Добрый день. Прошу подсказки.
Объект - гараж с дренчерными завесами, делящими на пожарные отсеки.
Дренчерные завесы 4шт. подключены к спринклерной системе.
Дренчерные автоматически включаются от АУПС, так как спринклеры сидят на одном узле управления, а у нас 4 пожарных отсека.
АУПС - по отсекам.
Только в рампе АУПС нет. И не знаю от чего запустить дренчеры которые эту рампу граничат. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 11.5.2018, 15:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Совершенно непонятно почему в гараже есть АПС, а на рампе нет. Рампа так же оборудуется - нет исключений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 11.5.2018, 19:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Alex_nightmare @ 11.5.2018, 15:35) *
Совершенно непонятно почему в гараже есть АПС, а на рампе нет. Рампа так же оборудуется - нет исключений.

По логике всё верно. Но приходилось видеть въездные рампы без АПС и без спринклерования. Особенно неотапливаемые рампы в отапливаемых автостоянках. Экспертизы как видно пропускали. Наверное потому, что рампы отдельно не упомянуты в разделах СП 113 и СП 154 относящихся к ПТ. В своих проектах всегда делал в рампах спринклерование, даже если к воздушному спринклерному клапану подключалось не много оросителей.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных