Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проект СП10.13130.2018, окончательная (возможно) редакция
Максим
сообщение 11.5.2018, 15:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Будем обсуждать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PZ_SP_10.13130_ok_2018.doc ( 52,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Прикрепленный файл  SP_10.13130_ok_2018.doc ( 918,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 11.5.2018, 19:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Интересно, замечания к окончательной редакции не от экспертов технического комитета они принимают?

Пока что очень "понравились" ссылки на "Методическое пособие..." ВНИИПО в тексте нормативного документа. Ребята рубят бабло, не стесняясь. Надо глянуть, насколько это вообще законно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 12.5.2018, 20:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Максим @ 11.5.2018, 15:48) *
Будем обсуждать?

Есть смысл дождаться официального уведомления на сайте или Минстроя, или МЧС, или ВНИИПО.

Сообщение отредактировал BTS - 12.5.2018, 21:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 14.5.2018, 10:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Если это не шутка, то по этому СП еще долго нужно разбираться проектировщикам будет (если его примут).
Но интересней мне например другое. В этом проектеСП ясно сказано, что для жилых зданий менее 50 м допускается устраивать ВМЕСТО ВПВ СУХОТРУБ, тогда как в пятницу 11 мая я лично разговаривала с Романовой Е.Ю.(она в списке коллектива разработчиков этого проекта СП) по поводу письма ВНИИПО (письмо в приложении к этому файлу)(по сухотрубам) и она подтвердила, что есть протокол заседания МЧС по этому поводу и сухотрубы в зд.до 50 метров не применяются. Что это? Что за неведение? Зачем тогда этот пункт опять появился? Просто для меня это сейчас насущный вопрос.Экспертиза доказывает, что в СП 54.13330.2016 п.7.4.4 имеется ввиду водозаполненный ВПВ,тогда как даже письмо ВНИИПО косвенно доказывает, что все-таки имеется ввиду сухотруб, но применять его не рекомендуют.Дорогие коллеги, ответьте кто-нибудь, пожалуйста, применяете ли вы сухотрубы в жил.зд.до 50 м сейчас?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 133,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.5.2018, 11:01
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Лена @ 14.5.2018, 10:49) *
Если это не шутка, то по этому СП еще долго нужно разбираться проектировщикам будет (если его примут).
Но интересней мне например другое. В этом проектеСП ясно сказано, что для жилых зданий менее 50 м допускается устраивать ВМЕСТО ВПВ СУХОТРУБ, тогда как в пятницу 11 мая я лично разговаривала с Романовой Е.Ю.(она в списке коллектива разработчиков этого проекта СП) по поводу письма ВНИИПО (письмо в приложении к этому файлу)(по сухотрубам) и она подтвердила, что есть протокол заседания МЧС по этому поводу и сухотрубы в зд.до 50 метров не применяются. Что это? Что за неведение? Зачем тогда этот пункт опять появился? Просто для меня это сейчас насущный вопрос.Экспертиза доказывает, что в СП 54.13330.2016 п.7.4.4 имеется ввиду водозаполненный ВПВ,тогда как даже письмо ВНИИПО косвенно доказывает, что все-таки имеется ввиду сухотруб, но применять его не рекомендуют.Дорогие коллеги, ответьте кто-нибудь, пожалуйста, применяете ли вы сухотрубы в жил.зд.до 50 м сейчас?

Допускается применять по согласованию с пожарными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 14.5.2018, 18:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Говорят, уже на утверждении...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 15.5.2018, 13:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Максим @ 14.5.2018, 18:03) *
Говорят, уже на утверждении...

Ещё говорят, что в процессе утверждения утверждающие могут изменить какие-то пункты по своему разумению. Поэтому лучше дождаться официально представленной версии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных