Senoval
сообщение 26.5.2018, 15:09
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.5.2018
Пользователь №: 341195



Цитата(miter @ 25.5.2018, 13:20) *
Кстати, это результат интерпретации. Площадь АР по гидрографу зависит от расхода, который должен быть после АР. И это зарегулированный расход в сети после АР, а не расход, направляемый на очистку. Т.е. Qрег - расход в сети после регулирования. Qос - производительность очистных, достаточная для очистки 70% стока при расчетном объеме АР. Соответственно, в первом случае объем резевуара обеспечивает Qрег после себя, во втором случае - объем резервуара обеспечивает накопление расчетного дождя для последующей очистки. Это принципиально разные величины. И выбирать нужно ту, которая релевантна для конкретной задачи.
Надеюсь, понятно объяснил smile.gif Если не прав, более опытные коллеги меня поправят.

Спасибо, в принципе все понятно. У меня к вам вопрос. Я знаю какие у меня концентрации загрязнений в сточных водах, как мне узнать до каких показателей надо очистить стоки ? Посмотрел в НИИ ВОДГЕО , нашел формулы (34) ,(35), (36) и не понял, где посмотреть предельно допустимые концентрации . Можете подсказать , если не сложно где это все найти?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 28.5.2018, 8:12
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Senoval @ 26.5.2018, 15:09) *
Я знаю какие у меня концентрации загрязнений в сточных водах

Смелое заявление smile.gif
Цитата(Senoval @ 26.5.2018, 15:09) *
до каких показателей надо очистить стоки ?

Рыбхоз же, не? Или у вас где-то другое написано? В ТЗ не написано?

Сообщение отредактировал miter - 28.5.2018, 8:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 3:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных