> Датчик давления (подпор в ЛК и шахты лифтов)
ole_dim
сообщение 11.5.2018, 19:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697



Добрый вечер. Я-проектировщик ОВ. Вопрос по противодымной защите. При испытаниях системы приточной противодымной защиты, подпор в лифтовую шахту, давление внутри лифтовой шахты получается 900 Па при закрытых дверях. Что можно предусмотреть, чтобы вентилятор при закрытой двери сбавлял обороты, нужно 100 Па, а при открытой двери выходил на свою рабочую точку. Спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.5.2018, 19:57
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если без частотника, то два датчика давления, пяти- или семиступенчатый трансформатор и несложная схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ole_dim
сообщение 11.5.2018, 20:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697



Цитата(Skaramush @ 11.5.2018, 19:57) *
Если без частотника, то два датчика давления, пяти- или семиступенчатый трансформатор и несложная схема.

Спасибо большое. А с частотником проще сдать?

Сообщение отредактировал ole_dim - 11.5.2018, 20:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.5.2018, 21:56
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А два вентилятора с переключением между ними не хотите? А один на закрытые двери и два на открытые?
Вариантов достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ole_dim
сообщение 12.5.2018, 9:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697



Цитата(Skaramush @ 11.5.2018, 21:56) *
А два вентилятора с переключением между ними не хотите? А один на закрытые двери и два на открытые?
Вариантов достаточно.

Доброе утро! Система смонтирована, единственное, что можно поставить оказывается, это частотник.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 12.5.2018, 10:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Ставьте частотник. Практически у любого есть т.н. толчковые скорости. Датчик открытия дверей заведите на выбор скорости. Подберите частоту в соответствии со своими пожеланиями. И делов-то... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ole_dim
сообщение 12.5.2018, 19:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697



Цитата(Alexander_I @ 12.5.2018, 10:21) *
Ставьте частотник. Практически у любого есть т.н. толчковые скорости. Датчик открытия дверей заведите на выбор скорости. Подберите частоту в соответствии со своими пожеланиями. И делов-то... rolleyes.gif

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 15.5.2018, 15:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Ну и сертификат пожарный на частотник, наверное, надо? Или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ole_dim
сообщение 15.5.2018, 19:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697



Цитата(kosmos440o @ 15.5.2018, 15:27) *
Ну и сертификат пожарный на частотник, наверное, надо? Или как?

Добрый вечер. Нужно обязательно , ищут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных