> Контррезервуары с противопожарным запасом, (далеко не на югах)
alexandrpjatkov
сообщение 28.4.2018, 9:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Намечается проект реконструкции существующего наружного противопожарного водопровода производственной базы. Район расположения базы-70 км северо-восточнее г.Когалым.
Среди рассматриваемых вариантов есть ниже приведенный
В месте подключения сетей базы к внешнему противопожарному водопроводу поставить НС и в противоположном конце базы поставить резервуары с противопожарным запасом воды. Расположить эти резервуары надземно, чтобы они играли роль контррезервуаров.
Возникают всвязи с этим следующие вопросы:
1. Насколько возможно утеплить в данном случае эти резервуары, таким образом, чтобы зимой этот противопожарный запас просто не замерз бы?
температура наиболее холодной пятидневки в Когалыме минус 43 градуса
2. Если варианты с утеплением емкостей возможны, то насколько возможен вариант с обогревом этих емкостей греющим кабелем (одновременно с теплоизоляцией)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 28.4.2018, 9:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alexandrpjatkov @ 28.4.2018, 9:31) *
...вариант с обогревом этих емкостей греющим кабелем (одновременно с теплоизоляцией)?

Так и делали на северах (Воркута, Ямал)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.4.2018, 9:43
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Мы в Ухте так делали. Вполне себе рабочий вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 28.4.2018, 10:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 28.4.2018, 11:43) *
Мы в Ухте так делали. Вполне себе рабочий вариант

Цитата(miter @ 28.4.2018, 11:39) *
Так и делали на северах (Воркута, Ямал)

Просто очень опасаюсь перемезания этих резервуаров.

упустил одну деталь:
Существующий противопожарный водопровод проложен большей своей частью наземно (на опорах), совместно с теплоспутником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 28.4.2018, 10:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(alexandrpjatkov @ 28.4.2018, 10:00) *
Существующий противопожарный водопровод проложен большей своей частью наземно (на опорах), совместно с теплоспутником.

Цитата(miter @ 28.4.2018, 9:39) *
Так и делали на северах (Воркута, Ямал)

Только трубы тоже с кабелем были
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.4.2018, 10:18
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Если подходит труба с теплоспутником, то и обогрев можно выполнить от него. Мы и змеевиком грели в других проектах. Причём есть резервуары, с завода оснащённые змеевиком.
Оба варианта рабочие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 28.4.2018, 10:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



А я видел вариант подогрева ёмкости от тепловой сети, должно получиться дешевле чем электрообогрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.4.2018, 10:43
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(cpt @ 28.4.2018, 12:33) *
А я видел вариант подогрева ёмкости от тепловой сети, должно получиться дешевле чем электрообогрев.

Цитата(Ferdipendoz @ 28.4.2018, 12:18) *
Если подходит труба с теплоспутником, то и обогрев можно выполнить от него. Мы и змеевиком грели в других проектах. Причём есть резервуары, с завода оснащённые змеевиком.
Оба варианта рабочие

Вот и я об этом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных