Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Транзитные воздуховоды от складов через общественные помещения
AlbertStudent
сообщение 22.5.2018, 16:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177136



Здравствуйте. Господа, встал вот такой вопрос. Согласно приложению В СП7.13130 прокладка транзитных воздуховодов от складов категорий В через общественные помещения не допускается. А как же тогда выполнить вентиляцию склада, скажем какого нибудь фудкорта торгового цента, который обычно располагается где нибудь в центре ТЦ и без транзитных воздуховодов там не обойтись? Умом то я понимаю, что нужно просто поставить ОЗК в месте прохода воздуховода, обслуживающего склад, через ограждающую конструкцию, но вот пункта в нормах, который бы гласил: "не допускается, но если поставить клапан то можно", я не нашел. Не могли бы вы подсказать такой пункт, ну или дать мне понять, что не правильно я "умом понимаю" rolleyes.gif
Так же встает вопрос, какой предел огнестойкости закладывать для воздуховода после ОЗК?

Сообщение отредактировал AlbertStudent - 22.5.2018, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.5.2018, 22:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AlbertStudent @ 22.5.2018, 16:47) *
Согласно приложению В СП7.13130 прокладка транзитных воздуховодов от складов категорий В через общественные помещения не допускается. А как же тогда выполнить вентиляцию склада, скажем какого нибудь фудкорта торгового цента, который обычно располагается где нибудь в центре ТЦ и без транзитных воздуховодов там не обойтись? Умом то я понимаю, что нужно просто поставить ОЗК в месте прохода воздуховода, обслуживающего склад, через ограждающую конструкцию, но вот пункта в нормах, который бы гласил: "не допускается, но если поставить клапан то можно", я не нашел. Не могли бы вы подсказать такой пункт, ну или дать мне понять, что не правильно я "умом понимаю" rolleyes.gif
Так же встает вопрос, какой предел огнестойкости закладывать для воздуховода после ОЗК?

1. Стесняюсь спросить - а где в СП 7 или др. нормах пож. безопасности Вы узрели термин ОЗК?

2. Приходится признать, что умом нужно тоже пользоваться с умом, а не подменять им действующие нормы. Мнение ББ
Цитата(Boris_Ka @ 18.12.2015, 16:00) *
Все зависит от того, под каким углом Вы смотрите на документ. Если под углом "то, что регламентировано СП 7.13130, то можно, остальное нельзя", ... Если по другим углом "то, что не запрещено в СП 7.13130, то можно", ...

Позиция ВНИИПО первая.

Для нормативной прокладки воздуховодов д.б. соответствующие правильные объёмно-планировочные решения - их принимает архитектор, возможно, с Вашей помощью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlbertStudent
сообщение 23.5.2018, 8:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177136



Ув. ИОВ извиняюсь за применение некорректной терминологии. Имелся в виду "клапан противопожарный".
Получается транзитом никак нельзя вести? Нелогично как-то получается, согласно п. 6.19 вышеозвученного СП можно вести транзитные воздуховоды одного пожарного отсека через другой со степенью огнестойкости EI150, а вот проложить через фудкорт воздуховод от склада с чипсами нельзя. По-моему первая ситуация кажется более опасной с точки зрения распространения пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.5.2018, 8:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AlbertStudent @ 23.5.2018, 8:33) *
Получается транзитом никак нельзя вести?

Никак
Все остальные Ваши рассуждения бесполезны, вопрос прокладки транз. воздуховодов решается только логичным размещением складов при планировках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 9.6.2018, 11:46
Сообщение #5


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Мне тоже экспертиза недавно сделала замечание, что ВЕ из кладовки В4 проходит через зал кафе. Пришлось переделывать. Абсурд конечно, но зато в соответствии с пунктом СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 9.6.2018, 14:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Пришлось переделывать. Абсурд конечно, но зато в соответствии с пунктом СП.

вы не правильно сп читаете. Вот и переделываете в абсурд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.6.2018, 15:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Амиго @ 9.6.2018, 14:03) *
вы не правильно сп читаете. Вот и переделываете в абсурд.

Прошу пояснить, что мы читаем не так в СП 7?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 13.6.2018, 8:57
Сообщение #8


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



В одном проекте архитектор так расположил помещение КУИ(кладовая уборочного инвентаря) категории В4, что пришлось вообще его оставить без вентиляции, дабы не было замечания экспертизы. Куда не ткнись вытяжкой из этого КУИ, везде транзит через административные помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 13.6.2018, 13:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Прошу пояснить, что мы читаем не так в СП 7?

Уверен что Вы то как раз все правильно читаете.
А вот чтоб не делать абсурдных трассировок, надо делать вентшахты. И уж точно оставлять без вентиляции категорийное помещение чтоб не было вопросов у эксперта это... ну хз. Не правильно, пожалуй самое мягкое слово.
Стопицот зданий построенны с шахтами от подземных стоянок, складов/кладовок сквозь вышележащие этажи. И жилье и ТЦ всякие и пр, пр, пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 3:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных