всего сверху охлаждение перекрытия над очагом. Ну и 2 струи вроде как для "перехвата" тушения, не так то легко держать и удерживать ствол если что, а расчетное время тушения 3 часа. в высотках вообще 4 струи (сп 253 п.14.32). в дверном проеме тупо будет не воткнуть и третий то ствол, да и в коридоре не развернуться 4 пожарника в полном обмундировании. в общественных высотках 8 струй...
MEX-74 про "рядом ставить нельзя" разговоры только, требования нет такого, возможно пока что.
|
|
|
|
|
17.5.2018, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Вы конкретнее про гидравлику ответьте. 3 струи на здание: ввод, насосная, дальше что? Трубопровод после идет к кранам на сколько струй рассчитан, и до какого места он рассчитан на 3 струи, если точку самую дальнюю вы из двух кранов тушите двумя же струями?
|
|
|
|
|
17.5.2018, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(Льдинка @ 17.5.2018, 16:31)  самую дальнюю вы из двух кранов тушите двумя же струями? Это не тушения струями, это правило покрытия площади 2-мя ПК.
|
|
|
|
|
17.5.2018, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Ответ по гидравлике будет? Струя - это ствол, ствол - это ПК)
|
|
|
|
|
17.5.2018, 17:01
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Расчёт не на точку ведётся. Принимается к расчёту диктующий ПК - наиболее удалённый от ввода, либо от пожарной НС - на самом дальнем стояке, на самом верху. По схеме определяются ПК, работающие одновременно с диктующим, например, на соседних стояках. И рассчитывается. Можно принять третий ПК на этаж ниже на диктующем стояке. Точка тут вообще ни причём, понятие точки принято для размещения стояков и ПК - каждая точка орошается от двух.
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 17.5.2018, 17:02
|
|
|
|
|
17.5.2018, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Цитата(Ferdipendoz @ 17.5.2018, 17:01)  Можно принять третий ПК на этаж ниже на диктующем стояке. Точка тут вообще ни причём, понятие точки принято для размещения стояков и ПК - каждая точка орошается от двух. Весь вопрос как раз в том - какой ПК вы примете третьим (на какую точку/площадь/помещение он будет работать), т.к. для здания расчетный расход - 3 струи/ствола/ПК)). Почему вы решили, что третьим в расчете должен быть принят ПК на этаж ниже? На чем это решение обосновано? А когда у вас 8 струй, тоже вразброс от балды примете расчетных 8 ПК по зданию, чтоб гидравлику сделать(и по-вашему, из них 2 ПК работают на одну точку, один из них диктующих, дальше и выше расположенный, а остальные 6 ПК работают на какие-то другие помещения/точки, хз на какие, так еще и на разные), или кучу вариантов переберете, где больше потери получатся? На практике у меня были только здания с 3-мя струями, и расстановку их делали по принципу - 3 ПК на каждую точку каждого помещения, подлежащего тушению ВПВ. И тема эта уже не раз поднималась и так по ней ничего толком и не ясно http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=55093http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75875&st=0http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=42139&st=0
Сообщение отредактировал Льдинка - 17.5.2018, 18:11
|
|
|
|
|
17.5.2018, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Цитата(Ferdipendoz @ 17.5.2018, 17:01)  Можно принять третий ПК на этаж ниже на диктующем стояке. Кстати, именно ПК на диктующем стояке на другом этаже принять третьим нельзя), т.к. число струй из одного стока - максимум 2, если читать СП буквально, т.к. там нет слов про этаж.
|
|
|
|
|
17.5.2018, 23:44
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Льдинка @ 17.5.2018, 19:57)  А когда у вас 8 струй Вы примете 8 струй в одну точку? 8 стояков на каждую точку?
|
|
|
|
|
18.5.2018, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 21.7.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65566

|
Действительно,если получилось 3 струи на пожар, эксперты в Новосибирске требуют орошать каждую точку тремя струями.
Сообщение отредактировал ProrbIv - 18.5.2018, 9:33
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|