> Конструктив дымохода под атмосферный котёл, Нужна помощь
Ram48rus
сообщение 2.5.2018, 10:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Всем доброго времени суток.
Дом на стадии строительства. Сейчас плавно подходим к возведению дымохода/воздуховодов.

Имеется помещение топочной следующего характера:
Прикрепленный файл  __________________.png ( 27,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4

Изначально всё планировалось под котёл с закрытой камерой сгорания, но как выяснилось, в смежное помещение кухни, через окно может затягивать продукты сгорания. Я сам в этом не уверен, но видел в интернете отзывы людей с похожей проблемой.

В связи с этим, сейчас пытаюсь переделать конструктив шахты дымохода/воздуховодов под атмосферный настенник, хотя вариант с турбо-котлом меня полностью устраивал, если бы не эти подводные камни(

Мощность котла 24кВт.
Размышляю над тем, чтобы сделать один из каналов размером 270х270мм и в него поместить сэндвич-дымоход.
Примерно вот так:
Прикрепленный файл  ______________.png ( 9,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1


У меня вопрос:
Сколько вообще каналов должно быть в дымоходе/воздуховоде?

1 канал 270х270мм - на выброс продуктов сгорания (на какой высоте делать ревизию/прочистку этого канала ниже?)
1 канал 270х140мм - на нужды оттока кухни (в кухне будет газовая плита - достаточно ли одного канала?)
1 канал 270х140мм - на приток свежего воздуха в помещение топочной (располагать выпуск на какой высоте? нужен ли он вообще, если будет окно с "форточкой"?)
1 канал 270х140мм - на отток из помещения топочной (нужен ли он?)

Всё это ограничено габаритами: шириной 510мм и длиной в 1200мм (ширина плиты, которая будет опираться на этот воздуховод с одной стороны).

Никак не могу разобраться с этим вопросом - помогите пожалуйста.

Сообщение отредактировал Ram48rus - 2.5.2018, 10:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 2.5.2018, 11:42
Сообщение #2





Guest Forum






Атмосферник сам по себе привлекательные, потому как бесшумен и отсутствует вентилятор. Но атмосферному котлу нужен нормальный приток воздуха в помещение, потому как забирает он воздух из помещения. При современных герметичных окнах и вечно закрытых приточных каналах иногда возникают проблемы с тягой. Котлы выходят в ошибку по тяге. Сервисники с этим частенько сталкиваются, уже при эксплуатации, когда самостоятельно перепробовав всё, их вызывают с жалобой на "плохой котёл".
Но если при выборе типа котла возникло подозрение на затягивание дымовых газов в кухню, а наружная стена при этом плоская без внутренних углов, то опасения избыточны. Вполне достаточно соблюсти должный вылет среза дымохода от стены и выдержать требуемый минимальный отступ дымохода от кухонного оконного проёма. Все эти вылеты и отступы обозначены в инструкции по дымоходам, которая прилагается к котлу.
От газовой плиты, даже при включенной вытяжке, получите больше выхлопа, чём от турбированного котла с правильно расположенным дымоходом.
А все безымянные невнятные жалобы из интернета, без уточняющих данных - в топку это всё... Так спокойнее будет.

Сообщение отредактировал канавостроитель - 2.5.2018, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram48rus
сообщение 2.5.2018, 11:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Цитата(канавостроитель @ 2.5.2018, 11:42) *
От газовой плиты, даже при включенной вытяжке, получите больше выхлопа, чём от турбированного котла с правильно расположенным дымоходом.
А все безымянные невнятные жалобы из интернета - в топку. Так спокойнее будет.


Благодарю. Вы меня успокоили.
В таком случае, у меня другой вопрос: сколько каналов на приток/отток воздуха на мою топочную но с турбированным котлом + коаксиальным дымоходом с выходом через наружную стену? Одного канала достаточно или надо делать также два канала (на приток и отток), но можно уже сечением 140х140мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 2.5.2018, 12:53
Сообщение #4





Guest Forum






Ой, тут по нормативам не помощник. На последнем настенном турбированном котле газовики потребовали две "дырки" в стене. Диаметр 100 по низу и диаметр 180 или 200 по верху. Сделал 100 по низу и 150 по верху. Всех всё устроило, все были счастливы. Взяток не лавал, если что dry.gif
А как по нормам, не могу сказать.

Котёл был 30 кВт. Площадь котельной 7-8 квадратов, при высоте примерно 2.30

Сообщение отредактировал канавостроитель - 2.5.2018, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 11:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных