> Внутреннее пожаротушение
19sergei91
сообщение 14.5.2018, 15:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Добрый день. Подскажите пожалуйста решение в отношении внутреннего пожаротушения. По характеристикам Здание "В", 2 степень огнестойкости, 20 тыс м3, НО ТАМ НЕСКОЛЬКО ЕМКОСТЕЙ С МАСЛОМ. Смысл в пожарных кранах как то пропадает получается. Как быть? Не пенное пожаротушение же делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.5.2018, 15:47
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(19sergei91 @ 14.5.2018, 15:32) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста решение в отношении внутреннего пожаротушения. По характеристикам Здание "В", 2 степень огнестойкости, 20 тыс м3, НО ТАМ НЕСКОЛЬКО ЕМКОСТЕЙ С МАСЛОМ. Смысл в пожарных кранах как то пропадает получается. Как быть? Не пенное пожаротушение же делать.

И то и другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 14.5.2018, 16:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



а не достаточно будет пенных огнетушителей? где то написано что и пенное и ПК? И как пенное проектировать? пеногенераторы именно над емкостью? или все 2000 квадратных метров? как то можно уйти от этого? там масла то мизер. Но категория помещений В3 и значит здание все "В". Как то плохо получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2018, 13:36
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(19sergei91 @ 14.5.2018, 16:11) *
а не достаточно будет пенных огнетушителей? где то написано что и пенное и ПК? И как пенное проектировать? пеногенераторы именно над емкостью? или все 2000 квадратных метров? как то можно уйти от этого? там масла то мизер. Но категория помещений В3 и значит здание все "В". Как то плохо получается

Нет. От пенного может и отделаетесь, а внутреннее и наружное пожаротушение по нормам требуется.
(2*5+15)*3,6*3=270м3. Два резервуара по 150м3 и насосная на 25л/с Вам светит - если нет существующего пожарного водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 15.5.2018, 13:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



может подскажете как от пенного отделаться?
и если делать его то по каким нормам? на весь корпус пеногенераторы? или только над емкостями с маслом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2018, 16:02
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(19sergei91 @ 15.5.2018, 13:52) *
может подскажете как от пенного отделаться?
и если делать его то по каким нормам? на весь корпус пеногенераторы? или только над емкостями с маслом?

От пенного - смотрите ведомственные нормы на склады нефтепродуктов. У меня под рукой нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 15.5.2018, 16:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата
там масла то мизер.

это сколько в кубах?
Цитата
может подскажете как от пенного отделаться?

СП 155.13130.2014 п.13.2 читайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shooma4
сообщение 16.5.2018, 9:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126878



Может по периметру лотки для ограничения розлива масла (или бортики) и установки порошкового пожаротушения модульного типа рядом ставить на эту площадь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Льдинка
сообщение 17.5.2018, 11:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768



Цитата(19sergei91 @ 14.5.2018, 15:32) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста решение в отношении внутреннего пожаротушения. По характеристикам Здание "В", 2 степень огнестойкости, 20 тыс м3, НО ТАМ НЕСКОЛЬКО ЕМКОСТЕЙ С МАСЛОМ. Смысл в пожарных кранах как то пропадает получается. Как быть? Не пенное пожаротушение же делать.


Ключевой вопрос по емкостям с маслом - где это ТАМ?))

Необходимость внутреннего пожаротушения и расходы на него определяются по СП 10.13130.2009.

Смотрите помещения, в которых у Вас находятся емкости с маслом (назначение, категорию, размеры), да и вообще все помещения здания, и уже идете в СП 5.13130.2009 в
таблицы приложения А (смотрите там и здание в целом и помещения отдельно) и определяете необходимость устройства АУП в помещении, части здания, в здании в целом, учитывая п. А.5.

Дополнительно смотрите специальные нормы на здания и сооружения, смотря к чему относится ваше здание, например, объекты нефте- и топливообеспечения и т.д. и т.п., там могут быть отдельные требования.

Если вы где-то по требованиям СП на внутреннее, наружное пожаротушения, АУП или спец нормам вылетите за определенные границы по объему здания, максимальной площади пожарного отсека или другим требованиям, тогда Вам получать СТУ, где может быть указано, что не требуется установка ПК. В остальных случаях ПК ставят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
19sergei91
сообщение 17.5.2018, 16:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



краны то ладно... я что то за пену больще переживаю. Площадь помещения 2000 м2. Категория В3. Технологи выполнили расчет на пожарные риски и автоматическое пожаротушение отпало. Пожарные краны поставим. но они масло не тушит. его там не много, но все таки .... Можно ли обойтись пенными огнетушителями? не много это:
- воздушные компрессора поз. ВК 1-4 (240 л);
- азотные компрессора поз. АК 5 (100 л), АК 6-8 (136 л), АК 9 (25 л);
- маслобак турбодетандера (80 л);
- бак продувок (7 л);
- баки аварийного запаса масла (80 л).
- воздушные компрессора поз. С5000А,В (225 л);
- турбодетандер с системой смазки поз. Т2000 (850 л).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных