сообщение 7.5.2018, 8:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



Господа есть наш обычный асинхронник 18,5 кВТ был подключен к частотнику данфосс 51 по схеме земля..Проработав пару месяцев на частоте 10-15 ..сгорел статор. Эксперт сказал что это из-за того что вент был подключен звездой ,а не треугольником и вообще эксплуатировать такие венты на частоте ниже 20..нельзя))) Вопрос а где правда? И почему нельзя, производитель ответил что можно эксплуатировать при любой частоте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.5.2018, 9:07
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22440
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А что вызвало необходимость в таком понижении оборотов?
Второй вопрос - производитель ответил письменно и с реквизитами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.5.2018, 9:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(yavent @ 7.5.2018, 9:42) *
по схеме земля..

Имеется в виду звезда с заземленной средней точкой? тогда да, ПЧ этого не любят...
Оставить чистую звезду и ПЧ.. настроить по правилам...
А если "треугольник", то ограничить напряжение на выходе 220в
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yavent
сообщение 7.5.2018, 12:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



Нет конечно не письменно...после чп сказал..
Сергей Валерьевич..уж простите..в целях повышения знаний..а что значит чистая звезда?..
это бит-ферма..весной включили на минимум подачу

но все же ..почему так происходит? говорят именно на рус.асинхронников..с другой стороны на осевиках ВО...РАБОТАЮТ во всех частотах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.5.2018, 13:07
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22440
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Чистая это без заземлённой нейтрали.
Ряд двигателей имеют ограничения по понижению частоты. И надо смотреть, в какую зону работы у Вас "свалился" вентилятор. Осевой, как правило, имеет более широкий диапазон работы. А центробежный мог оказаться в "запрещённой зоне".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.5.2018, 14:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Skaramush @ 7.5.2018, 14:07) *
Ряд двигателей имеют ограничения по понижению частоты. И надо смотреть, в какую зону работы у Вас "свалился" вентилятор. Осевой, как правило, имеет более широкий диапазон работы. А центробежный мог оказаться в "запрещённой зоне".

Уточню... АД практически любой, может работать в большом диапозоне частот, от 0 до 50гц и значительно выше (зависит от механических свойств подшипников, качество обмотки и тд..)
А вот оборудование, на котором установлен АД, действительно имеет ограничение.
Как пример насосы глубинные.. ЭЦВ удавалось опускать до 35-38гц, далее уже насос "садился на водяные" подшипники..
То же касается и вентиляторов..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.5.2018, 14:31
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22440
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Уточнение верное, двигателю действительно параллельно. У вентилятора высока вероятность выхода в зону неустойчивой работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 7.5.2018, 14:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3868
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(yavent @ 7.5.2018, 9:42) *
Господа есть наш обычный асинхронник 18,5 кВТ был подключен к частотнику данфосс 51 по схеме земля..Проработав пару месяцев на частоте 10-15 ..сгорел статор. Эксперт сказал что это из-за того что вент был подключен звездой ,а не треугольником и вообще эксплуатировать такие венты на частоте ниже 20..нельзя))) Вопрос а где правда? И почему нельзя, производитель ответил что можно эксплуатировать при любой частоте

Электродвигатель охлаждается крыльчаткой на валу, и на малых оборотах охлаждение становится неэффективным, он мог тупо перегреваться.
Двигатели, рассчитанные на работу в широком диапазоне оборотов, оборудуют вентилятором-наездником, либо встроенным осевым.
Это как на автомобиле с пассивным вентилятором на жаре в пробке ехать, да ещё в гору - можно закипеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 7.5.2018, 23:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый вечер.
Цитата(yavent @ 7.5.2018, 9:42) *
....к частотнику данфосс 51.....
и вообще эксплуатировать такие венты на частоте ниже 20..нельзя))) Вопрос а где правда?...

правильно Вам сказали, но как пишет Производитель меньше 25 Гц - минимальное значение, а макс. выставляете сами, исходя из данных с шильдика оборудования.
Возможно Вам пригодится для настройки след. рекомендации.
С объекта одного, вообще-то тех. документация у Вас должна быть на руках при том же ПНР и никакие словесные рекомендации Вам не дадут гарантии в верной настройке, чем, рекомендации письменные от Производителя - не Поставщика:

Прикрепленный файл  __________Danfoss__FC51.jpg ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21


С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yavent
сообщение 8.5.2018, 4:32
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



Благодарю..а чем вызвано именно 25Гц
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 10.5.2018, 1:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Доброй ночи.
Цитата(yavent @ 8.5.2018, 5:32) *
Благодарю..а чем вызвано именно 25Гц

Есть сомнения в правильной инфе, лучше уточняйте у Производителя, либо у Поставщика в тех. отделе, если Производитель - "иностранец".
В другом случае, если не соблюдаете рекомендации Производителя, все поломки в период "гарантийного срока" из Вашего кармана, а Вам это надо?

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.5.2018, 5:28
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10919
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(yavent @ 7.5.2018, 12:42) *
Господа есть наш обычный асинхронник 18,5 кВТ был подключен к частотнику данфосс 51 по схеме земля..Проработав пару месяцев на частоте 10-15 ..сгорел статор. Эксперт сказал что это из-за того что вент был подключен звездой ,а не треугольником и вообще эксплуатировать такие венты на частоте ниже 20..нельзя))) Вопрос а где правда? И почему нельзя, производитель ответил что можно эксплуатировать при любой частоте

фото шильда движка в студию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 4:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных